RE: Panasonic aquarea - Nionoshi - 20.1.2023

@DELPHI, tukaj ena simpl študija kaže v prid R290 napram R32. Sicer pa že sam Panasonic najavla L serijo za zahtevnejše objekte.


RE: Panasonic aquarea - trance0 - 20.1.2023

R32 je sranje, ki so ga črpalkarji uvedli zaradi bedastih okoljevarstvenih zahtev.


RE: Panasonic aquarea - Nionoshi - 20.1.2023

Sranje je tudi zato, ker je klub okoljevarstvenih zahtevah, okoljsko in fizikalno slabši od propana. To govorijo študije ne jaz, sicer pa zgleda, da sta tudi daikin in nibe prešaltala na MB r290. Zgleda bo to-to do prihoda vodika.


RE: Panasonic aquarea - trance0 - 20.1.2023

Vodika? Najbolj problematičen element za shranjevanje naj bi imel prihodnost v klimatizaciji? Big Grin


RE: Panasonic aquarea - Nionoshi - 20.1.2023

Prihodnost ni začrtana, verjetno TČ ni end game, ali pač?


RE: Panasonic aquarea - trance0 - 21.1.2023

Konec bo, ko se vesolje neha širiti ali pa, ko ga potegne nazaj v točko singularnosti. Big Grin


RE: Panasonic aquarea - sassapo - 21.1.2023

Saj ni čudno, da res ne moreš verjeti, prav nobenemu več. Dejansko je vse še samo marketing in pospeševanje prodaje.
Učinkovitost R290 34% višja v primerjavi z R32... In narod takšnim trač novicam verjame...!?
Res je R32 bolj primeren za hladilne kot grelne aplikacije! Res ga ne in ga nikoli ni uporabljal noben Evropski proizvajalec TČ, ampak samo in zgolj proizvajalci klimatskih naprav.
Kljub vsem dejstvom in pomanjkljivostim pa R32 nima nič slabšega izkoristka od ostalih "primernejših" hladiv. Razlike v izkoristkih med posameznimi hladivi so tako manjhne, da jih povprečen uporabnik sploh ne zazna.
Seveda je res da R32 ni primeren za TČ, ampak ne zaradi izkoristkov, ampak zaradi visokih delovnih tlakov in temperatur, kar negativno vpliva na komponente in življenjsko dobo TČ.
To je tudi edini razlog, da tega hladiva nikoli ni bilo v nobeni EU napravi.


RE: Panasonic aquarea - DELPHI - 21.1.2023

@Nionoshi
Hvala.

@sassapo
Torej bolj priporočaš naprave z R290?


RE: Panasonic aquarea - sassapo - 21.1.2023

Odvisno kakšne? V klimah in TČ klima segmenta drugega hladiva kot R32 skoraj ni.
V TČ srednjega razreda in više, pa R32 tako ne obstoja.


RE: Panasonic aquarea - DELPHI - 21.1.2023

Konkretno: Panasonic Aquarea seriji L in K https://www.aircon.panasonic.eu/SI_sl/happening/aquarea-k-l-series/

in Bosch 5800/6800 https://www.bosch-thermotechnology.com/de/de/ocs/wohngebaeude/luft-wasser-waermepumpen-854511-c/


RE: Panasonic aquarea - Nionoshi - 21.1.2023

Pa saj ne gre za priporočila, gre za energijske potrebe stavbe. Če maš NEH vsekaš nek R32, če maš potrebe za več kot 8kW+ gledaš R290


RE: Panasonic aquarea - sassapo - 22.1.2023

Zaradi vedno večjih energijskih, okoljevarstvenih in ostalih zahtev, bodo počasi split sistemi izumrli.
Daikin je prvi in že trži dva modela z vodno povezavo. Ostali sledijo.
Design pa tudi v nižjem segmentu ni več tak bav bav kot v preteklosti.
V srednjem in višjem segmentu pa je R290 in R600 prisoten že nekaj let.


RE: Panasonic aquarea - JaBK - 23.1.2023

Panasonic kot vem, tudi v kratkem. Zadnjic razlagal monter, lo mi je 3p ventil menjal.

Sem pa pozabila vprasati... Kaj je treba vse novo napeljat povezave med notranjomin zunanjo enoto potem? Meni gre to pod zemljo...


RE: Panasonic aquarea - sassapo - 23.1.2023

Panasonic prihaja z zelo všečnimi modeli, zagotovo bo v tem razredu močan konkurent.
Instalacijo bo seveda potrebno menjati, vse nove naprave bodo za povezavo uporabljale hidravliko. Plin bo kot prenosni medij počasi šel v pozabo.
Dejansko je bilo tole s plinsko povezavo samo neko vmesno obdobje, katerega so na trg plasirali klima proizvajalci.
Prej je bila hidravlika in potem bo hidravlika.


RE: Panasonic aquarea - laguna1 - 23.1.2023