RE: Priklop ozemljitve na električno napeljavo - mirator - 27.2.2020

Ne razumem zakaj na podstrešje. Strelovodne lovilnike imaš na strehi in od njih moraš odvode po najkrajši poti pripeljati do ozemljitve. Odvodi sicer lahko gredo pod fasado, samo ne skozi gorljive materiale.


RE: Priklop ozemljitve na električno napeljavo - Samojed - 27.2.2020

Kot si že izvedel, vodniki ne smejo iti ob gorljivih materialih. Izvedbo, ki jo opisuješ pa odsvetujem, ker je najslabša možna. Za ostalo pa manjkajo podatki - če imaš kako enokapnico ali variante z skritimi žlebovi je drugo kot če imaš klasičen žleb - v takem primeru se elegantno odvode pelje ob žlebu in so dokaj neopazni, hkrati pa na voljo za kontrolo in vzdrževanje.