PodSvojoStreho.net
TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)



Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 9.2.2012

Talno imam izvedeno na sledeč način.
Na 10 cm stiroporja še + 3 cm sistemske plate (1cm stiroporja + 2cm čepki) v katerih so položene cevi. Na to pa je položenega še 4 cm estriha (+ 2cm v sistemskih ploščah).
Vsi dovovodi (mislim da fi 28 ali več) do omarci so speljani ločeno do kurilnece šele tam pa združeni z bakrom v eno vejo.
Pretoke lahko reguliram od 2,5l/min navzdol. Tako da mislim da imam talno res skoraj 100 % izvedeno. Trenutno imam povsod nastavljeno na 2l/min
Pozidava pa je res druga zgodba - prevečmavte, ogromno betona in železa. Vendar to pa je druga tema.
Z grelci sem v enem dnevu prišel na temperaturo 14 stopinj in 11 stopinj v mansardi. Sedaj se bom nehal igrati, tako da bom vstopno vodo znižal na cca 25 stopinj.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 9.2.2012

pavlek Napisal:Talno imam izvedeno na sledeč način.
Na 10 cm stiroporja še + 3 cm sistemske plate (1cm stiroporja + 2cm čepki) v katerih so položene cevi. Na to pa je položenega še 4 cm estriha (+ 2cm v sistemskih ploščah).
Vsi dovovodi (mislim da fi 28 ali več) do omarci so speljani ločeno do kurilnece šele tam pa združeni z bakrom v eno vejo.
Pretoke lahko reguliram od 2,5l/min navzdol. Tako da mislim da imam talno res skoraj 100 % izvedeno. Trenutno imam povsod nastavljeno na 2l/min
Pozidava pa je res druga zgodba - prevečmavte, ogromno betona in železa. Vendar to pa je druga tema.
Z grelci sem v enem dnevu prišel na temperaturo 14 stopinj in 11 stopinj v mansardi. Sedaj se bom nehal igrati, tako da bom vstopno vodo znižal na cca 25 stopinj.

PAvlek nič nam nisi povedal na koliko sm imaš položene cevi. Eni jih imajo položene na 1ocm,eni na 20cm it to je res velika razlika pri ogrevanju in TČ dovoda. Smile


Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 9.2.2012

Koliko sem pregledal slike ok.
Ob zunanjih stenah vsako vrsto 5 cm razlike, drugje 10 cm
narazen (1 vrsta je prazna oziroma vsak drugi čep).


Re: TČ Toshiba Estia z/v - rokodelček - 11.2.2012

Fric Napisal:Kakšne so kaj vaše izkušnje s Toshibinimi distributerji?
VITANEST, NIX, EXPERTO in CONETRA INT
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-airconditionunichr("46")at/SI/partnerunichr("46")php?suchfeld=SI&flash=yes[/url]

Načeloma vsi ponujajo tudi montažo.
Bi bilo možno del tega "visokega rabata za monterje" dobiti direktno pri njih?

Fric,
se tudi zanimam za ugoden nakup TČ. Moja pričakovanja so sledeča:
- nova Toshiba Estia 11kW (notranja in zunanja enota)
- 3 fazna napeljava
- bojler 200 litrov za toplo vodo
- povezava med zunanjo enoto dolžine do 7m
- montaža in zagon pooblaščenega monterja
- garancija na napravo 5 let
- brez vodovodnih inštalacij
- montaža marec/april
- pričakovan cena ob nakup več naprav je 6.000 EUR z DDV.

Upam, da mi uspe dobiti še 1.000 EUR subvencije od ekosklada. Na koncu bi bila končna cena Toshiba Estia 11kW z montažo cca 5.000EUR + cca 500EUR za priklop vodovodnih povezav. Mogoče se še kdo javi in pa vidimo kaj je možno doseči pri popustih.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - dedek - 11.2.2012

vsi bi radi na pol zastonj-kar sami montirajte -za svoje delo pa znate vsi fejst računati


Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 11.2.2012

No jaz bom pa drugače vprašal. Koliko bi prišla zgoraj omenjena konfiguracija?


Re: TČ Toshiba Estia z/v - pedenjdeklica - 11.2.2012

11000 eur +ddv


Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 11.2.2012

Confusedhock: :oops: :| :| Idea


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fric - 11.2.2012

McBobo Napisal:No jaz bom pa drugače vprašal. Koliko bi prišla zgoraj omenjena konfiguracija?

po uradnem ceniku je zunanja enota 2330 in notranja 3710, kar znese skupaj 6040. Originalni 210 L rezervoar pa je 1040€; skupaj torej 7080 €.
Od NIX sem dobil na MOS popust na te cene 10% + 10% ----> 5735 €
(predvidevam da bo čez 1 mesec na sejmu v LJ podobno)

Elektro priklop, freonska povezava in zagon dodatnih 480€.

Skupaj torej pride 6215 + 8,5% DDV ---> 6743

Vodne povezave niso vštete v ceno.

Potem lahko odbiješ še subvencijo ekosklada 1000€.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - mcpapko - 11.2.2012

rokodelček Napisal:
Fric Napisal:Upam, da mi uspe dobiti še 1.000 EUR subvencije od ekosklada. Na koncu bi bila končna cena Toshiba Estia 11kW z montažo cca 5.000EUR + cca 500EUR za priklop vodovodnih povezav. Mogoče se še kdo javi in pa vidimo kaj je možno doseči pri popustih.

Subvencije za Estio 11kW dobis 1500€... :-)


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fric - 11.2.2012

Subvencijo si še lani dobil 1500€; letos pa ne več. Le 1000€ za 8 in 11 kW model;
za 14 kW pa sploh ne dobiš več subvencije.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - mcpapko - 11.2.2012

Fric Napisal:Subvencijo si še lani dobil 1500€; letos pa ne več. Le 1000€ za 8 in 11 kW model;
za 14 kW pa sploh ne dobiš več subvencije.

Ce primerjas razpis eko sklada lani in letos, so pogiji enaki, ni bilo sprememb, kar se tice TČ.
Sam kopujem Estio 11kW in imam obljubljeno subvencijo 1500€.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fric - 11.2.2012

Če si res primerjal razpis si videl zvišanje COP števila za 0,1 enote pri vseh TČ.
Estia 11 je bila lani na meji za višjo, tako da je letos v spodnjem razredu.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - mcpapko - 11.2.2012

Fric Napisal:Če si res primerjal razpis si videl zvišanje COP števila za 0,1 enote pri vseh TČ.
Estia 11 je bila lani na meji za višjo, tako da je letos v spodnjem razredu.

No bom se 1x preveril, meni so tako obljubili... ;-)


Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 11.2.2012

Carier Toshiba je preresna firma, da bi zaradi našega ekosklada spreminjala podatke, ki nedvomno držijo. Po novem letu je subvencija za 8 in 11kW 1000 eur. Če drži, kar so povedali na sestanku naslednje leto ne bo več nobene pod subvencijo. Vsaj ne s temi COP-i