RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 15.1.2021

Tako je pa čisto logično, da ti zubadan še vedno deluje. S takšno porabo in temperaturo je dejansko vseskozi v prostem teku. Se še bo vrtel nekaj let. Verjetno boš postavil rekordno življensko dobo te naprave pri nas.

Some je napisal, da ima pri - 10°c zunaje v radiatorjih 37°c vodo.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - xavi - 15.1.2021

jaz imam pri -5 nekje 42. Najbolj pomembna je površina grelnih teles.
Verjetno je človek imel v mislih split enoto, z kompatno notranjo enoto (bojler in notranja enota v enem kosu).


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Zog - 17.10.2021

Pozdravljeni

Imamo enako črpalko z isto napako in pravtako smo iz Medvod.Ste morda uspeli rešiti težavo in kako?


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 29.10.2021

Jabk je izpostavila temo... v https://podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=81040&page=2
Citat:Daj tu napiši še prosim, kaj se je dogajalo in kako in za koliko se je rešilo.
https://podsvojostreho.net/forum/showthr...ght=Okvare
Lepo  je opisan uvod v temo...
Kasneje Alanford opiše svojo težavo... Velemojster jo posploši in ne pozabi: 
Citat:Če bi se jaz strinjal s podhranjenjostjo, me ne bi že toliko let šimfali, da dajem premočne, da se mučim prepričat bohinjca, da nima prav, ko goni svojo kaj vse zmorejo LTHP proti DHT....... To je to.
Leta.... kar so počeli leta družno-čredno = očrnit bohinjca oz. drugače misleče.
Imam-o predimenzionirano TČ TT , v 12 letu še vedno deluje- BP . TČ po kateri je promo foruma (določenih TČ) večinoma pljuval, vključno ''velikega''!? Napvedal je klavrn konec naše TČ po par letih...(te firme nasploh)?!  Do zdaj zgolj rele (kontolnik faz).
 Sem kriv, če se z atom TT, oz. nekdaj zaposlenim v Gorenju... kateri je privat uspel bolje od očitajočega meni , nista ujela?!
 Podtikanja, navedenim v citatu.... tudi njih ''najboljše'' DHT, kljub opevanim 80stC, niso zmogle zadostiti.... potrebam objektov= ob podhranjenosti Idea Kam to vodi...lahko ugibamo ali razberemo iz podtikanj ...? Exclamation
Večinoma so tudi Micke Zub. , riknile  zaradi preobremenjenosti... Čeravno promo. firme= v navezi ''velikega'' foruma- in oglasov iz avtocet V.tane.t..., ter promo foruma... ? Idea 
Torej tudi Velikim.... preobremenjenost škodi?   Čeravno zgolj z bohincem  Big Grin In tega... le ta, ni nikoli zanikal...  Wink
Nekam so obmolknili- nasplošno v vseh temah, ravno promotorji (nekdaj opevanih)- forumskih TČ!? Ne o zadovoljstvu..., niti okvarah ni brati...!?

Upam, da sale 15 konkretno opiše primer - ravno estia je nekoč bila najbolje promo foruma glede nepokvarljivosti. Nekaj manj slovi glede servisa-dobavljivosti rezervnih delov...


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - JaBK - 29.10.2021

No, nehaj zdaj to s tem. Ni bil to namen... Ampak nekako verjetno bodo pa se začenjale težave (na vseh). 10 let od množičnega postavljanja TCjk. Ni hudič, da bo kje kaka zatrokirala. In informacije o tem, kake stvari so šle, kako simpl/nemogoče jih je popraviti in koliko ta špas stane, so dragocene.

Ne za nas, ki imamo in pač čakamo, da nekaj crkne, ampak za ostale, ki se še odločajo.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - kadotr - 30.10.2021

Po dolgih letih tlake pač vsaka stvar crkne: TČ, kotel, avto... Če imaš srečo, se ob prvih kvarih zadeve popravijo, največji problem je takrat najti dobrega mojstra. Mnogo let se ne zgodi nobena napaka, pozabiš spremljati mojstre, potem pa naenkrat okvara. Nanje pozabiš, eni gredo v penzijo, eni postanejo šefi, eni v drugo službo, eni se skvarijo, nekaj na hitro najti je res težko. Šolski sistem pa novih ne producira... Sedanji tehnični izdelki so bolj za enkratno uporabo, kaj drugega, kot menjava (celih sklopov) ni mogoča.

