Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 7.11.2011

Waterstage 16KW imam več kot leto dni. Imam talno gretje + sanitarna voda. Nekaj izkušenj:

1) Bojler 120 litrov (TIKI) je več kot dovolj. TČ ga ogreje izredno hitro, skoraj kot pretočni grelnik. Ne razumem, zakaj se forsirajo veliki (in dragi) bojlerji.

Pri večjem bojlerju imaš lahko manjšo temperaturo sanitarne vode (ne rabiš jo mešat s hladno vodo) - stem manjšo izgubo v prostor in cenejšo pridobivanje sanitrarne vode, ker je zaradi nižje temperature v sanitarnie vode boljši COP.

2) TČ je vedno z lahkoto ogrela hišo. Ima svojo regulacijo in črpalko, kar je v mojem primeru moteče, ker sem nadomestil (nekakovostno 10 let staro) kondenzacijsko plinsko peč Buderus. Regulacija je malo "odbita", temperature comfort ni mogoče nastaviti pod 22 stopinj. V praksi imamo doma 24 stopinj, torej več, kot imamo nastavljeno.


Preberi navodila... Smile Regulacija je sicer ena najboljših v TČ (siemens) .
Če hočeš spustit komfortno temperaturo moraš verjetno prvo znižat reducirano (znižano). Z drugim besedam verjetno imaš nastavljeno reducirano temperaturo na 22 in posledično ne moreš spustit komfortno. Podi v meni (tipka OK) , potem v heating circuit 1 in prvo znižaj vrednost 712 (reduced temperatur) na recimo 18C potem boš lahko spustil vrednost 710 do 18C.

Če imaš kljub vsemu 24 c moraš zmanjšati krivuljo gretja - parameter 721 za vrednost 0.1 - 0.2 manj, nato pa počakaj kak teden da vidiš rezultat. V nasprotnem primeru je najboljša rešitev sobna enota ki menddrugim sama popravlja krivuljo dvižnega voda, saj sklepam iz konteksta da jo nimaš (imaš samo vremensko regulacijo), ta pa zahteva malo več potrpežljivosti in znanja za nastavitev da zadeva funkcionira dobro.

4) Račun za plin se je zmanjšal za 200€, račun za elektriko pa povečal za enak znesek (!!!). Porabe nisem gledal, tudi COPov nisem računal.

Za kakršno koli referenco porabe obvezno rabiš svoj števec za TČ sicer je to golo sanjanje. Elektrika se je dvignila povsod (tudi tistim brez TČ). Če nisi vsaj prelovil stroške nekaj ne štima. Mogoče je krivih tudi tistih 24C v hiši....

5) Zunanjo enoto imam na ravni strehi na stropu spalnice. Mojstri iz Dinesa mi niso povedali, da se bo to slišalo (!). Črpalka je glasna, začuda sem se je nekako privadil.

Montaža na streho spalnice ni ravno pametna ideja, verjetno se ti je zdela zaradi enostavnosti menjave peči. Vsaka TČ ropota, bi pa na spodobnem talnem podstavku na kaki garažni strani hiše verjetno hrupnost veliko manjša.

Če ti greje kot za šalo, lahko vklopiš reduciranje hrupa na zunanji enoti (ne gre v tako visoko moč).


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - febola - 8.11.2011

Koliko uporabnikov uporablja sobni korektor in kako imajo nastavljeno (vpliv korektorja na dvižni vod)? Cena za korektor, ki ste jo plačali pa je?

Že v naprej hvala


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 11.11.2011

Imam oba brezžična za dva tokokroga - T55 in T75....

žal še niso dobavljivi (bodo pa v kratkim) razen če si izboriš pri Siemensovem zastopniku,
saj so združljivi z vsemi simensovimi krmilniki albatros (Buderus, Fissman, ...)

Sicer je žična varianta za T55 cca 100 €, za T75 pa 190€.

T 55 je dovolj za zanesljivo delovanje, vendar omogoča samo osnovne funkcije (preklop noč/dan, informacijo o temperaturi, željeno temperaturo) in najbolj pomembno - korekcijo temperature, medtem ko je na T75 praktično kopija delovanja na regulatorju notranje enote, seveda vključno z informacijo o sobni temperaturi, velikim displayem, krožnim gumbom... skratka Igrača za tiste, ki se radi igrajo in spremljajo Smile


razlika je predvsem , kadar je potrebno hitro ogreti ali ohladiti hišo - namreč TČ sicer nima informacije o notranji temeraturi in ne dviguje temperaturo dvižnega voda več kot ji narekuje vremenska regulacija. Prav tako ne deluje brez termostata dobro nočna temperatura, saj lahko ob slabo izolirani hiši predolgo izklopi obtočno črpalko in se hiša predhladi. Z drugim besedam, če se malo znajdeš se lepo naštima hiško, sicer je termostat skorajda nujen...

