Re: TČ Toshiba Estia z/v - blze - 1.1.2017

pri meni je isto, sedaj ko je veliko sonca imamo tudi 24 stopinj noter. danes sem malo priprl ventile za dnevno in kuhinjo.
ko je pa vec dni oblacno pa je lih prav temp.
nasttavljeno imam pri-10 da gre noter 30 stopinj


Re: TČ Toshiba Estia z/v - JaBK - 1.1.2017

Pusti ventile, samo setpoint spusti...


Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 1.1.2017

Setpoint?


Re: TČ Toshiba Estia z/v - JaBK - 1.1.2017

ogrevalno krivuljo premakneš vzporedno gor ali dol za kako stopinjo. bo kdo z estio povedal, kako točno se funkciji pri tej TČ reče, pa kje jo najdeš. samo krivuljo pa pustiš na gmah...


Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 1.1.2017

Če ti kak dan zraste v času sonca na 24 stopinj res ni treba komplicirat :roll:

Ljube duše.

Paš tista soba jemlje manj toplote in na ta konto TČ manj dela oz. porabi.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - JaBK - 1.1.2017

se strinjam, ampak če že želi regulirat, je sigurno setpoint (naj)boljši način.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 2.1.2017

Tudi pri nas gre sobna temperatura do 23 ob sončnem vremenu, normalno imamo v stanovanju 19-20 °C. Trenutno, ko je sonce, imamo 22°C. Ko je prevroče, odpremo vrata od veže ali pa za 15min. okna, da se še zrak zamenja s svežim in ohladi stanovanje.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 2.1.2017

Hvala za vase komentarje. Nihce ni nic napisal glede vprasanj:



Razmisljam se sledece:
1. Ali bi bilo boljse imeti ogrevalni rezim na notranjo temperaturo (ker ko je dosezena se TC ustavi)?
2. Ali nastaviti rezim delovanja na timer in predviditi izklop tc v casu ko se hisa ogreje od sonca (tukaj ne vem ce timer deluje za A rezim, pa se dez, oblacnost,.....)?

Kaksne so vase izkusnje?


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 2.1.2017

prvo


Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 2.1.2017

Po mojih zkušnjah..talno + sobni termostat se ni obneslo. Ker preveč zaniha temperatura zaradi premale odzivnosti tlaka.

Z vidika dobja vsekakor vremenska krivulja po potrebi še urniki.

Glede tvoje ' težave': Ne kompliciraj!!

Boš pač imel nekar ur v parih sobah stopinjo več...juhej :?


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 2.1.2017

talno=neodzivno
=>
talno=ogrevanje samo po 'spedirani' krivulji T ogrevalne vode v odvisnosti od ZT


Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 3.1.2017

Migaj Napisal:talno=neodzivno
=>
talno=ogrevanje samo po 'spedirani' krivulji T ogrevalne vode v odvisnosti od ZT
Jah kaj pa vem... Nimam sicer talnega pri estiji
Ampak konvektorje In radiatorje. Temperatura niha za 0.4 Max. Najbolj niha v kuhinji se pozna pečica v kuhinji ponožnosti se skupaj z sesanjem in pomivalnim strojiem. Tam tudi za 0.8 C... drugje ne..

Talno + oljna peč + solidno izolirana hiša.. z 15 let staro seltronovo regulacijo.. tudi ne niha za več.kot 0.5C ... Krivulja zunanje temperature + centralni sobni termostat.. ter uravnotežene veje... Tlalna obloga keramika.

Se pa zagotovo da tudi estijo na talnem bolj natančno furat... Razen morda v super-duper izolirani hiši z ogromnimi južnimi okni in črno keramiko?




Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 3.1.2017

enim se očitno ne sanja, kaj v jasnem vremenu pomenijo velika sončna okna na jugu


Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 3.1.2017

No. Sobnih termostatov nimam (vec). Ventile priporam rocno.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 4.1.2017

Migaj Napisal:enim se očitno ne sanja, kaj v jasnem vremenu pomenijo velika sončna okna na jugu
AHA..Morda na kakem hribu.. v Ljubljani izgube...
V MB pa nič kaj pribitka... Jeseni in spomladi že.. pozimi ne.

Sent from my Nexus 7 using Tapatalk