Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 8.4.2019

Res me zanima kaj ti sploh počneš? Do sedaj si natrosil na kupe bedarij, ki si jih nekaj prebral, nekaj pa sam spesnil. Logika... Kaj je že to?


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 8.4.2019

Ampak nekaj pa ima prav:

Manjši zaporedno vezan zalogovnik s svojo črpalko je v primeru ax09 dobrodošel in trotl zihr rešitev, saj zagotavlja konstantni pretok.

O ostalem pa ne bom.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 8.4.2019

Zaporedno vezan zalogovnik zagotavlja konstanten pretok?! Le kako je lahko pretok konstanten, če pa je odvisen od kompletnega zaporedno vezanega sistema ogrevanja? Zapreš/odpreš ventil na eni veji/radiatorju pa je pretok takoj drugačen.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - scuba123 - 8.4.2019

Ker sem odprl TČ in slučajno zasledil o vezavi teh elastičnih cevi oz.gibkih.
Sem poslikal kako to naredi nemec.
Je pa res da ni zrak voda.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 8.4.2019

bozgom Napisal:Zaporedno vezan zalogovnik zagotavlja konstanten pretok?! Le kako je lahko pretok konstanten, če pa je odvisen od kompletnega zaporedno vezanega sistema ogrevanja? Zapreš/odpreš ventil na eni veji/radiatorju pa je pretok takoj drugačen.

Kaj tebi ni jasno? Spet prehitro skočil in se osmešil? Pa napisal sem zaporedno s svojo črpalko. Wink

Sedaj je jasno?


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 8.4.2019

Kje si to napisal?
Zaporedno vezan ne more imeti svoje, neodvisne črpalke.
Vzporedno pa ja.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 8.4.2019

Instal Napisal:
bozgom Napisal:Zaporedno vezan zalogovnik zagotavlja konstanten pretok?! Le kako je lahko pretok konstanten, če pa je odvisen od kompletnega zaporedno vezanega sistema ogrevanja? Zapreš/odpreš ventil na eni veji/radiatorju pa je pretok takoj drugačen.

Kaj tebi ni jasno? Spet prehitro skočil in se osmešil? Pa napisal sem zaporedno s svojo črpalko. Wink

Sedaj je jasno?
Ne vem no- sam sem pri instalcijah ogrevanja laik, zato bi se le stežka osmešil. Drugače pa je pri strokovnjakih in "strokovnjakih".

PS sem pa bolj v smeri elektrike, tam pa je zaporedno in vzporedno točno definirano in mi je zato padla v oko čudna razlaga.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 8.4.2019

Fery Napisal:Kje si to napisal?
Zaporedno vezan ne more imeti svoje, neodvisne črpalke.
Vzporedno pa ja.

Zaporedno, po vrsti: tč, obtočna, zalogovnik, obtočne po posameznih krogih.

Sedaj jasno?Wink


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 8.4.2019

Zaporedna vezava zalogovnika služi zgolj povečanju kapacitete vode. Tako vezan zalogovnik ima izključno vlogo hranjenja dodatne energije za defroste. Na zaporedno vezavo ne moremo priključiti več OČ.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bk9105 - 8.4.2019

Instal Napisal:Zaporedno, po vrsti: tč, obtočna, zalogovnik, obtočne po posameznih krogih.
Sedaj jasno?Wink

Povratki posameznih krogov pa gredo združeni nazaj v tč? Zakaj je potem sploh potrebna obtočna med tč in zalogovnikom? A obtočne posameznih krogov ne uspejo s skupnimi močmi spraviti vode od tč do zalogovnika?


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 8.4.2019

Eh....Wink


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 8.4.2019

Odvisno kam gredo povratki od posameznih krogov. Če je tako kot si napisal, se tudi meni zdi, da tista obtočna med tč in zalogovnikom nima neke funkcije.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 8.4.2019

Zaporedno vezan zalogovnik se lahko uporabi izključno pri enem ogrevalnem krogu, kjer se uporabi za celoten ogrevalni sistem samo ena OČ.
Več ogrevalnih krogov lahko napaja edino vzporedno priključen zalogovnik, kjer TČ preko svoje OČ napaja zalogovnik, iz zalogovnika pa za vsak ogrevalni krog svoja OČ.


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 8.4.2019

Instal Napisal:Eh....Wink
No ja... kako težko je nekaterim priznati napako, pol se pa (po njihovem) osmešijo vsi drugi, kateri jih na to opozorijo :roll: :roll: :roll:


Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Instal - 8.4.2019

Moja rešitev bo kar pravilna, je pa res da je komplicirana in ni za vsakega. Wink