PodSvojoStreho.net
Posodobitev ogrevalnega sistema - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Posodobitev ogrevalnega sistema (/showthread.php?tid=44001)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Žerjavar - 8.5.2012

Citat:...joj-imam pa res zelo majhno razliko temperature
Znižaj hitrost (moč) obtočne črpalke.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 8.5.2012

bravo žerjavar, dedek dvigni Dt
5% natančnost je teorija Sad , ki je v praksi le malo pod 50%


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Žerjavar - 8.5.2012

Citat:5% natančnost je teorija , ki je v praksi le malo pod 50%
Kalorimeter služi prodaji energije, njegova točnost mora biti trgovske kvalitete. Mislim da je točnost merjenja nekje okrog 1% (dokler ima certifikat). Njegove točnosti ne primerjati s točnostjo sodobnih delilnikov toplote.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Gasper123 - 8.5.2012

če hoče dvignit dT mora upočasnit obtočno, če upočasni obtočno se mu dvigne temperatura vode in izmenejvalec ne bo več tako učinkovito hladil plina, kar bo negativno vplivalo na COP. Pri teh zunanjih temperaturah pač ni dovolj odvzema energije preko radiatorjev, odpri okna Wink


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 8.5.2012

Gasper123 Napisal:če hoče dvignit dT mora upočasnit obtočno, če upočasni obtočno se mu dvigne temperatura vode in izmenejvalec ne bo več tako učinkovito hladil plina, kar bo negativno vplivalo na COP. Pri teh zunanjih temperaturah pač ni dovolj odvzema energije preko radiatorjev, odpri okna Wink
Gasper123 imaš prav sem pa prepričan da precej veš o tč in njenem delovanju,ze pred časom si me v enem od postov pozitivno strokovno presenetil- jaz bom pa počakal do nove kurilne sezone -preveč sem neučakan,pa me še ni izučilo


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Merlin1 - 8.5.2012

Žerjavar Napisal:
Citat:5% natančnost je teorija , ki je v praksi le malo pod 50%
Kalorimeter služi prodaji energije, njegova točnost mora biti trgovske kvalitete. Mislim da je točnost merjenja nekje okrog 1% (dokler ima certifikat). Njegove točnosti ne primerjati s točnostjo sodobnih delilnikov toplote.
Točno!

TČ on-off doseže polno moč vsaj v minuti. In start stopi praktično ne vplivajo na COP. :wink: Kalorimeter je digitalen in nekaj počasnejši pri prikazu. Vsekakor pa stabilen po 2 minutah.

Pri vgradnji kalorimetra je potrebno pazit na vgradnjo tipal temperature te morajo bit vgrajene tako, da imajo odličen toplotni odvzem. Običajno so vgrajena v cevi, da jih voda obliva!


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 8.5.2012

Merlin1 Napisal:Pri vgradnji kalorimetra je potrebno pazit na vgradnjo tipal temperature te morajo bit vgrajene tako, da imajo odličen toplotni odvzem. Običajno so vgrajena v cevi, da jih voda obliva!
tako sem tudi vgradil-T komad z tulko v vodoravnem polozaju


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Merlin1 - 8.5.2012

Kako pa teče voda (v T komadu), se tesno prilega tulki tipalo in ali ste uporabili termo prevodno mast?.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 8.5.2012

Izmeril si COP 1,6 , predpostavimo, da je bil dejanski COP 2,4 oz 50% večji, kot si izmeril.
Nagradno pitanje:
Pa bi se vprašal ali kalorimeter laže tudi, če bi izmeril COP 3,6 oz. 50% več :roll:


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 8.5.2012

Merlin1 Napisal:Kako pa teče voda (v T komadu), se tesno prilega tulki tipalo in ali ste uporabili termo prevodno mast?.
v srednjem odcepu t komada imam vgrajeno trdo zalotano tulko-kontakt je tesen izveden z ploščato vzmetjo-t komad vgrajen na dviznem vodu-druga sonda je v ohišju kalorimetra
Zanimivo je kolikšna je izmerjena temp. če je sonda v cevi ali pa na površini cevi(preko pa izolacija)-jaz nisem mogel verjeti da je razlika v izmerjeni temperaturi občutna


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 8.5.2012

Migaj Napisal:Izmeril si COP 1,6 , predpostavimo, da je bil dejanski COP 2,4 oz 50% večji, kot si izmeril.
Nagradno pitanje:
Pa bi se vprašal ali kalorimeter laže tudi, če bi izmeril COP 3,6 oz. 50% več :roll:
kalorimeter sem kupil v glavnem da bi ugotovil toplotne izgube hiše pa se je slučajno pokazalo se nekaj dvomov-če bi mi pokazal 3 do 3.6 skupni cop tudi ne bi bil prepričan da je v redu ker moja tč ni sposobna takega scop-a in bi tudi posumil-če karkoli odstopa od normale preverim -če sem sestavil tč,napišem kakšen program za mikrokontroler ......tudi banki ki daje dobre obresti ne verjamem in ne prospektom ki veliko obljubljajo-moj moto je -zavoljo samega sebe bodi pošten


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Merlin1 - 8.5.2012

Takšna izvedba za priključitev senzorja ni najboljša. Najboljše je če sta priključena sosednja priključka. V prostem pa se vgradi tako dolga tulka da seže v samo cev. Potem se vstavi z termo prevodno pasto tipalo in z vzmetjo stisne ob steno tulke.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 8.5.2012

Merlin1 Napisal:TČ on-off doseže polno moč vsaj v minuti. In start stopi praktično ne vplivajo na COP
Migaj Napisal:Kompresorske TČ lahko delujejo z zmanjšano močjo ali taktno.
Pri taktnem načinu se pojavijo dodatne izgube zaradi vklopa/izklopa.
vir: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")arhivunichr("46")mopunichr("46")govunichr("46")si/fileadmin/mopunichr("46")govunichr("46")si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/TSG-01-004_2010unichr("46")pdf]TSG-1-004:2010[/url] -učink.raba energija Tehnične smernice Min.za okolje in prostor -stran 71
Se opravičujem, da moram ponavljat Merlin, dokument je napisan prav zate, verjetno si spregledal link :wink: -pa nisva v pravi temi :oops:


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Merlin1 - 8.5.2012

To velja za vse ogrevne sisteme. Če bi natančneje pogledali bi videli, da ima večji vpliv volumen vode kot pa taktiranje ne nazadnje tudi regulirane Tč zapadejo pod taktiranje ko njihova moč preseže ogrevno moč objekta. Lahko pa si pogledate pri kateri zunanji tem ste preko 30 %. To je v prehodnem obdobju, ko so možni največji prihranki. . Zato je predvsem pri radiatorjih pomembnejši faktor zalogovnik in to za oba sistema.


Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 9.5.2012

delal ponoči ko je temp zunaj cca 8st in ugotovil-
izmenjevalec 1 ima scop cca1.6
izmenjevalec 2 ima scop cca3.1(veliko bolje)
razlika temp 4.7st
prepričan sem da je problem v1 izmenjevalcu-premajhna površina cevi
sedaj grem aja-aja