Najbolj pogosta nastavitev je cca 20% notranja, 80% zunanja, pameto je tudi vklop avtoadaptivnega algoritma, ki samodejno popravlja naklon in paralelni premik krivulje (bolj pravilno premice Smile ) ogrevanje.

l.p. Jože


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - feri - 13.11.2011

Kako pa imate nastavljen parameter 2884: (Release el flow below OT (Electrical release - start-up with outdoor temperature))?

Pr meni je 2°C, kar je tudi tovarniška nastavitev. Če TČ greje do -20°C brez el. grelcev, ali ni potem to nesmiselna nastavitev? Zdaj, ko je zunaj blizu 0°C so pri meni že vklopljeni električni grelci.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 14.11.2011

parameter lahko mirne duše prestaviš na -15°C


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - UDO1 - 14.11.2011

Pa zakaj tovarniško nastavijo vklop grelcev pri 2 stopinjah? Nek dober razlog mora biti, ker res dvomim, da bi kar tako zaradi lepšega za toliko zgrešili tako pomembno nastavitev.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Nebomgabiksal - 14.11.2011

steza Napisal:Točno to so stvari, ki me begajo po prebiranju biksijevih spletnikov
OT, jaz nisem ravno merodajen ;-)

V bistvu imam moje X-metre na napačnih mestih za natančno določitev COP-a črpalke (merim COP sistema, pa še ta je bolj tko-tko). Matematično pa izgleda situacija prej in po takole:
PREJ: Elko, 2500L za 120m2 ogrevanih površin, kar pomeni 20€/m2
ZDAJ: TČ, 900€ za 180m2 ogrevanih površin, kar pomeni 5€/m2
Vmes se je zgodila komplet adaptacija + izolacija.

Po domače me en ku** briga za COP dokler je račun takšen kot je. Če bi kuril 1500€ bi pa Telmosa za nekaj obesil ;-)
Mi je pa fina tema o porabi kjer sem si tudi prišel na čisto, da zadeve delujejo čisto OK glede na vse okoliščine (da ima mansarda strop skoraj 5m, da bi me žena pri 21°C izselila, ipd., da imamo kakšen defrost več zaradi "morosta" ... )


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - febola - 14.11.2011

sassapo Napisal:parameter lahko mirne duše prestaviš na -15°C
Tu bi še malo razširil vplašanje: katere nastavitve bi bilo pamentno popraviti na ... oz. kateri parametri so bistveni ki vplivajo na porabo?

Glavca hvala za odgovor (kakšna žica je potrebna za povezavo?)!


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 14.11.2011

Teško ti rečem kaj ti tisti, ki ti je delal zagon ni nastavil optimalno... za sobno enoto potrebuješ kabelček 3x0,5mm2


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 14.11.2011

Jaz imam parameter 2884 nastavljen na -15°C nastavil mojster Sassapo pri zagonuSmile. Imamo pa tudi sobni termostat in sicer ima vpliv trenutno nastavljen na 10%.

Nisem pa še poskusil samoadaptivne funkcije, pa me zanima če je to priporočljivo oz. ali bi zmanjašalo porabo za kak %?
Za radiatorsko gretje imam krivuljo gretja (linija 720 nastavljeno na 0,72 ) v dneh ko je temperatura dalj časa tudi do -2°C je to še OK, upam da bo čim dalj, timer je pa nastavljen 24ur/dan na komfortno temperaturo.

Tudi jaz prosim še za kakšen koristen namig, kaj spremeniti za zmanjašnje porabe.

lp


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - febola - 15.11.2011

Nebomgabiksal Napisal:da imamo kakšen defrost več zaradi "morosta" ... )

Pozdrav!

Kako pogosto imaš defrost pri včerajšnji megli in temp. okoli 0st.? Ja, tudi sam sem iz "morosta" - livada.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 15.11.2011

zdravo,,,

Moje vprašanje bi se pa glasilo takole, kako bi bilo najbolj optimalno nastavit omenjeno TČ??? Auto, sonček ali lunica.... Ker pri konfortni nastavitvi( sonček) , TČ deluje neprekinjeno 24 ur, pri auto pa bolj ekonomično...????? :?: :?: :?:

Kar se pa tiče ((parameter 2884: (Release el flow below OT (Electrical release - start-up with outdoor temperature))???
Imam tudi jaz nastavljeno na 2 stopinje bi bilo bolje nastavit kot omenjate... na -15...

Hvala

lp


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - lone7 - 17.11.2011

Pozdravljeni!

