Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 25.2.2015

Večinoma ni tako.
npr če imajo pri meni radiatorji v povprečju:
- 20°C več(46/38) kot zrak v prostorih, je njihova skupna moč okoli 7kW .
- 40°C več (66/58) kot zrak v prostorih, pa bi bila njihova skupna moč kar okoli 17kW, česar TČ ne more zagotoviti.
Pri ogrevalni vodi 70/62 pa bi raditorji ogrevali s kar okoli 20kW.
Logično torel je, da povratek ogrev.vode pri ogrevanju pri meni nikoli ni presegel cca 50°C (pri -10 do -15)

Vendar, čeprav imam relativno velike radiatorje, pa pri 40/32 grejejo samo okoli 4,2kW, kolikor rabim že pri +7°C.
Zato bi mene cca 11kW TČ brez vbrizga brez naprezanja grela do cca +2 (6kW , 45/35) -no, morda katera tudi še kako stopinjo niže, vendar bi najbrž že pri +2 in visoki Rh večinoma morali pomagati grelci.
Kako pa vbrizg vpliva na trajnost TČ, pa še ne vemo.


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 25.2.2015

...
in vse projekcije NT TČ so predvidele cca 25% do 35% višjo porabo, kot projekcije porabe DHT TČ
In tako je tudi danes pri radiatorskem ogrevanju (vnesi temp. ogrevalne vode do 55°C)


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - telmos - 25.2.2015

Migaj Napisal:Kako pa vbrizg vpliva na trajnost TČ, pa še ne vemo.
Preko 80% okvar kompresorjev in pa zunanjih izmenjevalcev je bilo do danes na napravah z vbrizgom. Zame je to vse kar rabim vedet o tem. Zadeva je enostavno preobremenjena! Drugače lahko nakladajo samo tisti, ki se ne ukvarjajo z odpravami napak.


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 25.2.2015

Telmos: FWS je ena takih. Glede na tvoje izkusnje mas dost okvar z njo? Zanima me, ker jo mam.


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 25.2.2015

Glede na to, da imam trenutno vbrizg izklopljen, črpalka pa se obnaša enako kot prej, bi rekel, da se ta vbrizg dokaj redko aktivira, če imaš neko normalno izolacijo in temp. vtoka.


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 25.2.2015

To delovanje z vbrizgom, me nekako spominja na nitro vbrizg v avtomobilu.
Saj moči je kolikor hočeš........, ampak ko je dirke konec, je tudi motor zrel za odpad.........


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - labelsm - 25.2.2015

Jaz sm predusem hotel povedat da naprave z vbrizgom to zmorejo, skoda je edini to da hise z solidno izolacijo na urnike gonijo preko 10kw kapacitete in visji kondenzaciji takrat pa vecina ce ne nonstop dela z vbrizgom. Zato pa je najbolje optimizirat sistem ogrevat 24/7 da se kapaciteta zniza in tudi vbrizg ni tolko prisoten . Da pa naprave z vbrizgom na objekti brez izolacije nimajo kaj delat za moje pojme pa ne da nebi zmogla tu je vprasljiva zivljenska doba ce se gonijo do skrajnosti...


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Fantocci - 25.2.2015

Homer Napisal:To delovanje z vbrizgom, me nekako spominja na nitro vbrizg v avtomobilu.
Saj moči je kolikor hočeš........, ampak ko je dirke konec, je tudi motor zrel za odpad.........

Meni pade na pamet primerjava s turbo dizli vs. golf 2 mašina.


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 25.2.2015

Ne vem, če so te primerjave ravno posrečene.
Če sem prav razumel, EVI ne dela nič drugega, kot hladi določene dele kompresorja zato, da se ga lahko goni na višjih temperaturah plina na izhodu. Pri tem EVI porabi nekaj električne energije, ki gre v čisto toploto s COPom 1 naprej.
Z izklopljenim EVI bo sama TČ avtomatično zmanjševala obrate kombresorja zato, da se ne pregreje. S tem, da ne bo mogla dosegati željene moči.


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sassapo - 25.2.2015

Podobno kot turbina pri motorju z notranjim izgorevanjem, prisilno dovajamo zrak, da lahko v enakem volumnu zgori več goriva, kar pomeni večjo moč.

Enako ima kompresijski prostor volumen omejen na moč kompresorja, ko je ta moč premalo priskoči na pomoč EVI, ki ni nič drugega kot prisilno polnjenje cilindra kompresorja.


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Fantocci - 25.2.2015

Kaj pa silent mode naredi (po domače)? Le izklopi ta EVI?
In kaj pomeni kratica EVI (to je vbrizg, ne)?


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 25.2.2015

Izgleda, da sem živel v zmoti.

_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - yan1234 - 25.2.2015

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=m9BUbtkhwiQ">https://www.youtube.com/watch?v=m9BUbtkhwiQ</a><!-- m -->


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - am88 - 25.2.2015

Zdravo,

da ne odpiram nove teme saj se mi zdi da je tale dovolj blizu mojemu vprašanju bi kar tule povprašal za nasvet.

Smo v fazi priprave obnove cca 25 let stare hiše na LJ-Barju. Tlorisna površina je cca 120m2/etažo, dve etaži. Hiša bi bila dvostanovanjska ločena po nadstropju. Obnavjalo se bo praktično vse od strehe, oken, izolacije, prezidi, vsi tlaki v zgornji etaži ter delno v pritličju.

Trenutno imamo CK na drva in radiatorje. Ideja je spravit etažo na talno gretje ter delno-talno v pritličju(kopalnica, kuhinja+dnevni prostor). Želja staršev ki bodo živeli v spodnejm nadstropju je da se obdržijo radiatorji, saj to pomeni da ni potrebe po razkopavaju tlakov po celem pritličju. Ostali razlogi so verjetno bolj moč navade, saj danes ko zakurimo z drvi spravimo vodo na 80*C in v pol ure segrejemo hišo, torej je prepričanje da je gretje preko radiatorjev bolj učinkovito. Ok, popolnoma razumem in spoštujem odločitev.

Glede na to da bomo v vsakem primeru menjali peč je vprašanje kaj se splača narediti. Sam sem še vedno nekako pristaš TČ, vendar v dilemi ali poseči po visokotemparaturni, ali kombinaciji nizkotemparatunre TČ ter recimo peči na pelete. Tukaj moram upoštevati tudi zadržek okoli TČ, saj si odvisen od elekrtike(primer žled), centralno na pelete bi verjetno zmogel poganjati z agregatom v tem primeru, za TČ dovomim. Čeprav je vrjetnost da se to zgodi sredi LJ precej majhna, vseeno nebi rad poslušal očitkov kasneje v priemru da bi bil en teden na mrzlem Smile .

Zanima me kakšne imam sploh opcije oz kako se obnesejo tovrstne kombinacije dveh virov enerigije se da zadevo spraviti skupaj do te mere da sta oba vira komplementara avtomatsko brez nekega hudega razmišljanja kdaj in na kaj priklopit. Vsa mnenja/izkušnje bodo prišle prav pri odločitvi oz pri raziskovanju alternativnih opcij.

hvala in lp


Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - yan1234 - 25.2.2015

Še ceno če lahko?