Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 17.1.2017

bega me, da nekaj odklene_nekaj pa za zaklene :lol:
sassapo Napisal:Mislim da ima Polde RVS41, ki je bil serijsko v starih modelih. V novih je pa RVS21
če ma, ma Polde novejši model (tudi posodobitev je naredil) kot pa jaz, Alan, Xavi, .....Turbo ima pa najstarejši model, koliko se spomnim...on se mi zdi, da lahko celo defrost sproži, če eno tipko 3sek, drži...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 17.1.2017

Fantoci, kar zelis sem sam resil s pravo krivuljo, odmikom. Moja ima 0.3 vklopa/uro. 'No request' je posledica previsoke temperature. Ce ti presega ali prevec grejes ali imas res izolirano in ti notranji dobitki toliko pomagajo. Sam imam zdaj zeleno 22, v hisi je nonstop 22.1 - 22.3. Vceraj sem spustil 760 nazaj na 0.5 in odmik na -2 in dosedaj se ni presegla. Ne vem pa kako je s tem na talnem, radiatorji so odzivni in prej opazis spremembo.

Verzija softvera doloca kaj je vidno in kaj ne. RVS ne mores flesat, lahko ga samo zamenjas.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 17.1.2017

Ja malo se bo sigurno treba še poglobit v te nastavitve. Nimam še optimalnih.

Včeraj sem za test povečal P760 "Room temp limitation" toleranco sobne temperature (oz. odklon, kot mu nekateri pravite) na 4°C pa da vidim, če bo kaj pomagalo proti "No request" zaustavitvam.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 17.1.2017

pentax Napisal:Pozanimaj se za update softwarja, mogoče omogoča aktivno to funkcijo. 0.5C je pa res kr huda in se hitro izključi zadeva če zaradi katerega koli razloga zraste na to mejo...oz. kot bi ti rekel, je bolj bogo če ne moreš nastavit :mrgreen: Tongue .

Tega lahko nastavljam, to je zgoraj omenjeni P760.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 17.1.2017

Seveda bo. Kje bos za 4 stopinje prekoracil zeleno (razen ce imas nastavljeno na 18 ali kako podobno nizko temperaturo). Prej ti bo zacela taktirat, ce bo tak presezek sobne Smile Oce za to potrebuje zakurjen kamin, ce vam to uspe brez, imas res super izolirano hiso (samo brez drugega ogrevala vam ne bo, ni sans). Je pa tudi meni cilj cimbolj stabilno (enakomerno) delovanje. Iz leta vleto bolj mi uspeva. Pa ceprav se pokuri nekaj kWh vec na ta racun (se pozna 24-urno delovanje, brez nocnih redukcij). Ocetova pa itak nonstop, 0,0 vklopov/h pravi Wink


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 17.1.2017

Jaz bi rabil še nastavitev, da omejim modulacijo kompresorja. Naj gre na polno le takrat, ko SV ogreva (ali pa če je res pasje mrzlo). Ne pa da dela na 80% (to je pri meni max.), potem pa zaustavitev z No request.

Saj mislim, da parameter za to obstaja (P2870) ampak je zaklenjen za nas kvaziinženirce. Vidim, da ima oznako O, to je torej OEM. To pomeni rezervirano samo za strice iz Fujitsuja?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.1.2017

Fantocci Napisal:Ja malo se bo sigurno treba še poglobit v te nastavitve. Nimam še optimalnih.

Včeraj sem za test povečal P760 "Room temp limitation" toleranco sobne temperature (oz. odklon, kot mu nekateri pravite) na 4°C pa da vidim, če bo kaj pomagalo proti "No request" zaustavitvam.
Edino to ti lahko pomaga.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 17.1.2017

ti maš koliko pomnim novi softwer, lahko prenastavljaš ta parameter?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 17.1.2017

Ja pa saj imas parametre, s katerimi lahko zelo znizas intenzivnost. Nasa je zelo 'zadusena', ce gre na 100% potem najbrz mora it. Pri tebi je najbrz krivulja prehuda, ce ti res tako dela kot pravis.

Poglej in se poigraj se s temi (v oklepaju so moje vrednosti):
2803 (240), 2843 (15), 2862 (40), 2873 (600). In seveda, cim nizja je krivulja, bolj zvezno je delovanje (z izjemo defrosta, kateri se pac mora zgodit ne glede na vse).

Moje vrednosti zna biti, da pri tebi ne bojo ok, ker nasa (TC, da ne bo pomote) je zver proti tvoji in se do (temperaturnega) minusa kljub opisanemu dusenju ne da kaj dosti motiti (veselo taktira in podobne). Veliko k temu doda se dejstvo, da pri nas ne potrebujemo nekih visokih DV (se vedno imam limitirano na max 35). Ampak ti imas imas talno in najbrz res ne rabi nekih bozjastnih nastavitev (tako ali tako nimas neke odzivnosti), naj dela pocasi. Onih zaletavanj, kolcanj tudi sam ne prenesem.

Ne vem, poskusi, mogoce ti kaj uspe.

