Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 18.10.2016

A si falil forum ali pa se ti je čisto zarolalo?


Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 18.10.2016

kaj pa če ma izhod :?: :mrgreen:


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 18.10.2016

po mojem pa izpad


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 19.10.2016

Saso: sm isto pomislu, dolg casa ga ni blo brat ;-)


Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 6.11.2016

No. Sem bral v tej temi o tezavi ki se mi je pojavila pa ne razumem cist.
Namontiral sem regulacijske ventile na talni, sedaj mi javlja A01 napako. Nimam zalogovnika.
Ali je kaksna moznost da laufam Estio istocasno z regulacijskimi ventili ali je to nemogoce? Se da z nastavitvami?

Thx


Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 6.11.2016

Po mojem laičnem mnenju ti ventili zaprejo pretok in posledično javlja napako A01.

S kakšnim namenom pa si namontiral regulacijske ventile na talno? Odzivnost talnega je tam okrog 2-4 ure.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 6.11.2016

Med dovod in povratek se lahko namontira baypass z regultorjem konstantnega pretoka. Regulator odpre, če pritisk dovoda naraste nad nastavljeno vrednostjo na regulatorju.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 6.11.2016

Kakšno praktično funkcijo pa opravljajo regulacijski ventili pri talnem?


Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 6.11.2016

No. Funkcionalnost se preverjam. Imam dolocene prostore kjer so veje veliko zaprte in jih je z termostati pqc lazje odpreti kot direkt v omarici. Res je da ima talna zamik, vendar pred casom sem imel samo en termostat, v otroski sobi ki je dost na soncu. Ker pac nisem dosledno odpiral zapiral zaluzije je najprej temperatura v prostoru gibala med 19 n 23st. ko sem montiral ta termostat je blo med 21 in 22.Dokaj bolj konstantno. Zato sem sedaj montiral se ostale.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 6.11.2016

Baypass. Kako to izgleda? Obstaja kaksna shema za to?


Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 6.11.2016

z baypassom ne boš rešil bit problema. Kje bo naprava dobila energijo za oddtaljevanje?
V tem primeru je edina kvalitetna rešitev pararelno vezan zalogovnik Idea


Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 6.11.2016

No. Glede na to kaj sem prebral je zalogovnik najboljsa resitev, vendar pa le-tega res ne nameravam montirat ce res ni potrebno.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 6.11.2016

Če hočeš imeti glave gor, boš hočeš nočeš moral investirat tudi v zalogovnik. Zasilno bo morda ok. tudi malo večja hidravlična kretnica, kar bo že polovica cene zalogovnika, izkoristek pa seveda slabši.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 6.11.2016

Predvsem ogrevaj cel objekt. Odpri vse veje do konca, tele ventile daj v pozicijo da ne motijo ( pač stran vržen denar) in pusti tako. Poraba ne bo ni višja, objekt bo enakomerno gret in tč bo lepo predla.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 6.11.2016

Tako kot ti je vincent napisal opri vse ventile in term. ventile do konca.
Če bo kje konstantno prevroče, reguliraj pretoke, da bo tam nižji pretok, kjer je hladneje, pa bo avtomatično višji.
Če bo potem povsod pretopolo, znižaj krivuljo.
Zapiranje kroženja ogrevalne vode je pri TČ napačna rešitev in povzroči, da gre TČ v napako, nekatere v okvaro.
Če pretok zapiramo delno, prej ali slej lahko pride do problemov pri defrostih oz do daljših in dražjih defrostov.
Zalogovnik seveda to rešuje, je pa potreben dodaten poseg, dodaten strošek, pa še znižuje COP -za zalogovnikom.
Optimalna rešitev je odpreti vse veje, odstraniti vse mešalne ventile ipd nesnago pri ogrevanju s TČ, odpreti vse termostatske ventile do konca (pri meni je v fukciji samo v spalnici) ter uravnavati pretoke tako, da bo v nesončnem vremenu povsod željena temperatura. Hkrati po možnosti znižati temperaturo ogravalne vode(krivuljo) ter povečati pretok (do neke razumen meje znižati dT).
Termostatski ventili izjemoma v prostoru/ih, ki so močno osončeni in v njih ni regulatorja/tipanja T, ki bi krmilil TČ, če je res tako moteče, da je tam prevroče.

TČ za segretje 100 litrov vode za 10 stopinj porabi manj elektrike, kot za segretje 50 litrov za 20 stopinj.