Ob vsem napisanem pomislekov za nakup TČ nisem imel. Tudi glede cene elektrike ne, saj gredo vedno vsi energenti gor. Še celo domača drva niso izjema (usluga poseka, izvleka, transporta hlodov domov, potem družinska bukova veselica vse do drvarnice, od tam naprej dnevno futranje peči.. na koncu še tačrn...)

Kolikor spremljam forum, nekih tipičnih napak enega modela TČ ni veliko, ali pa jih lastniki in serviserji ne obelodanijo.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Sam123 - 11.12.2022

Malo gledam ta forum po dolgem času, pa me je ena tema glede polnenja plina R32 spodbudila, da imam eno vprašanje za monterje TČ (Sassapo,...), 


Lansko leto začetek novembra, mi je znatno padel COP po cca 2h letih delovanja. 
Po parih mesecih čakanja sem dočakal monterja januarja letos, ki je ugotovil, da pušča 'tanka' cev na zunanji enoti (Altherma 3). Zunanja enota je postavljena nekih 6m nad notranjo enoto...

Monter je plin prečrpaval v zunanjo enoto...predvidevam, ampak ne vsega, ker ko je odvil tanko cev, je bila še pod tlakom, vsaj delovalo mi je tako. 

Ni me bilo stalno zraven, ker sem moral vklaplati in izklapljati notranjo enoto... 

Potem je naredil nov spoj, zategnil kar mu je dala roka in dodal plin...


Torej vprašanje je, koliko zraka (vlage) je lahko prišlo v času odprtosti v inštalacijo, ali se ga sploh lahko znebiš brez recikliranja, a je plin 'ostal' v cevi ko je bila odprta, ker je menda težji od zraka (tko je rekel monter- dvomim), ...? 

Hvala za odgovore


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 11.12.2022

Če je zagotovil nadtlak v sistemu, zrak ni mogel notri. Je pa ? na kakšen način je ugotovil koliko hladiva je manjkalo?


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Sam123 - 11.12.2022

Ja 'nadtlak' je mislim da zagotovil preprosto s tem, da je odlopil cev iz zunanje enote in je bil očitno še notri dosti plina, da je pihnilo ven. 

Niti ne vem kako kontroliraš, da si pustil dosti plina še v ceveh, če ga prečrpavaš v zunanjo enoto...Upam da sem prav videl, da je pihnilo ven, da ni bil podtlak, ki je dejansko posrkal zrak, ko je odklopil cev... 

Torej cev je bila odkloplena, na zraku, tlak izenačen z zunanjim, dokler je na novo pertlal..., potem pa nazaj priklopil brez vakumiranja.

Sem se šele drugi dan zjutraj zavedel, da je imel odprto napeljavo, brez vakumiranja, pred dodajanjem plina..., niti nisem izvedel kaj je dejansko delal, ker se potem ni več javljal na telefon...

Plin je dodajal kao s IR kamero. Gledal je kako se uparja. 

Meni se zdi bolj tko tko ta metoda.  Ko sej jaz gledal, nisem videl nič, itak je stena zadaj, spredaj ventilator...

Meni je bolj logično da bi gledal z IR kamero v notranji enoti, da se res utekočini ves plin, kar pomeni da izkoristi celotno latentno toploto. 

Možno da sekam mimo, sem takrat pregledal vse možne utube, kaj se dogaja če je premalo plina, kaj če je preveč... Če sem prav zaključil, naj bi premalo plina pomenilo, da se plin v notranjem kondenzatorju ne utekočini v celoti, zato slabši izkoristek...?

Seveda pa je verjetno edina res točna metoda tehtanje ali je res prava količina plina za dolžino napeljave...

