Re: delovanje peči sigma plus - taubi - 6.11.2017

pusti serviserja, itak da nima pojma.
A je res tako težko malo prelistat forum:
---------------------------------------------------------------------------------------
Kotel ti hladi: varnostni toplotni zmenjevalec - mehansko (priključen na vodovod) vklop ponavadi nad 100C.
Kotel ti izklopi: STB (termična varovalka)
STB je bil (za moje razmišljanje) pri moji Sigmi nastavljen prenizko. Sem ga dvignil na 95C. (drugače je nastavljiv od 80-105C)


Re: delovanje peči sigma plus - naklanka - 6.11.2017

Forume berem že od septembra ko smo postavil vse v kurilnico.Pa mi je žal da nisem že prej začela,k bi potem lahko težila monterju.


Re: delovanje peči sigma plus - Hudobec - 6.11.2017

To je u bistvu dost velik problem. Deleč od tega,..sej naj pa kr tko bo. Zarad tega boš morala recimo 2x na dan v kurilnico, namest enkrat ali clo na vsake 2 dni. In to naslednih ne vem,...20let? Jest bi na tvojem mestu enkrat v naslednjih letih še en tak zalogovnik nekam postavil in še to bo premalo. Jest bi mel, če mene prašaš v kurilnici 4000L. To bi blo idelalno. Zjutraj bi zakuru,...in popodne še eno rundo vrgu na žerjavico in potem mir za ohohoh časa,...


Re: delovanje peči sigma plus - rs84 - 7.11.2017

Da serviser nima pojma ni čisto res, saj ni on kriv da je zalogovnik premajhen, če jih je monter vgradil. in ko enkrat zalogovnik napolniš do 80stopinj kaj boš še nalagal, če se nima toplota kam akumulirat.
Verjetno je tistih 80stopinj z razlogom nastavljenih, če pa na lastno roko premikaš in ti slučajno kotel spusti pa to odkrijejo pa ni nujno, da bo garancija veljala.
Tako kot je rekel hudobec, vsaj še en tak zalogovnik bi mogel biti zraven pa bi zadeva lepše funkcionirala.


Re: delovanje peči sigma plus - taubi - 7.11.2017

Daj no, prosim te lepo, ne sekaj takih na pamet in iz teorije.
Sedmo sezono kurim Sigmo in vem kaj govorim.
Kotel najlepše deluje na delni moči med 80-85C in pri znižani hitrosti ventilatorja na 40%.
STB ti ne sme in ne more ugasnit kotla pri 80C tudi če nimaš nobenega zalogovnika.


Re: delovanje peči sigma plus - Sid3 - 7.11.2017

:wink: taubi

Vsakemu začetniku uplinjakov sem probal razložit naj kotel držijo na vsaj min. 80C ker zadeva dost lepši premleva drva v zgornjem bunkerju Big Grin
Nekateri to z časom ugotovijo.

lp


Re: delovanje peči sigma plus - Hudobec - 7.11.2017

Dej prosim razlož. Jest tut letos prvo sezono kurim uplinjaka in mi vse informacije prav pridejo. Kako to misliš na 80-85.C? Sej govorimo o temperaturi vode v peči? Seprav hočeš povedat, da kotel bolš deluje, če je mal bolj segret? Smile


Re: delovanje peči sigma plus - Sid3 - 7.11.2017

Big Grin Na kratko lahko sam preiskušiš kako se drva uplinjajo ko je temp kotla nižja okoli cca 70C ali pa 80C. Probaj biti pozoren na dovod primarca (posledično tudi sekundarec). Seušenje drvi in sama vlaga ter obloge na stenah v nakladalnem prostoru so drugačne z temp. kotla. Pravilo je da je treba hitro ter pravilno ustavriti postlo žerjavice okrog šobe. Ik komora se mora prav tako v nenekm razumnem času segreti na delovno temp. Delež te iste energije v Ik se vrača nazaj v nalagalni prostor. V nanalagnem prostoru se mora ustvariti temp nad 600C da se začne proces kot je treba (cepitve, izločanje, exotermalna reakcija....). Po mojem mnenju dokler termobeton šobe ne doseže 650C nemore biti pogoj dobre pirolize. Zato je pogoj da prva vrsta drvi naj bo suha, tretja četrta pa je lahko vlažnejša (do max25!). Delež nenergije v ik ki se vrača omogoča tudi doseganje višje temp. nad šobo. Temperatura okolice v nagladalnem prostoru pač ima vpliv :wink: to je moj zaključek.


Re: delovanje peči sigma plus - naklanka - 7.11.2017

hudobec ,maš prov....v kurilnico hodim na vsake 2 uri tm nek.Pa še dobr da so doma upokojenci.Sem dons dobila obisk monterja,težek pogovor ampak bo dodal še en zalogovnik za 1000l.