Tudi sam imam 11 kW TČ približno 6 mesecev. Hiša je zelo dobro izolirana (30 cm stene, 25 cm tla in 40 cm streha).
Nastavitve parametrov sem prepustil monterju (zastopnik). V razdelilnih omaricah imam nekaj termostatskih ventilov (bivalni, spalni prostori), ostalo brez. Vsi termostati so nastavljeni na 21 stopinj. Ostali ventili so bili nastavljeni nekako na polovičen pretok.

Vse do danes temperatura v hiši noče pasti pod 24 stopinj (ko posije sonce, je še huje), TČ se zaganja in talno gretje seveda greje. S strani dobavitelja sem bil poučen, da TČ nima notranjega tipala temperature, ampak da se vklaplja glede na zunanjo temperaturo, nastavitve krivulje ogrevanja in razliko v temperaturi med in predtokom in povratkom. Priporočal mi je nakup notranjega termostata.

Sedaj sem pretok preko klasičnih ventilov zmanjšal na minimum (1), termostatski pa so tako ali tako ves čas zaprti.

Kaj naj storim, da se bo TČ zagnala, ko bo temperatura v prostorih padla pod 21 stopinj? Ali naj kupim notranji termostat T55? Se bo potem TČ zagnala res samo takrat (verjetno se upošteva fazni zamik...)? Ali naj pokličem serviserja, da mi zniža krivuljo gretja? Naj zaprem vse ventile in počakam, da temperatura pade na 21 stopinj, ter jih potem minimalno odprem?

Hvala za vaše nasvete.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 17.11.2011

Notranji korektor je obvezna oprema za normalno komoditeto hiše! Kupi takoj :wink:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - neor - 18.11.2011

Na vikendu (talno + radiatorji) imam tudi sveže montiran waterstage 11,2 kW in 120 litrski bojler, ki mi vodo greje 40 minut in sicer iz 15 na 40 stopinj. Sodeč po analognem in digitalnem števcu sem prišel do COP 1,3 in sicer pri porabi TČ 2,6 kWh in srednjem pretoku črpalke (110W).
Podobno sem preizkusil na najvišjem pretoku črpalke (160W) in sem prišel do COP 1,6.
El. grelcev sploh nimam priklopljenih, tako da ta pomislek odpade.

tbutina kako se tebi vrti števec,če ga imaš? Kakšna je površina kače v bojlerju? Je to relevantno za COP?
V čem je problem? Je možno da je v bojlerju premajhna kača (0,4m2, narejen za UNP torej višje temperature) in se toplota ne odda tako učinkovito ter TČ dela na polno, ampak hkrati tudi v prazno? Najnižji pričakovan COP glede na razmere je 2,1 (zunaj 0, še ni prišlo do defrosta).

Teoretična poraba kot kaže po mesečni uporabi bo v primerjavi z UNP (kondenzacijski kotel!) pol manjša, temperatura v prostorih pa malo višja kot smo jo imeli nekoč. Tako da po pričakovanjih in še je malo rezerve z regulacijo! Smile

Drugače pa kot pravi sasappo: regulacija, brez merjenja temperature je zelo slaba regulacija. Na vikendu imam notranjo temperaturo med tednom 20 stopinj, čeprav je nastavljena na 15 stopinj in imam nižje krivulje za talno in radiatorje kot recimo teden poprej. Sedaj bom instaliral se novo Siemensovo WiFi notranjo regulacijo oziroma WiFitermostat, ki upam da je kompatibilen s sistemom, in upam da pričakovano pozitiven update sledi.

Glede hrupa pa tako: TČ je od hiše oddaljena 5 m. Ko deluje pri temperaturi recimo nekje nad 2 stopinje in ne prihaja do sreženja je hrupnost ob zaprtih plastičnih oknih sprejemljiva oziroma se sliši zgolj šumenje, ki je sprejemljivo. Ko pa pride do sreženja ob nizkih temperaturah in se zunanja enota zabaše pa je kar hrupna in je za moje pojme kar glasna, še posebej ponoči ko je popoln mir in rahlo donijo nizke frekvence ventilatorja. Ali morda kdo ve ali ima izkušnje kako je potrebno zvezati/nastaviti TČ za LOW NOISE MODE na enostaven način? Sprva sem mislil da ima TČ zgolj gumb, ki se pritisne vendar temu ni tako Smile

Dejansko me pa moti še sledeče: defrost se je sprožil 3 krat po 5 minutk v 4 urah, potem sem pa šel spat, torej najbrž vsaj 6 krat v eni noči. Ali ni to malo pretirano? Temperatura ponoči je bila od -2 do -6 stopinj, vlaga 90%. Vaše izkušnje?

Hvala za odgovore.