Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 28.2.2018

Slabo je to razloženo v navodilih... ugibam, da prikazujeta stopnje moči grelca. Sta samo read-only, bi rekel...
Kako pa imaš nastavljene 5061, 5806, 2882 in 2884?
Se ti vklopijo grelci, če daš na emergency?

Upam, da se kakšen Turbo javi, on ima to v malem prstu. Če ne, ga pa podrezaj na zs (pa potem tu objavi... zanima tudi mene, čeprav se mi do sedaj še niso vklopili).


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 28.2.2018

5061 - DHW release
5806 - ni sploh
2882 - 100°C*min
2884 - 2°C

Emergency ne morem na daljavo.
Turbo kontaktiran.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 28.2.2018

Torej bi se ti naj grelci vklopili izključno ob ogrevanju SV, če si prav razlagam tole.
(pa še 5060 vpliva na ogrevanje SV z grelci, če se spljoh da spreminjat)


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 28.2.2018

5061 zadeva grelce za DHW, ne za ogrevanje.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 28.2.2018

Bo res tako. Nadzira zunanji grelec v bojlerju...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 28.2.2018

@Delphi, 8402 in 8403 ni parameter, katerega bi spreminjal, ampak podaja informacijo o delovanju grelcev. Če si videl, da je 8402 je na OFF, 8403 pa na ON, to pomeni, da je bila vključena druga stopnja grelcev (polna moč). V primeru prve stopnje bi moral biti 8402 na ON in 8402 na OFF.
5061 - DHW release pomeni, da si omogočil vklop bojlerskega grelca (če ga imaš sploh priklopljenega).
2882 - 100°C*min po tem ko se vključi 1.stopnja grelcev vklopljena TČ meri čas in v kolikor izračuna da v 100-tih minutah ne bo dvignila povratek za 1 stopinjo vklopi 2.stopnjo grelcev.
2884 - 2°C pomeni pri kateri zunanji temperaturi dopustiš vklop grelcev v TČ.
Običajno jo imamo uporabniki FWS nastavljeno na -10°C.
Sedaj pa ne vem, ali bi rad da se ti vklopijo grelci ali bi rad, da onemogočiš vklop grelcev?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 28.2.2018

Turbo, ali je slučajno še kakšen drug "master" ali "enable" parameter, ki bi onemogočal vklop grelcev?

Torej, če je eden izmed teh dveh (8402 oz. 8403) na ON, se mora grelec vklopit, če je njegova varovalka fizično vključena? Ne glede na druge parametre... (drugi pogojujejo ta dva)


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 28.2.2018

Turbo, hvala za hiter odgovor.
8402 je ves čas OFF, 8403 pa na ON. Vmes se je TČ ustavila, ker je sonce pregrelo prostor. Zdaj dela na 50%, parametra pa ostajata enaka.
Bojlerski grelec naj bi se tudi večkrat vklopil, dejansko se pa ne.

Rad bi, da se grelci vklopijo, ko TČ to zahteva. Do zdaj naj bi se vklopili nekajkrat v lanskem januarju in potem še v decembru za eno uro.
Signal za to je na Siemensu jasen, kaže, da grelci delujejo, števec el. pa pravi, da do vklopa grelcev ne pride.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 28.2.2018

Imaš isto težavo kot jaz. Beležimi vklop grelcev, ko pa pogledam trenutni odjem, pa vidim, da grelci ne delujejo, ker bi moralo biti minimalno 3kw + kompresor.
Sam imam nastavljen vklop grelcev pri 0C, pod pogojem, da v eni uri ne doseže zastavljene temp. To se mi dogaja takrat, ko imam vklopljen low noise. Zanimivo, te dni, ko je mrzlo ko p.....a, in dela brez LN ni nobenih znakov po vklopu grelca oz. grelcev. Vseeno bi pa raje, da grelci skočijo na pomoč.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 28.2.2018

Ja, identična zadeva.
Ne gre zato, da bi nujno rabil, pač pa, da vse dela kot je bilo zamišljeno.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 28.2.2018

OK, ta parameter 8402/8403 se vama postavi, ampak to je skrito nekje v podmenujih.
Sta šla to slučajno v podmenije iskat ali vama je v tem trenutku tudi kaj na osnovnem displeju pisalo?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 28.2.2018

Na Siemensu grafično vidiš, da gre grelec iz 0 na 1 in še tekst se ti izpiše pri El ImmHeater, iz Off na On.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 28.2.2018

Potem bo pa treba drate pa varovalke preverit, po moje. Če je zunaj vse OK pa še v sami notranji enoti; na kontaktorju, ki izvrši vklop. Morda ni tam zvezano.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 28.2.2018

Hja, najbrz res. Ceprav se vedno sumim kaksno nastavitev.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 28.2.2018

DELPHI Napisal:Turbo, hvala za hiter odgovor.
8402 je ves čas OFF, 8403 pa na ON. Vmes se je TČ ustavila, ker je sonce pregrelo prostor. Zdaj dela na 50%, parametra pa ostajata enaka.
Bojlerski grelec naj bi se tudi večkrat vklopil, dejansko se pa ne.

Rad bi, da se grelci vklopijo, ko TČ to zahteva. Do zdaj naj bi se vklopili nekajkrat v lanskem januarju in potem še v decembru za eno uro.
Signal za to je na Siemensu jasen, kaže, da grelci delujejo, števec el. pa pravi, da do vklopa grelcev ne pride.
Delphi, če ti 8403 kaže ON, ti pa tega ne vidiš na števcu je možno, da števec ne meri vsega. Ali ti števec meri tudi porabo na dovodu na notranjo enoto, ali samo zunanjo? FWS zahteva dva ločena dovoda, enega za zunanjo enoto in drugega za notranjo enoto, ki je namenjena zgolj za napajanje grelcev (osnovno napajanje notranje enote za krmilnik in obtočno črpalko je narejeno iz zunanje enote). Na spodnji sliki sem z rdečo označil dovod za napajanje grelcev. Števec ti mora tako meriti oba tokokroga (rdeča zanka), da boš izmeril porabo na števcu. Preveri, če imaš sploh napajanje na dovodu za grelce - sponke 20 do 23 (glej sliko spodaj).
Če snameš pokrov na notranji enoti in če imaš starejši letnik TČ, boš na desni strani videl tri kontaktorje označene z K1,Y in trikotnikom (v bistvu gre za vezavo grelcev zvezda-trikot). Glede na to, da imaš 8403 na ON, potem bi morala biti aktivirana kontaktor K1 (jeziček je dol) in zadnji kontaktor s trikotnikom (rdeč indikator pogreznjen). Za boljšo predstavo pošiljam še sliko z označenim kontakorji in dovodom za grelce.