Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 19.1.2016

To ze da si ti njen sef ampak ko bi temp sla do -30 pa je mraz šef in tudi kake slabse izolacije bi spusle in bi bla tc kar atraktivna Smile


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Sivka - 19.1.2016

Bravo Alanford, tako s reče! :wink:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.1.2016

Sivka, pozdravljena, zadnje čase se ne oglašaš preveč (saj ni čudno, pri vseh napadih), bi te kar tukaj nekaj off topic vprašal. Koliko literski je tvoj podpultni kuhinjski bojler? Jaz sem v petek naročil 5 literskega. Upam, da bo dovolj. Itak bolj malo kuhamo in s tem tudi malo pomivamo. Pa vseeno nam gre na živce, ko rabim res vročo, da je ne dobim. Istočasno bom pomivalc priklopil na toplo vodo (direkt iz bojlerja iz tč in ne kuhinjskega).

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.1.2016

ha, ha to si prekopiral od mene...sem že časa nazaj napisal v eni temi, da ta Sivkin bojlerček sploh ni slaba zadeva, prej kontra in tudi meni bi prav prišel vsaj v srednji kuhinji, svoj čas je bil vik in krik za pomivalc, sedaj pa zadnja leta, ko smo več alio manj sami trije v hiši zadeva stoji, pomiva se pa "na roke" in seveda 40-44° voda maščobe ne spere.....mam pa jazprav na vse pipe od kleti do mansarde povlečene cevi za SV direkt iz kurilnice, potem takem bi moral zapret dovod vroče v kuhinji in naštimat enoročno baterijo z možnostjo priklopa tega bojlerčka.....mislim, da bi 5 lit. bil res pravšnji...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 19.1.2016

A ni ceneje, da se temperaturo v bojlerju TČ pač našopa višje na npr. 55? COP bo še vedno večji od npr. 1,5, odpade še cena montaže malega bojlerčka.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.1.2016

Ne verjamem.

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 19.1.2016

Mislim da je najbolš velik bojler oz kakih 200l sv na dan in pomivalc na bojler...
Ceneje kot el. nojler po umivalnikom.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.1.2016

To je meni jasno, samo moje žene nima smisla prepričevati.

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 19.1.2016

DHT pri meni dogreje 300 l SV iz 38 na 48 v dobrih 20 minutah.
Testno dogrevanje iz 40 na 55 pa je trajalo cca 30 minut, poraba 1,6 kWh, izračunana pridelana energija cca 4,5 kWh (pogoji: ZT cca +3,5 Rh 72%).
Nimam grelcev.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.1.2016

To mi prav nič ne pomaga, če ne ne morem imeti v pipi v kuhinji 55°C 16 ur na dan.

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.1.2016

Energetik81 Napisal:A ni ceneje, da se temperaturo v bojlerju TČ pač našopa višje na npr. 55? C
pri meni je to "Mission Impossible" 47° v najbolj optimalnih pogojih_temu se reče "bojler problem" moji "starini" paše gretje iz 37 na 44 in to je tudi vse kar zmore v 1/2 ure in DV prileze na 58° v optimalnih pogojih, v nenormalnih pa na 59° ugasne, ker imam tako nastavljeno, drugače TČ zmore do 60.8° potem je konec, ampak je to totalno brez veze gnat jo do te T - pač na 59° ugasne, tud če SV če ni na željeni (44)T je pač malo manj..
alanford Napisal:To mi prav nič ne pomaga, če ne ne morem imeti v pipi v kuhinji 55°C 16 ur na dan.
lahko_jaz sem mojim to omogočil lanski januar in februar, ter prav tako letošnji...pa skoraj na 70° je SV :mrgreen: "kad je bal, nek je bal" :lol:

PS na dovodni cevi gorilca mam enega "špijunčka" ki meri pretok (točnost +-10%) ajd nek približek: 27 litrov v prvih 15 dni januarja....


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 19.1.2016

alanford Napisal:To mi prav nič ne pomaga, če ne ne morem imeti v pipi v kuhinji 55°C 16 ur na dan
Pri meni to res ni problem, samo preveč se nad 50°C kamen odlaga.
Sem pa tudi sam pravkar dvignil dogrevanje iz 40 do 49 (v praski zaniha na 50), ker v kuhinji predolgo teče mlačna voda...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 19.1.2016

alan a si razmišlal kaj o zalogovniku?

Ker če rabiš 16 ur na dan ti oni prdec pod umivalnikom tudi nebo sproti grel ampak rabiš
količino,razen če tu pa tam rabiš točno 55 st. to je drugo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.1.2016

Pomembno je, da je vedno na razpolago. Količinsko rabim tako vročo vodo malo. Ogrevala pa se bo iz povprečnih 40°C, ki prihaja iz bojlerja v kurilnici, na 55°C. 5 litrov vode se za 15°C z 2kW segreje v dobrih dveh minutah in pol [emoji6] .

Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 19.1.2016

kar stane cca 1 cent