PodSvojoStreho.net
TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)



RE: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 6.9.2021

Ko je voda v bojlerju zgolj 35°C, so tudi težave?


RE: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 29.9.2021

tako je...čeprav ima voda v bojlerju več kot 35.stC

Sej ne vidim nekih velikih težav ampak ne razumem čemu gori grelec? kako pa vem ali dejansko grelec tudi deluje?


RE: TČ Toshiba Estia z/v - pentax - 29.9.2021

Če imaš ločen odštevalni števec za tč bi po trenutni porabi el. energije to hitro videl.


RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 3.10.2021

Da še jaz pristavim svoj piskerček glede Estie. Sedaj imamo v novi hiši drugo sezono Toshibo Estio 8KW (navadno in ne visokotemperaturno). Ker smo se ravnokar vselilo sem črpalko dal na A (auto). Torej ni vnesena še nobena skala in nič. Kar me moti je to da notranja enota skoz nadležno brni. Se pravi brni 24/7 pa čeprav se zunanja enota prižge samo ponoči ko veni pade temperatura in občasno čez dan ko greje vodo v bojlerju. Torej kaj to brni? Črpalka?


RE: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 3.10.2021

nimam sicer Toshibe, se pa zelo dobro spomnim, da sta časa nazaj dva uporabnika o istem problemu pisala, samo najdit sedaj to je problem....je pa zadeva rešljiva eno zadevo v nastavitvah treba odkljukat, mogoče pa prebereta temo, čeprav kr nekaj teh znalcev ne sodeluje več na forumu...


RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 4.10.2021

Sašo, sem prebral to temo. Ja, preko tistih "kod" je treba zmanšat nek pretok črpalke saj to je serviser omenjal. Ampak to bi naj rešilo problem le delno koliko sem uspel razbrati. Opcija je prav tako menjava te Grundfos glasne pumpe za pumpo Wilo. Tudi to sem omenil serviserju in pozna to rešitev. Ampak... ne me za besedo vzet kaj točno mi je rekel ampak nekaj v tem smislu da je ta Grundfosova pumpa visokofrkvenčna oz. več frkvenčna v tem smislu da Estia prilagaja s to črpalko pretok vode da vse te ostale pumpe tudi ta Wilo bi pa naj delovale skozi na polni hitrosti. Da sicer stvar funkcionira če se zamenja da nihče pa dejansko ne ve kaj se dogaja s celotno zadevo ko se zadeva zamenja. Torej kaj je z učinkovitostjo same TČ, kakšni so izkoristki, kaj to pomeni za celotno nadaljno krmiljenje itd.. pač v smislu da imajo pomislek o tem posegu. Zato sem tudi pisal uporabniku "klampfer" ki je dejansko že pred časom ta projekt naredil ampak žal ni bil že dolgo aktiven na tem forumu. Torej prosim še ostale ki ste iz stroke kaj si mislite o menjavi teh notranjih pump. Moja logika, če bi to bila tako simpl rešitev bi verjetno že Toshiba to naredila? Ali pač ne... hvala


RE: TČ Toshiba Estia z/v - pentax - 4.10.2021

V Hitachiju je Wilo obtočna in se pretok sam regulira po potrebi/logiki krmilja. Seveda jo lahko tudi na roke nastaviš na fiksen pretok...tako da tista navedba, da Wilotove to ne bi znale, nevem če držijo.


RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 4.10.2021

No zato pa ravno vprašam ker se ne dam, ne verjamem nobenemu nič preden ne slišim več različnih mnenj. A ta na Hitachiju je tiha?


RE: TČ Toshiba Estia z/v - pentax - 4.10.2021

jp, tiha.
moja 8kw ima obtočno Wilo Yonos PARA RS15/7.0.
11kw pa ima vgrajen model Wilo Yonos PARA RS15/7.5
še nekaj tehničnih podatkov od teh dveh oč imaš spodaj v prilogi, če ti kaj prav pride. Niti ne vem, če so še te oč na trgu, ker  tč stara nekje 5 let.


RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 4.10.2021

Sicer si ne predstavljam kako te notranje črpalke delujejo ampak sklepam da ima ta Grundfosova črpalka gori neko elektroniko preko katere komunicira a to Estio? Verjetno je ta elektronika za to Estio prilagojena? Ali...? Namreč razmišljam v tej smeri... či bi gor obesili drugo Wilo črpalko ki ima variabilno reguliranje, a bi se ta Wilo črpalka znala skomunicirati in se razumeti s to Estio da bi delovala na različnih stopnjah ali bi morala za to imeti posebej razvito elektroniko? Samo vprašam ker nimam pojma da ne bom deležen posmeha Smile


RE: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 4.10.2021

Krmilje Estie nič ne komunicira z obtočno črpalko, tudi ne zna prilagajat hitrosti OČ. Nastavitve so fiksne.
Vseeno pa ne moreš kar tako na pamet menjat OČ z kar prvo, ki pride pod roke. Kakšno OČ izbrati je odvisno od hidravličnega upora skoti ogrevalni sistem in posledično dT med dvižnim in povratnim vodom.


RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 4.10.2021

Sassapo hvala za to informacijo. Namreč serviser je rekel ravno to, da na ostalih TČ laufajo OČ skoz na polni hitrosti, na tej Estiji pa menda OČ laufa na različnih frkvencah, od tega tak šum in menda ko bo veni bolj hladno in bo TČ laufala na več moči bo ta šum bistveno manjši in da tega šuma na ostalih TČ ni ker OČ laufa skoz na polno. Sassapo, na kak način bi ta lahko prišel do pravega oz. primernega modela pumpe Wilo za mojo TČ?


RE: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 4.10.2021

Ni važno, da je ravno Wilo. Firma pumpe sploh ni važna, važno je, da se izbere kvalitetna in karakteristikam ogrevalnega sistema primerna OČ. Na žalost pa je tako, da bodo samo tiste najdražje skoraj neslišne.
Če imaš dobro pretočen sistem, pa lahko notri vtakneš staro OČ z navadnim motorjem, obvezno pa tisto na 3 hitrosti, ona na dve je za TČ pa res prešvoh.


RE: TČ Toshiba Estia z/v - Miro76 - 4.10.2021

No saj če bi se OČ zamenjala potem ne bi tiščal not enakega šrota. Saj o kakšnih zneskih se pogovarjamo pri najdražjih OČ? Npr. te Wilo črpalke se gibljejo okoli 150€.


RE: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 5.10.2021

No, to pa ne bo držalo. Če želiš Wilo in tiho delovanje, potem potrebuješ Yonos MAXO 25/0,5-7
V primeru, da imaš dobro pretočen sistem in radiatorsko ogrevanje bo morda zadostovala tudi Stratos Pico 25/60
S kakšno še cenejšo pa ne boš več zadovoljen, saj bo hrup ostal.