Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše (/showthread.php?tid=70920) |
RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - xavi - 21.9.2020 Če boš gledal recimo NIbe, boš videl, da vsak črpalka večje moči ima večjo zunanjo škatlo od predhodne, posledično večji uparjalnik, ventilator itd. Pri klima segmentu recimo med 11 in 16 kw moči, pri zunanji enoti ni nobene razlike. Se pravi ali so ene predemenzionirane (malo verjetno) druge pa navite. Drugače pa pri novogradnji z talnim gretjem, se ti računica z ta pravo TČ ne izide. Tudi klima varianta kaže velik napredek proti tistemu iz pred nekaj let nazaj. RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - isme - 21.9.2020 ... no to. Skupaj sem spravil nekakšen izračun vseh stroškov za različne ponudbe: https://imgur.com/a/RTI29zr Upošteval sem: 5000kWh toplote na leto, ceno elektrike 0.09€ MT 0.13€ VT, 47% poraba velike tarife, SCOP vrednosti iz tehničnih dokumentacij. ... iz izračuna sledi, da bolj efikasne naprave ("ta prave TČ") postanejo smotrna investicija šele na zelo dolgo obdobje, nikoli pa ne upravičijo investicije. Kak komentar? RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - sassapo - 21.9.2020 Hm... morda že nekajkrat. Investiraš v tisto kar ti šteje, kar si lahko privoščiš, kar ti je v veselje, kar ti je všeč, kar si zelo želiš... Če bi gledali zgolj na ekonomsko računico, oz. bi kupili ali investirali samo v tisto kar se izplača, bi še danes živeli kot v nekem drugem času. Za razvoj so "krivi" potrošniki, če bi vsi kupovali samo najcenejše stvari bi danes svet izgledal precej bolj črno belo in na tehničnem nivoju preteklosti. Na srečo, ali pa tudi ne (sicer ne vem kaj bi bilo bolje) obstojijo tudi tehnično bolj izobraženi ljudje, kateri ne gledajo vsako stvar edino skozi denar, ampak jim tehnična odličnost včasih pomeni veliko več. Povsem enako velja tudi za ogrevalne sisteme. Tehnično bolj napreden kurjač, si praviloma lasti hud uplinjevalni kotel in popedenano kotlovnico. Pri TČ ni čisto nič drugače, srednji ali celo višji razred TČ si skoraj nikoli ne kupi tehnični laik. Skoraj vedno je kupec tehnično naprednejše TČ zelo dobro podkovan o njegovi novi pridobitvi. V večini on tudi vseskozi bolj ali manj sodeluje pri montaži. RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - sašo65 - 21.9.2020 (21.9.2020 ob 18:18)isme Napisal: Kak komentar? da si 101% fulal raćun... RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - isme - 22.9.2020 Sašo65, lahko elaboriraš kaj si s tem mislil? RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - bozgom - 22.9.2020 (22.9.2020 ob 00:25)isme Napisal: Sašo65, lahko elaboriraš kaj si s tem mislil? Sem se prej ogreval z zemeljskim plinom sedaj pa se s TČ Nibe. Sama TČ in kontrolna enota je prišla tam 7000 € z DDV (vse ostalo bi moral imeti ne glede na tip TČ). Plina sem porabil za tam 1300 €/letno elektrike porabim tam 5000 kWh oz. 550 €/letno. Torej se mi investicija v TČ povrne v tam 8 letih (1000 € subvencija). Sosed je v istem letu nabavil Zubadana. Ob primerljivi kvadraturi porabi tam 1000 € za ogrevanje. Razlika med nama je torej 450 €. Torej se investicija v kvalitetnejšo TČ večjo kot imaš porabo vedno bolj splača. Pri potrebi 5000 kWh toplotne energije letno pa je vprašanje, ali se sploh splača katera koli TČ. Mogoče je dovolj že nek zalogovnik in navaden grelec v njem. RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - xavi - 22.9.2020 Vsekakor ti pade v oči višina subvencije in pa letni izkoristek. Tukaj so pri nekaterih zrak voda za lase privlečeni. Najbolj realen podatek je podal Vissman in Micka za power inverter. Se pa zadnje čase na Valu 202 pojavlja reklama za tole