Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Cveto11 - 18.3.2015

Pozdravljeni!

Situacija pri meni je taka. Izvajam komplet prenovo starejše hiše:

Stene so iz polne opeke plus fasada (trenutno brez izolacije). Cca 30 cm debelina.
Okna so trislojna. Usmerjena so proti jugu in imajo kar precejšno površino.
V pritličju je 12 cm eps 100.
V mansardi bo 7 cm eps 100.
Streha je trenutno neizolirana.
Lokacija je bližina Brezovice.
Način ogrevanja: povsod talno gretje, toplozračni kamin 10kW
Površina: 200 m2

V uporabi bo najprej le pritličje (100m2). Ko bo v uporabi še mansarda (še 100m2), bo tudi nova streha, ki bo orenk izolirana in po tem, ko bo streha narejena bom tudi fasado na novo naredil (v planu imam 15 cm stiropora).

Hiša bo torej dobro izolirana, ko bo v uporabi njena celotna površina. Do takrat je izolacija le v tlakih, okna pa so tudi nova.

O TČ sem se zanimal že lansko leto. Takrat sem se že odločil za fujitsu waterstage 11kW, vendar mi je nato ponudnik, ki montira fujitsu in mitsubishi priporočil mitsubishi power inverter 11kW s hydroboxom. Naj bi bil boljši, pa tudi večjo subvencijo dobim zanj in me zato stane manj.

Moje dileme:

Je 11kW preveč za tako hišo? Če prav razumem se močnejšeTČ pogosteje vklapljajo/izklapljajo, kar je slabo tako za porabo, kot za "zdravje" črpalke.
Res da zdaj hiša ni izolirana, vendar ko bo v uporabi vsa površina bo zelo dobro izolirana. Do takrat pa bo morala greti le 100m2. Je sploh "zdravo" za TČ, da tako močna črpalka greje takšno malo površino?

Ker sem ponudbe zbiral lansko leto sklepam, da je prišlo do veliko sprememb. Ali bi dobil za podoben denar več muzike od kakega drugega proizvajalca TČ.

Lp Cveto


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 18.3.2015

Ta Mitsubishi ima neke visoke cene, pa še crkne rad.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Cveto11 - 18.3.2015

Sem imel dve temi odprti in sem v napačno postal. Premikam drugam.

lp


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 19.3.2015

xavi Napisal:Ta Mitsubishi ima neke visoke cene, pa še crkne rad.
Ta že ne. Ne cenovno ne krepavsko! Tisti drugi pa crkne ravno tako "rad," kot Waterstage.
Ne mešat hrušk in jabolk. SHW ni SW. Ne cenovno, ne subvencijsko in ne kaj drugega!


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.3.2015

Govorim na splošno. Kaj je imel Biksi?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 19.3.2015

HRP, nova oznaka SHW.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - albin - 2.4.2015

Ali gledam prav da Fujitsu Waterstage High Power 11kw ne bo na ekoskladu 2015 ?
Imam predračun za njo in me sedaj malo bega, kaj če ne bo na ekoskladu..

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Aktualno%202015/Obvestilo-SUB-150218-3.pdf">http://www.ekosklad.si/cms/tinymce/uplo ... 0218-3.pdf</a><!-- m -->


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Frenky_1975 - 2.4.2015

3,5 je letos zahteva, FWS 11 HP ima menda COP 3,64 če se ne motim, tako sem slišal na sejmu DOM v LJ. Počakajmo do objave.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 5.4.2015

Nekaj časa imam namontiran low noise. Zdi se mi da že low noise mode1 preveč zmanjša obrate ventilatorja in slabo vpliva na izkoristek. Ali ima kdo od mojstrov na forumu električno shemo modula, ki regulira število obratov ventilatorja. Sem elektronik in bi si predelal modul, da bi lahko upravljal z hitrostjo ventilatorjev.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 5.4.2015