Da se tudi brez stricev iz Fujitsuja, samo kodo moras poznat, lahko jo tudi najdes (ce imas dovolj casa) Smile

Fantocci Napisal:Jaz bi rabil še nastavitev, da omejim modulacijo kompresorja. Naj gre na polno le takrat, ko SV ogreva (ali pa če je res pasje mrzlo). Ne pa da dela na 80% (to je pri meni max.), potem pa zaustavitev z No request.

Saj mislim, da parameter za to obstaja (P2870) ampak je zaklenjen za nas kvaziinženirce. Vidim, da ima oznako O, to je torej OEM. To pomeni rezervirano samo za strice iz Fujitsuja?



Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 17.1.2017

ketoohs Napisal:Jaz sem čisto odklopil vpliv notranjega termostata, ker se mi je preveč izklapljala, tako da sedaj res dela 24/7.
Če se ti izklaplja, potem imaš previsoko strmino krivulje. Posebej pri radiatorskem ogrevanju je vpliv sobnega korektorja dobrodošel, še posebej takrat, ko segreva sanitarno vodo in je potem potrebno nadomestiti padec temp. bivalnih prostorov.
Drugače pa parameter 760 nadomestim tako, da preprosto na sobnem korekturju v času kurjenja kamina na začetku temp. dvignem za 1 C, kasneje pa se tako vse skupaj ugasne, ker zleze tem. na 24 in več,kamin pa segreva celo bajto.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 17.1.2017

Poldee Napisal:Da se tudi brez stricev iz Fujitsuja, samo kodo moras poznat, lahko jo tudi najdes (ce imas dovolj casa) Smile
očitno nekaj veš, pa nočeš tega delit z nami :lol:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ketoohs - 17.1.2017

xavi Napisal:
ketoohs Napisal:Jaz sem čisto odklopil vpliv notranjega termostata, ker se mi je preveč izklapljala, tako da sedaj res dela 24/7.
Če se ti izklaplja, potem imaš previsoko strmino krivulje. Posebej pri radiatorskem ogrevanju je vpliv sobnega korektorja dobrodošel, še posebej takrat, ko segreva sanitarno vodo in je potem potrebno nadomestiti padec temp. bivalnih prostorov.
Drugače pa parameter 760 nadomestim tako, da preprosto na sobnem korekturju v času kurjenja kamina na začetku temp. dvignem za 1 C, kasneje pa se tako vse skupaj ugasne, ker zleze tem. na 24 in več,kamin pa segreva celo bajto.

Imam talno in veliko oken na J strani, ki hitro zjutraj ogrejejo hišo, poleg tega zdaj za gušt še občasno prižgemo kamin tako da je temperatura hitro na 24+ in potem počasi pada proti 23.

Krivuljo imam nastavljeno na 0.26.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 17.1.2017

Poldee Napisal:Ja pa saj imas parametre, s katerimi lahko zelo znizas intenzivnost. Nasa je zelo 'zadusena', ce gre na 100% potem najbrz mora it. Pri tebi je najbrz krivulja prehuda, ce ti res tako dela kot pravis.

Poglej in se poigraj se s temi (v oklepaju so moje vrednosti):
2803 (240), 2843 (15), 2862 (40), 2873 (600). In seveda, cim nizja je krivulja, bolj zvezno je delovanje (z izjemo defrosta, kateri se pac mora zgodit ne glede na vse).

Moje vrednosti zna biti, da pri tebi ne bojo ok, ker nasa (TC, da ne bo pomote) je zver proti tvoji in se do (temperaturnega) minusa kljub opisanemu dusenju ne da kaj dosti motiti (veselo taktira in podobne). Veliko k temu doda se dejstvo, da pri nas ne potrebujemo nekih visokih DV (se vedno imam limitirano na max 35). Ampak ti imas imas talno in najbrz res ne rabi nekih bozjastnih nastavitev (tako ali tako nimas neke odzivnosti), naj dela pocasi. Onih zaletavanj, kolcanj tudi sam ne prenesem.

Ne vem, poskusi, mogoce ti kaj uspe.

Da se tudi brez stricev iz Fujitsuja, samo kodo moras poznat, lahko jo tudi najdes (ce imas dovolj casa) Smile

Vezano na P2803: kaj je to »condenser pump«? Katero črpalko to misli?
P2843 – dobro, to že poznamo.
P2873 in P2879 torej določata rampo … OK, razumem. Naj bo položna.
Povečan P2862 ne dovoli hitrih sprememb modulacije.
Ne vem sicer, kaj od tega bom lahko v resnici spremenil, ko bom ob mašini.
Pa strmino bom tudi še malo zmanjšal (čeprav že sedaj pri 0.3 ni velika).
Je pa treba tudi na to pazit:
»If the compressor runs at low speed for a longer period of time, transport of the lubricant and thus lubrication itself might be inadequate..«


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 17.1.2017

Jah, handle with care, itak :-)

Saso: nic ne skrivam :-P


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 17.1.2017

TČ - igračka za odrasle fante Big Grin