Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 8.12.2015

Kaj se pa zgodi s tistim ledom, ki pade dol iz poševnega izmenjevalca? Verjetno ga je vedno več na tleh? Katere TČ pa imajo tako rešitev?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 8.12.2015

Bistvo Telmosovega posta je v poševnem izmenjevalcu. Ob odtaljevanju lahko ta led pade dol in se defrost lahko prej zaključi. Bilanca med energijama je pozitivna v korist TČ. Ne vem, meni je prihranek razumljiv. Sem mogoče narobe interpretiral?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 8.12.2015

telmos Napisal:
sassapo Napisal:Srež je v vsakem primeru izolator in slabo vpliva na izkoristek. Več kot je sreža večja je razlika med okoliškim zrakom in temperaturo uparjanja.
Vsako nabiranje ledu ali sreža je najprej pridobitev zaradi latentne energije spremembe agregatnega stanja iz pare v vodo in naprej led.
Ta proces po mojem mnenju pri obratovanju TČ ne poteka, defrost pa čista izguba energije, ki steče v zemljo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.12.2015

Pri nas je zadnji teden povprecje dobre 16 kWh/dan. Je pa res, da sem imel vklopljeno nocno redukcijo pol stopinje (20.5, drugace je nastavljeno na 21, ogreto pa vedno slabe pol stopinje vec), ker so se punce pritozevale, da jim je prevroce za spat (fanta nimava takih tezav). Cez dan je pa super Smile Sem pa vceraj, ko nas je megla ovila spet vklopil non-stop na 21, tako da danes bo poraba zagotovo visja.

xavi Napisal:Povprečna poraba zadnje dni 25 kwh, od včeraj na danes 34.



Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 8.12.2015

Ochsner.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 8.12.2015

Jaz imam na 22 nastavljeno, kar v praksi pomeni 23 (razlika med termometrom na steni in prosto stoječo vremensko postajo in sobnim kolesom, ki kažeta 1C več).
Z nastavitvijo recimo na 20 C (dejansko 21) in z debelo trenerko bi se že približal Sivki.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 8.12.2015

xavi Napisal:
telmos Napisal:Vsako nabiranje ledu ali sreža je najprej pridobitev zaradi latentne energije spremembe agregatnega stanja iz pare v vodo in naprej led.
Ta proces po mojem mnenju pri obratovanju TČ ne poteka, defrost pa čista izguba energije, ki steče v zemljo.
Dejansko še vedno pridobiš toploto kondenzacije, kajti srež na koncu samo odtali in odteče (se večinoma ne upari nazaj), da se je nabral pa je moral najprej kondenzirati iz zraka (oddal latentno toploto uparjalniku), nato še zmrzniti (te toplote ne dobiš nazaj, razen kot je rekel Telmos pri poševnih rebrih če pade na tla preden se ves odtali.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.12.2015

Dvomim, da bomo ostali na 21 celo zimo, ker zadnji teden smo imeli super vreme (soncno na muc), kar je velik razlog take porabe (pol manj gretja SV, dnevni okenski pribitki). Ko bo gnojno vreme (kot recimo danes) bo vse drugace. Debela trenirka in podobno pa ne pride v obzir, normalno oblecen se moras pocutit ok in to je trenutno to Smile Pa tudi vem, da sem to ze povedal, ampak se zdaj mi gre kar na smeh, ko vidim s kakimi temperaturi v radijatorjih imamo toplo.

xavi Napisal:Jaz imam na 22 nastavljeno, kar v praksi pomeni 23 (razlika med termometrom na steni in prosto stoječo vremensko postajo in sobnim kolesom, ki kažeta 1C več).
Z nastavitvijo recimo na 20 C (dejansko 21) in z debelo trenerko bi se že približal Sivki.



Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 8.12.2015

Ja eni ste bili včeraj srečni pri 10°, pri nas na ulici pa še vedno slana na cesti od zjutraj in ca. 3°, sonce pa za hribom.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.12.2015

Vem. Zadnji teden je bil prav smotan. Pri nas soncno +4 z 60%rv, v Kranju megleno -2 in 96% in podobno. Za vir podatkov uporabljam: stran trenutni vremenski podatki na meteo.si in sem pa tja pogledam sliko s Kredarce in Gospodicne...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mdule - 8.12.2015

mdule Napisal:Mene pa zanima, ali ima slučajno kdo na to TČ (ali pa tudi katero drugo invertersko) priključen kalorimeter in je kaj meril/računal COP pri nizkih obremenitvah/modulacijah (še zlasti recimo pri za FWHP značilni 16-odstotni modulaciji). Bi me zelo zanimalo, kaj je pokazal izračun.

Ali pa če je vsaj kdo videl rezultate kakšne zaupanja vredne meritve.

Dušan

Ga ni junaka?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.12.2015

dule: pojma nimam. COP me niti ne zanima kaj prevec. Vem, da je v novi verziji softvera dodano tudi izracunavanje v stilu kalorimetra, samo zaenkrat se mi ne mudi updejtat...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 8.12.2015

16% še ne pomeni, da črpalka pri tej modulaciji vedno enako troši. 16% je lahko pri 1,2kwh ali pa tudi pri dveh.
Sam imam navoljo podatke trenutna poraba, temp. povratnega voda, temp. dvižnega voda. Če se da iz teh podatkov izračunat količina pridobljene energije oz. COP ne vem.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 8.12.2015

Gasper123 Napisal:Ja eni ste bili včeraj srečni pri 10°, pri nas na ulici pa še vedno slana na cesti od zjutraj in ca. 3°, sonce pa za hribom.
peti dan pri nas že tako (2-3° megla) danes pa niti na 0 ne prileze vlaga seveda 100%(165m) na 300+ je krasen sonček in kot si napisal cca 10-12°


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 8.12.2015

Mene tolaži, da mi na črpalko pada od megle ivje in oddaja latentno toploto.