RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - xavi - 10.3.2023

Ni se Collwex kar tako preimenoval v Orco. Mogoče bodo čez kakšno leto Grizzly d.o.o.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sebek81 - 12.3.2023

Prišo moj električar, ki pač ve kako se stvari streže, menjal dve stvrari na plati in varovalko, in TČ dela kot urica. Spil kavo in šal. Onim pa sem 450 eurov plačal, pa še čakam že slabih 14 dni na plato,... servis od ORCE za kozlat. Je pa še ena stvar, ki ga je zmotla,.. na eni fazi mi prihaja do preobremenitve tudi 249v,..kar je preveč. Naprave prenesejo do 250,.. in po vsej verjetnosti je mogla špica prit prek 250 in je skurlo, kar je pač skurlo. Bo treba elektro MB malo bolj ornk potipat,.. ker so frajeri bli tu, merli in za njih vse vse štima,...


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 12.3.2023

Uničena varistorja reagirata pri 300 - 320V
Je morala biti kar konkretna prenapetost, za katero na elektru seveda vedo.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - kadotr - 12.3.2023

Še o flow switchih na predzadnji generaciji LG-jev. Z=be jih svinjarija iz starih sistemov CK, kljub dograjenim filtrom. Kdor ima primar z glikolom, tega problema nima. V zadnji generaciji so zamenjali FS z novim, menda problemov ni. Ne pašejo pa na stare mašine. Obstoji možnost, da se z predelavo tiste spodnje cevi proti izmenjevalcu problem reši. Le mojster, ki lotanje obvlada, menda to opravi b.p.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - oneh - 12.3.2023

249 V- imaš SE na svoji strehi ali jo ima kakšen sosed? Za takšno napetost sta dve možnosti- alo ima elektro težave s transformatrojem ali pa je kdo "izsilil" SE kljub temu, da je ne bi mogel imeti. Ko pa enkrat hodiš po robu pa....


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sebek81 - 12.3.2023

Ima SE sosed,..od lani jeseni,...itak so mu dovilili samo polovicno,...meni potem pricakovano zavrnili v celoti,... sosed je pa prek ograje,...cca 15 metrov ,...da bi mel elektro tezave s transformatorjem se ne bi cudil,.... ker so obema v odgovorih za SE omenjali slab tarnaformator,... je pa bil elektro tu in so merili tok,..baje vse OK,..zgleda so se lagali al pa meritve ne drzijo,... seveda so merili brez moje vednosti. Sploh vedo nisem, da so bli tu,...


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 13.3.2023

Za takšno meritev je potreben čas. Za realen posnetek, se pusti instrument priklopljen vsaj 24h, v primeru SE na omrežju pa še dlje, saj je potrebno ujeti polno osončenost in različna stanja porabe na omrežju.
Kakorkoli, varistorja ti ni odnesla previsoka delovna napetost, ampak je verjetno krivec poseg na omrežju.
Pozanimaj se, če je v tem času prišlo do kakšnega izklopa.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - smel - 23.3.2023

Pozdravljeni
Sem nov na forumu , ampak forum spremljam ze daljsi cas.
Za forum mojstre imam eno vprasanje:
TC Fujitsu WS izvedba od nekega slovenskega podjetja, uporabljamo jo od 2014.
V februaru 2023 smo opazili vecjo porabo in nezadostno ogrevano sv. Kontaktirali smo servis od tega podjetja, po 10 dneh je prisel serviser s 25 letnimi izkusnjami in nam povedal, da je hranilnik sv vode slab in da ga treba zamenjati  cez 4-5 let. Na vprasanje oziroma  pripombo da tc nima dovolj moci , da ne ogreva sv oziroma da bi bilo potrebno, da preveri plin itd… nam je  povedal, da je nujno zamenjati motorcke ker so glasni lezaji. Ni vedel povedati ali bo z menjavo motorckov nasa tezava odpravljena.
Za drugo mnenje smo  kontaktirali se eno podjetje, zastopnik Fujitsu, prisel je njihov serviser, nafilal plin in zadeva za enkrat dela. Glede menjave motorjev nam je svetoval enako oziroma tudi menjavo zunanje enote ali celotne tc, ker je nasa stara ze 9 let.
Zanima me, ali menjati motorje ali zunanjo enoto oziroma ali menjati tc za novo Fujitsu (ali alternativo drugega podjetja)?
Vprasanje je ali je  smiselno zadevo popraviti ali kupiti novo tc?
Kaj naj storim s  staro tc? Podarim? Ohranim zaradi rezervnih delov?
Najlepsa hvala za odgovore
smel


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 23.3.2023

Kadar je potreba po dopolnjevanju plina, je jasno, da nekje pušča, pa je najprej potrebo locirati mesto puščanja, popravit in potem napolnit.
Ležaji ventilatorjev so druga zgodba in s slabšim delovanjem nimajo nič skupnega. Jasno jih je potrebno menjati, saj bo hrup vedno bolj moteč. V skrajnem primeru lahko ležaji celo zaribajo.
Seveda lahko menjate samo zunanjo enoto in komunikacijsko kartico, kar bo v kompletu nekaj manj kot 3,5k€, kar bo še vedno pol ceneje od novega, sicer sodobnejšega kompleta.
Kakršna koli morebitna okvara na notranji enoti, ne terja večjega stroška popravila.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - smel - 23.3.2023

Hvala za razlago,
Notranja enota bi se menjala ker je izdelek od termoshopa, ni Fujitsu.
Nasvet od dines serviserja
Najlepsa hvala


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 23.3.2023

Potem je bolje preiti na modernejšo, tišjo in učinkovitejšo napravo.
Bo, pa po napovedih tudi Fujitsu po 15ih letih, menda le lansiral na trg popolnoma novo napravo, ki bo nadomestila to že popolnoma zastarelo škatlo.
Po napovedih naj bi jo videli že letos.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - smel - 23.3.2023

Najlepsa hvala,
Potem kar cakati na novo in upati da stara se dela in da bo zima blaga


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 23.3.2023

Če ne bo zdržala, lahko zamenjaš s katerokoli, oz. hiši in lokaciji potrebnih karakteristik.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - smel - 25.3.2023

Pozdravljeni,

odločili smo se za nakup nove toplotne črpalke. Ker imamo staro črpalko še na voljo, me lahko kdo, ki bi potreboval dele črpalke, kontaktira.
Lp


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 26.3.2023

Glede na sliko po vsej verjetnosti pušča uparjalnik. Da se menjat, tudi popravit. Lahko se menja tudi samo zunanja enota, ali vse skupaj na odpad in vse novo.
Izbira je tvoja..
Staro enoto vam bo pa ja odpeljal, tisti ki bo vršil menjavo?