Daikin altherma 3 h ht gretje sanitarne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin altherma 3 h ht gretje sanitarne vode (/showthread.php?tid=84229) Strani:
1
2
|
RE: Daikin altherma 3 h ht gretje sanitarne vode - Migaj - 25.1.2024 Imam 300 l bojler Austria email. Stara DHT v cca 25 minutah z lahkoto segreje vodo iz 40 na 50 stopinj (taka je nastavitev, ne trdim da je tudi spodaj 50). RE: Daikin altherma 3 h ht gretje sanitarne vode - xrade - 26.1.2024 Se pravi da ce se SV v bojlerju ne ogreje na 55stopinj(le do max 45) je potem smiselno da nastavim na npr. 43 pa spremenim histerezo na 7 stopinj pa ponovno dogreva ce pade temperatura SV pod 36? Program samo z vnovicnem ogrevanjem? Sem poskusil z urnikom pa mi je segrelo SV iz 32 le na 36 stopinj v 2 urah in to ponocii ko ni porabe vode RE: Daikin altherma 3 h ht gretje sanitarne vode - Poldee - 26.1.2024 Sam imam histerezo 2 stopinji - noro ja, vem. Tako greje brez napak, sicer veckrat (3x, 4x) na dan ampak gre. Ceprav to zimo grejem vodo z vgrajenim grelcem in soncem (sončni kolektorji). Moram pa zamenjat bojler ker je res porazen za TC. RE: Daikin altherma 3 h ht gretje sanitarne vode - sassapo - 26.1.2024 xrade... Vse je odvisno od tega, kakšen bojler si lastiš. Nastavitev histereze pa od višine nameščenega tipala. |