črpalko https://www.tiki.si/druzba/zgodovina/ https://www.tiki.si/resitve/ogrevalne-toplotne-crpalke/ogrevalne-toplotne-crpalke-compact/ Glede na to, da se omenja tudi Nibe, me zanima če je to kaj delano po njihovi licenci ali gre za klasično klima izpeljanko. RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - csamo001 - 22.9.2020 (22.9.2020 ob 07:49)bozgom Napisal:(22.9.2020 ob 00:25)isme Napisal: Sašo65, lahko elaboriraš kaj si s tem mislil? In sosed ima identično bajto kot ti, enako število stanovalce, vsi pa imajo enake navade kot jih imate v tvoji bajti? Ja, najboljšo TČ na svetu imaš. Samo še sonček s svojo Viessmanko se še lahko meri s tvojo. Imam pa občutek, da bi si vidva oči ven spraskala v dokazovanju kdo ima boljšo oziroma daljšega. Nehaj s temi lovskimi. RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - joegsm - 22.9.2020 Koliko litrov glikola gre približno v 5/4 300m alkaten cevi, če se dela TČ voda-zemlja? A okoli 60l, če se meša z vodo?? RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - xavi - 22.9.2020 Jaz sem računal, da je v 1m 5/4 alkatena cca.8 deci vode, se pravi cca.240 l. RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - polh1 - 22.9.2020 Odvisno od debeline stene. V 5/4 cev gre od 0,8-1 l/m. Razmerje je pa po navadi cca 30%. Se pravi 80-100 l glikola. RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - csamo001 - 22.9.2020 (22.9.2020 ob 11:56)isme Napisal: res ne bi rad, da se še ta tema spremeni v še eno ti-si-kreten-ne-ti-si-budalo smetišče. A se lahko zamislimo, kaj smo napisali, preden pritisnemo na gumb "Objavi"? Csamo001, tista omiljena sončna naprava je Bosch Compress, torej tudi ti objavljaš zavajujoče informacije. Brez skrbi, razmišljujoči ljudje brez problema prepoznajo reklamiranje brez prave podlage. Bozgotovi izračuni so skoraj vedno taki, da zanemari praktično najpomembnejše (robne pogoje), rezultat pa je posledično vedno enak (on je zmagovalec). Preden so spremenili izgled in funkcionalnosti tega foruma, bi jih že enih par skočlo v luft, ko bi vidlo njegov vpis. Ker pa je ta forum žal že nekaj časa v zamiranju, pa je kot je: nobene kvalitete, nobene kritične misli. In popizdim zato, ker vem, da je bozgo dovolj dolgo zraven, da mu je to glede robnih pogojev jasno. Ne more pa čez svojo senco. Tistim, ki smo dali zgodbe prenove in nabave skozi, hkrati pa smo naredili čisto vse možne domače naloge, so zadeve bolj kot ne jasne. Težava pa je pri tistih, ki pridejo sem po objektivni nasvet, dobijo pa samo pol zgodbe. Lahko besedičimo in govoričimo, ampak osebno ga raje pošljem tja kamor spada (v pizdo namreč), če misli manipulirat. RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - JaBK - 22.9.2020 Prvo kot prvo, zakaj sploh tako velika TC na tako bajto. Če se niste neki silni uporabnik SV, bo manjša dovolj dobra, če ne pa klima TČ 5-6kw, ne pa 8kw. Cene ne vem od kje so. So to dejanske ponudbe? RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - sassapo - 22.9.2020 (22.9.2020 ob 11:14)joegsm Napisal: Koliko litrov glikola gre približno v 5/4 300m alkaten cevi, če se dela TČ voda-zemlja? A okoli 60l, če se meša z vodo?? Glikol gre počasi iz uporabe. Etanol ima veliko prednosti pred Glikolom, pa še cenejši je. Vse vodilne firme TČ zemlja voda so že pred leti prešle na Šnops... RE: Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše - csamo001 - 23.9.2020 Škoda, da nisi omenil v IVT temi, ker se je marsikdo zajebaval z glikolom in zaradi glikola. Etanol se zdi logičen, sploh, če je cenovno še ugodnejši. Vsekakor je manj gost in predvidevam, da posledično tudi bolj prijazen do obtočne črpalke. Glede na to, da je alkohol - a je kaj agresiven za cevi? |