Ampak plin se da dofilat, če pa imam v sistemu vlago... bo pa verjetno veliko hitreje crknila?


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Energetik81 - 11.12.2022

Glede na to, da je bila napeljava odprta samo na eni strani, ni moglo notri vdreti kaj dosti zraka, če sploh. Predstvljam si, da je spertljal v kaki minuti.

Po drugi strani, očitno se ne da, razen sassapota in še kakšne izjeme, računat na nobenega monterja, da bo delo opravil kot je treba. Tako popravilo in dofilavanje je šalabajzerstvo.

Vse bolj se nagibam še k nakupu vakumirke, kible dušika pa še par kosov orodja, da sam lahko štimam TČ in v prihodnosti klimo.
Problem je le dobiti hladivo, ker rabiš certifikate. Nč, bom pa na propan prešaltal TČ, če bo potrebno nekoč.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Sam123 - 11.12.2022

Ja sej zato ker je zadeva pol delala nekako bolje, pa COP se je izboljšal, se mi ni dalo več ukvarjat s tem. Pa še ravno malo čez dve leti je minilo, ko sem ugotovil (spustilo je verjetno že prej), da niti stvarne napake nisem mogel uveljavljati.

Ja je pa zgodba dolga, najprej sem dobil totalne šalabajzerje, ki niti niso dofilal plina za pravilno dolžino napeljave,..., pa smo pol po enem letu po vseh grožnjah s stvarnimi napakami... se sporazumeli, da ne plačam dela in vrnem napeljavo...

Pol sem dobil kao dobrega monterja iz tega foruma, ki je na koncu poslal enega svojega delavca po parih mesecih lovljenja, da je na novo naredil plinsko povezavo, dofilal plin z tehtanjem... Po ravno malo več kot dveh letih pa opazim da je zadeva očitno spustila...

In pol pride šef, ki ugotovi da je njegov delavec očitno preveč zategnil matice in praktično prestrigel cev. 
Čez pol ure pa on isto zateguje tako, da niti kontra ključa ne da gor in skoraj odpuli celi priključek plinske povezave na zunanjo enoto. Ko ga vprašam, ka pa npr. momentni ključ, mi pa neko zgodbo pove, da so njemu tudi na na servisu avta potgali sraufe...???

Tko da ja, če ma človek šanso, res najbolje da naredi sam. Jaz znam prebrat navodila, ja pri meni tudi noben ni uporabljal dušika za preverjanje tesnenja... Drugače pa nimam niti prbližno dosti znanja in pa orodja, niti želje da bi se tega lotil... Mogoče ko bo bolj na koncu življenske dobe, kar pa človeka itak preseneti...

Mogoče letos investiram, da se še enkrat vse zvakumira, stehta plin, nafila novega oz samo preventivno spusti malo recikliranega ven pa istega notr, če s tem spraviš ven vlago, čeprav me je lansko leto minilo, mogoče me tudi letos Smile


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 11.12.2022

Če nisi prepričan, da je vse ok. bo najbolje vse ven, evakuacija in frišno stehtano hladivo not.
V teh vremenskih razmerah, (pogojno gre poleti v načinu hlajenja)ni mogoče z nobenim drugim postopkom kot tehtanjem ugotoviti natančne količine hladiva.
Vse druga kot tehtanje je zgolj približno.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Sam123 - 11.12.2022

ok, hvala za odgovore


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - JaBK - 2.1.2023

Dvigujem temo...

Nekaj mi je shodilo. Ne preklopi na ogrevanje sanitarne vode in zdaj ogrevam SV na grelec. Regulacije in nastavitev nisem spreminjala, ampak TČ se enostavno me spravi greti SV. Ne vem kaj jo zmoti - je sel kaki senzor, je sel ventil...

Trenutno ne vem, moram pa reci, da bom monterja monterja povprašala, kaj bi to lahko bilo. Lahko pa, da se ne bo popravljalo. Naj forumski monter pove, koliko bi bil racun za tole.


RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Energetik81 - 2.1.2023

Morda 3p ventil, ali pa senzor temp. v bojlerju. To ne bi smelo biti ravno drago.