![]() |
|
Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja (/showthread.php?tid=74967) |
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fantocci - 23.3.2019 Ko te enkrat kača piči se še štrika bojiš. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - FAE - 23.3.2019 Lahko jo pa "profi majster" kupi in ce ima malo morale v sebi zamenja brezplacno Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 24.3.2019 A "profi majstr" jo naj zamenja brezplačno, monter kateri jo je nategnil pa ni nič kriv? Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - FAE - 24.3.2019 Profi majstr je drugace misljeno za monterja...ker je nekdo omenil da se ta majstr profi ukvarja z montazo TČ... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - yan1234 - 24.3.2019 sassapo Napisal:Moja trditev se navezuje zgolj na izjavo hitim kateri pravi, da ne montaža gibkih cevi uniči izmenjevalec. Vsak, ki premore malce kmečke logike ve, da je to neumnost prez primere. V tej točki se ne strinjam s tabo. Swep ima točno določene zahteve za vgradnjo izmenjevalnikov: It is also important that no vibrations are transferred to the heat exchanger. If there is a risk of this, install vibration absorbers. For large connection diameters, the use of an expanding device in the pipeline is recommended. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.swep.net/refrigerant-handbook/8.-practical-advice/qw6/">https://www.swep.net/refrigerant-handbo ... dvice/qw6/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eO6CIV7Yy7YJ:www.dimplex.de/si/topl-crp/posebni-pribor-ogrevalnih-toplotnih-crpalk/vir-toplote-zrak-zunanja-postavitev.html+&cd=9&hl=sl&ct=clnk&gl=si">http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=si</a><!-- m --> in temu proizvajalci monoblok tč sledijo: [attachment=o29740] Iz prakse se ve (sem reševal dva primera), da se resonanca monoblokov prenašajo v stavbe. In ne more se drugače, kot preko izmenjevalca na cevi ogrevanja. V strojništvu je resonanca vsiljeno nihanje mase, čemur se poizkušamo čimbolj izogniti (razen v primeru kjer je to zaželeno npr. štemarca). Da se nihanje iz izmenjevalca ne prenaša na cevi, moramo izvesti dušenje nihanja. S tem preprečimo obremenitve na izmenjevalcu. Kaj hočem povedati? Neuk monter v lastni režiji hitro naredi napako in pritrdi v ravni liniji dve colski cevi 4 metre dolžine direktno na izmenjevalec, brez možnosti dušenja in preprečevanja raztezkov materiala. V takem realnem primeru, bi se hitro pojavila razpoka na prehodu iz navoja na prvo ploščo izmenjevalca. Dušenje nihanja seveda lahko izvedemo na več načinov. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 24.3.2019 Glede na mojo tekočo problematiko s hrupnostjo iz sosednje teme (ko se mi sicer zdi, da sama TČ ni težava, ne bom pa te možnosti popolnoma izločil) - na TČ je vezan alumplast, ta se ob vstou v kurilnico veže na baker, ta pa se potem veže na stare črne cevi. Glede na to, da imam mešanico materialov in najprej plastiko - a se zvok vseeno lahko prenaša iz TČ? OK, mi je jasno, da "lahko" se prenaša. Ampak, a takšna mešanica materialov, kjer je povrh vsega na začetku ravno tisti najmanj tog, ne pomeni dobrega dušenja zvoka? Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Merlin1 - 24.3.2019 Raztezek je hipotetično lahko problem. Izmenjevalec sam pa ne sme odpovedat zaradi vibracij, ki jih povzroča obtočna črpalka. Izvor vibracij je v zelo mali navezi z OČ. Glaven izvor vibracij je v primeru monobloka in splita kompresor in pulziranje hladiva v hladnem krogu. Nenazadnje je sam izmenjevalec v hladilnem krogu vedno togo vpet. .Nedvomno pa je prav, da se za spoj med napravo in instalacijo uporabi gibke cevi. Če ne zardi drugega zaradi zmanjšanja hrupa in preprečevanja prevelikih raztezkov. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - yan1234 - 24.3.2019 Za Samota. Ugasni toplotno, vklopi obtočno črpalko in ti bo takoj jasno, ali se zvok prenaša ali ne. V primeru, ki sem ga opisal, se je dobro slišal kompresor. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 24.3.2019 yan1234... Da ne boš mislil, da se ne strinjam s tabo! Jasno, je potrebno vpetje narediti elastično, lahko se pa to izvede tudi z bakrenimi ali alumplast cevmi, z železnimi seveda ne gre tako enostavno. V nobenem primeru ne smemo obremenjevati navojnih priključkov izmenjevalca. Pri TČ za prosto postavitev, so npr. hidravlični priključki speljani vertikalno v zemljo in je prenos vibracij v hišo praktično nemogoč, je flex cev obvezna zaradi raztezkov med zemljino in temeljem TČ. Pri vsaki TČ je najbolj kritična toga vez med kompresorjem in izmenjevalcem, kar pa ne pomeni, da na hidravlični strani ne moreš zajebat. Konec koncev je vse precej enostavno, samo razumeti je treba tisto kar počneš. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bk9105 - 24.3.2019 Kakšni so pa raztezki med betonom in zemljo? Če so priključki horizontalno navzdol, se ne da rešiti recimo z bakrom, z dvema kolenoma, nekaj razmaka in pedantno izvedbo? Pa vse skup v armaflex in še v stigmaflex recimo. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Zaspanc - 24.3.2019 Zmrzal premika vse skupaj veliko bolj kot se zdi na prvi pogled... Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 24.3.2019 Drugače je pri IVT (in verjetno tudi pri ostalih) izmenjavalec mehko vpet, tako da on kompenzira raztezke in vibracije, v kolikor je cev trda. Niso proizvajalci tako glupi, kot si tukaj predstavljamo. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - csamo001 - 24.3.2019 bk9105 Napisal:Kakšni so pa raztezki med betonom in zemljo? Jaz imam odtočno cev speljano skozi robnik, ki omejuje nasutje proda pod TČ. Alumplast mi gre horizontalno iz kurilnice skozi to cev, v nasutju zavije za 90 stopinj navzgor (vse v enem kosu, brez kolen), potem pa je na povratnem vodu ob vhodu v TČ koleno, na dvižnem pa T kos z odzračevalnikom. EDIT: Sem zdaj v namensko temo prilepil krajši video, ki sem ga posnel par dni nazaj. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Experienced - 28.3.2019 Lust Napisal:Najprej dobiš TČ za 1/10 cene, možnost vseh nasvetov in supporta, ampak neee, dejmo utrujat z garancijo in nekimi členi.Da se ne boš posral od napenjanja svojega 0,005% IQ ki ga premoreš še. R.I.P. Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Anonymous - 7.4.2019 sassapo Napisal:yan1234... Da ne boš mislil, da se ne strinjam s tabo! Jasno, je potrebno vpetje narediti elastično, lahko se pa to izvede tudi z bakrenimi ali alumplast cevmi, z železnimi seveda ne gre tako enostavno. V nobenem primeru ne smemo obremenjevati navojnih priključkov izmenjevalca. Zd. "je flex cev obvezna zaradi raztezkov med zemljino in temeljem"BLA BLA ..... Se boš počasi kaj naučil ??? Tvoja navodila upam, da ne bodo uničila še kak toplotni izmenjevalec na IVt, Katastrofa če bi te poslušal Yan1234. Fant ima glavo ,s katero razmišlja i te je prehitel v šupu!!.Tudi ona slikca SWEP z cevmi in način priključitve je enak mojim predlogom , pa še najceneje je .TI PA BLJAK !!! Naj še povdarim, da so gibke cevi med izmenjevalcem in napeljavo zato, da omogočijo vibracijo izmenjevalca in togost cevi napeljave. Če tega ne bi bilo bi se togost cevi in vibracije srečale na najšibkejšem delu. To je na mestu pritrdite navojnega priključka na izmenjevalec. Pri IVT je izmenjevalec( kod je napisal FERY ) elastično vpet .Tako lahko niha kod kompresor in niso v nevarnosti priključne cevi plina na izmenjevalec.Tudi te imajo liro za kompenzacijo raztezkov in zmanjšajo nihanja. Na drugi strani izmenjevalca mi omogočimo nihanje z gibkimi cevmi. Aluplas je pogojno uporaben.mora imeti liro, ki omogoča nihanje in raztezke . Cu cev je šus v glavo!! Cev z maso in togostjo želi mirovati, priključek se giblje! Sledi lom !! Še to ! Rešitev imajo tudi split toplotne. Vibracija , ki jo ustvari kompresor se na plinski napeljavi izniči . Cev med zunanjo in notranjo enoto mora biti dolga 7m in se lahko varno priključi na izmenjevalec. Če sta enoti preblizu skupaj se naredi zanka. To zagotovi, da priključek na izmenjevalcu ne niha z škodljivo frekvenco. Lp |