Malo se sliši čudno, toda črpalka v režimu LN ima manjšo porabo kot v polnem zagonu. Problem LN je edino padec kapacitete, zato možnost vklopa elektro grelcev. Meni se to letos ni zgodilo, mogoče tudi zaradi 24 urnega režima ogrevanja.
Težave lahko nastanejo tudi pri segrevanju sanitarne vode, če se poklopijo neugodni pogoji delovanja (pogosti defrosti, velika poraba tople vode). Nekateri imajo to rešeno tako, da se v času ogrevanja sanitarne vode low noise avtomatsko izklopi.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 5.4.2015

@drugiboksar, poleg zmanjšanja ventilatorjev, se zmanjša tudi moč kompresorja. Predvidevam, da je krmiljeno vse skupaj glede na temp. diferenco vhodne in izhodne temperture (po možnosti še tlak plina).
Če bi zmanjševal zgolj vrtljaje vetrnic, pri čemer bi originalna logika mislila da je vse OK, potem bi pa res zunanja enota delovala neučinkovito.
Sheme, ki so na netu so samo shematske, torej zgolj plošča 'Main PCB' in konektorji.
Za motorja vetrnic sta konektorja CN81 in CN82. Mogoče ti bo pomagala slika konektorja in napetosti med žicami:
[attachment=o17445]
Predlagam 'reverse-engineering': NA LASTNO ODGOVORNOST!
Izmeri krmilno enosmerno napetost med med belo in črno žico in napajalno napetost med rdečo in črno žico, ko imaš izklopljen LN in ogrevaš vodo (100% moč). Nato prekini ogrevanje in vklopi LN MODE1 (čeprav bo modulacija na notranji enoti 100%, bo zunanja enota delala na delni moči)in naj nadaljuje z ogrevanjem vode. Prekini ogrevanje in prestavi zunanjo enoto na LN MODE2 in izmeri napetost. Glede na izmerjene napetosti nato naredi 'svoj krmilnik vrtljajev'.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 5.4.2015

Pri meni toplotna črpalka pokrije potrebe tudi v low noise mode1.
Ideja je da bi pri vklopljenem low noise povečal obrate ventilatorja v primeru ko so zelo nizki.
Mislim da 10+-2V ni krmilna napetost. Tisto kar je označeno kot 250~400V mislim da je pulsno širinsko modulirana enosmerna napetost za napajanje enosmernega motorja ventilatorja... Tako da bo treba na vezju poiskat...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 5.4.2015

Sem našel podatke: rdeča napajanje 340V DC , črna GND, Rumena 0-15V regulacija obratov, bela 15V, rjava povratni signal.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zboris - 6.4.2015

Kolega ima problem s TČ WOYK112LAT. Kljub padcu temperature v 500l bojlerju gretje s TČ ne vklopi (el.grelca bojler nima). Napaka ni izpisana, zunanja enota je ok (nobena lučka ne utripa). Ponoven zagon ogrevanja je možen tako, da nastavitev želene temperature bojlerja zniža npr. na 45°C in potem jo zviša nazaj na 50°C. Druga varianta je reset z izklopom napajalne napetosti. To je sedaj potrebno opraviti vedno, kadar se voda v bojlerju ohladi. Pri opazovanju delovanja sva ugotovila tudi, da je gretje s TČ izklopilo preden je želena temperatura v bojlerju bila dosežena, verjetno zaradi max nastavljene temperature predtoka 55°C. Nakar je prikazalo vklop el. grelca (ki ga ni). Ali je morda tu problem?
Spoštovani strokovnjaki, prosim za pomoč!


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 6.4.2015

Si že sam ugotovil. Seveda je max 55 premalo. Če nastaviš željeno T SV 50°C, je ciljna TDV 5 stopinj več, torej 55°C. In ko jo doseže, namesto, da bi nadaljevala greti SV, se izklopi, ker je že dosegla maximalno temperaturo. Ta mora biti več. Jaz imam max 60°C (par 2916). Pazi, da bo dovolj visoko tudi par.2844.


_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.