Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - rokodelček - 4.11.2013

Na TČ sem nastavil ogrevanje sanitarne vode samo popoldan. Po nekaj dneh lahko opažam, da je poraba elektrike nižja. Res pa je, da to pomeni max 10 centov na dan.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - stankoa - 15.2.2014

Zelenec
Kako si kaj zadovoljen s svojoThermo V.
Kako kaj deluje to zimo, ste se že vselili v hišo.
Se opravičujem, če sprašujem stvari, ki so že kje napisane, sem nov na forumu, koliko sem pregledoval stare poste teh podatkov nisem zasledil.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 16.2.2014

V novi hiši ne stanujemo. Trenutno jo uporabljamo kot turistični objekt za oddajanje sob in apartmajev predvsem v toplejši polovici leta. Ogreval sem le po potrebi, ko se je v hiši kaj dogajalo, oziroma so bili v njej gosti.

TČ deluje po pričakovanjih. To razmeroma toplo zimo se hiša ogreje dokaj hitro z npr. 10 na 19 stopinj. Stalno temperaturo 19 st. sem vzdrževal v božično-novoletnem času do 20. januarja in potem še enkrat na hitro (48 ur) dvignil temperaturo z 8 na 19 stopinj. Hiter dvig T je možen samo pri krepko pozitivnih zunanjih temperaturah, ko se COP izboljša in ni potrebe po odtaljevanju.

LG, kot vse ostale TČ, najslabše deluje pri temperaturah okrog 0 st.C (+-3), ker zaradi odtaljevanja na vsakih 34 minut porabi bistveno več časa in energije, da ogreje hišo na željeno temperaturo. Žal so naše klimatske razmere take, da se ravno v tem temperaturnem območju nahajamo velik del zime in tudi višja zračna vlaga ni ravno v pomoč.

Izračun mi kaže, da bi bila v neki povprečni zimi poraba za stalno ogrevanje hiše pod 1.000€ letno, kar se mi zdi za dobrih 300m2 in stara dvoslojna PVC okna čisto OK. Z občasnim ogrevanjem izključno v času nižje tarife bi morda prihranil še do 200€. To ima smisel predvsem takrat, ko se nočne in dnevne temperature ne razlikujejo veliko.

Na splošno sem z delovanjem TČ zadovoljen. Strošek ogrevanja je med najnižjimi med ogrevalnimi načini, udobje maksimalno, strošek investicije je bil razmeroma nizek. Sedaj so žal malo višje cene, vendar še vedno ugodnejše, kot pri najbolj znanih znamkah.

Pri odločanju oziroma izbiri TČ ni odveč pomisliti tudi na kitajske TČ, ki po izkušnjah znancev delujejo brezhibno, strošek investicije pa je bistveno nižji.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 16.2.2014

stankoa
Sam imam 9kw Thermo V, ogrevam tretjo leto. Zaenkrat deluje brez težav, menjan je bila en del na notranji enoti zaradi puščanja ,še v garanciji.Porabim približno
500 eur. elektrike na leto za celo kurilnico, prvo leto sem ogreval na kurilno poraba pa je bila 1500l.
Pri nakupu TČ je važna lokacija, način ogrevanja, cena sistema ,ter zagotovljen servis v primeru okvare.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - rokodelček - 1.9.2014

Vsak dan, tudi poleti se za 10 min vklopi obtočna črpalka (med 13:20 in 13:30) uro in tega ne znam izklopiti. V poletnem času nisem TČ nič izklopil, samo na termostatu sem znižal ciljno temperaturo prostora.
Ali še kod drug opaža kaj podobnega?


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - xavi - 1.9.2014

Takrat sem v službi.
Šalo na stran.
Mogoče sploh ni slabo, da se črpalka vsaki dan malo zalaufa, obtočne črpalke ob daljšem nedelovanju rade zapikajo.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Homer - 2.9.2014

Morda ima res TČ kako antiblokirno funkcijo, čeprav se mi zdi dnevni zagon črpalk za 10 minut mnogo preveč.

Seltron v svojem WDC20 ima tako funkcijo, vendar pa vklopi črpalke enkrat tedensko za eno minuto.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 2.9.2014

Če LG TČ izklopiš, se črpalke ne bodo vklopile, vodo v bojlerju pa bo vseeno ogrevala. Tako se lahko izogneš vklopom obtočne črpalke.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - rokodelček - 2.9.2014

Sem izklopil sobni termostat, ki je bil ves čas vklopljen samo zato, da je izpisoval trenutno temperaturo prostora.

TČ zrak-voda LG Therma V 12kW pri meni obratuje 11 mesecev. Skozi vse leto ogreva sanitarno vodo bojler 200L (2 osebi) in po zimi cca 80m2 prostora na 20 do 21 stopinj Celzija, dobro izolirana novogradnja, talno gretje. Preostali del hiše še ni v uporabi in ostaja neogrevan. Lokacija hiše je osrednja SLO v bližini potoka, kar pomeni v povprečju za 1 do 2 nižjo temperaturo širša okolica. Ogrevanje hiše poteka me 11:00 in 21:00 uro vsak dan, sanitarna voda se ogreva med 16:00 in 17:00 uro.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Poldee - 2.9.2014

Katera aplikacija je to? Hvala.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Homer - 2.9.2014

To je aplikacija za android naprave (pametni telefoni, tablice)
ECAS
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=at.topfen.ecas&hl=en">https://play.google.com/store/apps/deta ... ecas&hl=en</a><!-- m -->


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Poldee - 2.9.2014

Ja vem da je droid app, samo nisem vedel katera :-) 10x, je ze instalirana :-)


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bomber111 - 21.11.2014

sassapo Napisal:Lepo te prosim Merlin, naprava ki nima niti eks. ventila ampak čisto navadno kapilaro naj bi se imenovala TČ

Sem bil danes pri monterju TČ LGjev in pravi da imajo vse LG TČ ekspanzijske ventile.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - sassapo - 21.11.2014

Seveda imajo, saj so ugotovili da je sistem s kapilaro dober edino za gretje bazenske vode in še to poleti :lol:


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - sassapo - 21.11.2014

LG, kot vse ostale TČ, najslabše deluje pri temperaturah okrog 0 st.C (+-3), ker zaradi odtaljevanja na vsakih 34 minut porabi bistveno več časa in energije, da ogreje hišo na željeno temperaturo. Žal so naše klimatske razmere take, da se ravno v tem temperaturnem območju nahajamo velik del zime in tudi višja zračna vlaga ni ravno v pomoč.

To ne drži za vse TČ, ampak za vse naprave kjer je zunanja enota klima.
Pri TČ, ki so to v pravem pomenu besede so odtaljevanja vsaj 3x redkejša :wink: