Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 13.2.2018

Nimam pojma. Očitno FW vztraja precej dlje pri zabasanem uparjalniku in nižjem COP.
Arotherm pa očitno defrosta takoj, ko pretok skozi uparjalnik ni več optimalen. Skratka pri meni se vedno še malce vidi oblika posameznih lamel skozi srež. Ni tako kot na nekaterih fotkah, kjer je uparjalnik bela ravna površina, npr. kot pri tem posnetku: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=0sGosUlqIVM">https://www.youtube.com/watch?v=0sGosUlqIVM</a><!-- m -->

Torej pri meni je zasreženo največ toliko, kot na levi fotki:
[img]httpunichr("58")//olivetreeenergyunichr("46")com/images/coil_before_afterunichr("46")jpg[/img]


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 13.2.2018

Možno, da gre za dve različni strategiji defrosta.
FW 20-40 min pred defrostom v dveh stopnicah dvigne modulacijo iz 2,1kW na 2,7KW.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cheba - 13.2.2018

Albatros gleda razliko med T zunanjega zraka in T uparjanja.

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mhgheatingunichr("46")counichr("46")uk/wp-content/uploads/2012/04/RVS61-41_User-Manual_U2355en_02unichr("46")pdf#page=125[/url]


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 13.2.2018

DELPHI Napisal:Možno, da gre za dve različni strategiji defrosta.
FW 20-40 min pred defrostom v dveh stopnicah dvigne modulacijo iz 2,1kW na 2,7KW.

Hm, :roll: klima TČ-jke gredo po 30-35 min delovanja na 100% v defrost :wink: .
Tako, tukaj nekaj manjka....

@polde zanimivo je za tiste, ki nimajo možnosti tega spremljati. Nista pa tvoji napravi merilo za druge naprave. Od večine sta povsem iz konteksa. Zato gre.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bohinc - 13.2.2018

Realni, nespremenjeni...3je defrosti, delovanje TČ se z nižjo temp. podaljša, št. zagonov zmanjša, kot bi mel inverter :mrgreen: :[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/iebadf[/url]
Danes slikovne (razen besed) pograšam(o), se je z zun. t. spremenila slika Polde ?!

p.s.
Citat: da ima enaka FWHP na neizolirani hiši (torej optimalno dimenzionirana), brez potoka , v morostu, brez počitka, DV +/-45°C, SV 50°C, danes od 00:00 do 10:00 samo 5 defrostov, čez dan pa jih verjetno ne bo več?
To je podatek...predvsem: Idea
-o optimalno dimenzionirani (Poldova je ene tolk premočna, kot je očku prešvoh namenil...) :wink:
-neizolirana hiša :!:
-nizek DV +-45 (to o čemur pišem dlje: da forum podatkov o visokih DV og. večino sezone, ter porab ob tem, še ne zmore, kljub močnemu lobiju :mrgreen: ), kar zmore mnoštvo firm TČ ne glede na pasme :lol:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 13.2.2018

Merlin: ja ok, noben se ni reku, da ga moti (razen pri tebi imam tak obcutek, ampak ni problem: ignoriras pa je). Me pa cist tko zanima kaj sta nasi napravi toliko iz konteksta?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 13.2.2018

Bohinc: a zanima te kako.nasa TC dela, defrosti pa to? Super ji gre, v zadnjih 12-ih urah 2 defrosta. Pa vasa?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 13.2.2018

Confusedhock: Kje jemljete take zunanje temp (če prav vidim okoli +2°C ?), a to tebi poleg potoka še kaj od unga neizoliranega cokla greje?
Mi smo že na -4° v megli, v negativi pa že vsaj 6h. Posledično 20 defrostov v zadnjih 24h.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 14.2.2018

Energetik: ne vem, men tud ni jasno. Potok je tam najgloblji (tik pred jezom) in neko zavetje hecno mora biti dol, druge razlage nimam. Pa vsako leto je isto. Je pa res, da proti koncu zime je pa drugje topleje, spodaj pa takrat hlad useka oz. kaze nizke temp. Samo letos se mi dozdeva, da ne bo tako. Letosnja zima pri nas ni ravno nekaj.

ARSO pravi, da je trenutno v NM 0 stopinj in jim dam kar prav. Doli pri TC je dobra stopinja, na strehi (kolektor) pa -0.8. Bi se kar strinjal s tem. In pri nas trenutno brez megle, padavin. Je 96% vlaznost, ampak cez okno se lepo vidi, je samo visoka oblacnost, megle kot receno ni. Preprican sem, da tudi defrostov ne bo dosti do jutra, ce bo ostalo kot je.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 14.2.2018

Poldee Napisal:Merlin: ja ok, noben se ni reku, da ga moti (razen pri tebi imam tak obcutek, ampak ni problem: ignoriras pa je). Me pa cist tko zanima kaj sta nasi napravi toliko iz konteksta?
Ne vem zakaj bi te ignoriral, če poteka komunikacija na nekem nivoju je to OK.

Izven konteksa pa je mišljeno, da večina podobnih naprav ne obratuje pod tako dobrimi pogoji :wink: . Temveč so obremenjene bistveno bolj in so rezultati povsem drugačni.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 14.2.2018

Aha. Ja, trenutno imamo sreco z vremenom. Avto mi je sicer kazal -3, ARSO pa pravi, da imamo trenutno -2 (isto kot Luka Koper, kar je blagoreceno noro), drugje pa vidim, da je -5 in nizje (Kranj -8). Saj pravim, to sezono se nismo imeli zime. Dokler nam TC taktira, je tako.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 14.2.2018

Glede defrostov zadnjih 12 ur: nasa 4, ocetova na dobro uro. S tem, da slednji zadnje dni od 10-11-te ure pa do vecera pomaga kamin. Brez tega bi tenko piskala oz. v hisi ne bi imeli 24, 25 stopinj Smile

Kot je videti, gre tudi nasa v negativne temperature. S tem bo konec taktiranja, prekinitve delovanja bojo samo se defrosti in preklopi med gretjem hise / SV.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 14.2.2018

V kolikor imaš temp. tipalo na zunanji enoti, potem je razlika nekje 1-2 C. Verjetno pa tudi mikro lokacija, ki jo ustvarja akumulacija potoka vpliva na višjo temperaturo.
Sam imam te dni povprečno porabo nekaj pod 40kwh, pa tudi defrosti so dokaj pogosti, sicer jih ne štejem.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 14.2.2018

Merlin1 Napisal:
DELPHI Napisal:Možno, da gre za dve različni strategiji defrosta.
FW 20-40 min pred defrostom v dveh stopnicah dvigne modulacijo iz 2,1kW na 2,7KW.

Hm, :roll: klima TČ-jke gredo po 30-35 min delovanja na 100% v defrost :wink: .
Tako, tukaj nekaj manjka....

Manjka seveda podatek o skupnem delovanju med dvema defrostoma. In ta ni 30-35 min, kot praviš, ampak redko pod 60 min.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 14.2.2018

Tipalo (bela bucka al kako bi ji reku) je na steni, ob delovanju TC mrzel zrak (sesalni pis) vlece cez njo. Nasa trenutna dnevna poraba (samo TC) je med 30-34 kWh.

Citat:V kolikor imaš temp. tipalo na zunanji enoti, potem je razlika nekje 1-2 C. Verjetno pa tudi mikro lokacija, ki jo ustvarja akumulacija potoka vpliva na višjo temperaturo.
Sam imam te dni povprečno porabo nekaj pod 40kwh, pa tudi defrosti so dokaj pogosti, sicer jih ne štejem.