RE: UPS in toplotna črpalka - vuego - 23.12.2021

Super. Mi zaupaš za konkretno kateri ups pri Elektronabavi (znamka, oznaka) se podatki nanašajo?


RE: UPS in toplotna črpalka - mirator - 23.12.2021

Gledal sem tegale:
https://etrgovina.elektronabava.si/sl/shop/zelena-energija-w06/rezervno-napajanje-w0603/brezprekinitveno-napajanje-w060301/napajalniki-ups-itys-3000va--3000w-230v-online-rs232-192mm-428mm-322mm-2795625
Ampak res samo za primer. Prav gotovo se kje drugje dobi, z enakimi karakteristikami, ceneje. Res pa pazi, da bo on-line. Off-line ali Line - interaktivni ne nudijo povsem brezprekinitvenega napajanja.


RE: UPS in toplotna črpalka - Zaspanc - 23.12.2021

UPS mora zdržat max. moč porabnika tudi ko ni v funkciji UPSa ampak zgolj pass-through. 3000VA torej ni primeren za kaj več kot sanitarno TČ, žal.
Da ne bo presenečenj...