PodSvojoStreho.net
Vezava dveh termostatov na eno črpalko - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Vezava dveh termostatov na eno črpalko (/showthread.php?tid=66077)

Strani: 1 2


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - arbajter - 3.7.2016

Logo je malce draga rešitev tvojih težav. Sem malo premetal risbo, tako da imaš sedaj možnost rešiti zagone črpalk tudi z različnih faz. Seveda moraš dodati dva še dva releja, da izključiš možnost medfaznega stika pri obeh delujočih termostatih. Torej še enkrat:
varianta 1: vključen termostat 1, delujeta črpalki 1+3
varianta 2: vključen termostat 2, delujeta črpalki 2+3
varianta 3: vključena termostata 1+2, delujejo vse črpalke.


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - skyflyer - 3.7.2016

Citat:Logo je malce draga rešitev tvojih težav. Sem malo premetal risbo, tako da imaš sedaj možnost rešiti zagone črpalk tudi z različnih faz. Seveda moraš dodati dva še dva releja, da izključiš možnost medfaznega stika pri obeh delujočih termostatih.

Se vedno razumljivo, hvala! Se mi zdi, da sem pred casom delal z nekim relejem, ki je imel vec tuljav - je to mozno, ali imam napacen spomin?


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - arbajter - 3.7.2016

Jaz ga še nisem "srečal".


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - mirator - 3.7.2016

Vejetno misli bistabilni rele, ki ima dejansko dve tuljavi tuljavi. Kontakti ostanejo v istem položaju tudi po izpadu napajanja.


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - arbajter - 4.7.2016

Ja, ampak imajo pozicijo stikala mehansko rešeno, navitje je pa navadno.


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - arbajter - 4.7.2016

Aleks, kakšno funkcijo vršijo označeni kontakti? Ker imaš v tokokrogu črpalke oba kontakta (N/O in N/C) enega in istega releja bo na črpalki v vsakem primeru napajanje neodvisno od stanja označenih kontaktov. Posledično je to zapravljanje vodnikov in časa. Pa me popravi, če se motim


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - mirator - 4.7.2016

arbajter Napisal:Ja, ampak imajo pozicijo stikala mehansko rešeno, navitje je pa navadno.
Ti verjetno govoriš o impulznih relejih, ki so tudi bistabilni. Vendar obstajajo bistabilni z dvema navitjema. Jaz se sicer spomnim relejev od firme Asea-BBC, ki so bili kar robustni in so v bistvu (takrat še ni bilo krmilnikov) predstavljali mehanski spomin stanja. Imaš pa tudi sedaj n.pr. od Omrona tip G6C. Ne vem pa, če so za 230 V.

@alek007, tista dva paralelna kontakta sta res povsem odveč.


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - Homer - 4.7.2016

Res je, obstojajo tudi bistabilni releji z dvema navitjema.
V firmi smo imeli ogromno tega, iz obdobja ko so bile avtomatike elektromehanske.
Vse to je končalo na smetišču, sam pa tudi nisem začutil nobene potrebe, da bi kaj tega pravočasno olastninil.


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - arbajter - 4.7.2016

Mirator
ja imel sem v mislih natanko tiste, kot jih si jih omenil. Za drugi stavek pa: no, pa spet vem nekaj novega. Kli*c, človek misli (jaz), da je že vso pamet z taveliko žlico požrl in da ga (me) vsaj pri elektriki ne more res nič več presenetiti. Zato pa drži tisti rek, da se celo življenje učimo.


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - ophidian - 4.7.2016

ali obstaja rele, ki ima tri stanja.....podobno kot stikalo/tipkalo pri žaluzijah?


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - stlux - 4.7.2016

Ne da bi vedel, kaj bi pa rad dosegel in s čim misliš krmiliti rele oz releje, ker naprimer z dvema bi mogoče dosegel kar želiš...?


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - ophidian - 5.7.2016

simuliral bi tipkalo/stikalo za žaluzije...s tem bi potem hardwersko zagotovil, da obe fazi ne moreta biti istočasno....

verjetno mi ne bo druge kot dva SPDT-ja uporabiti.


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - mirator - 5.7.2016

Priznam, da te sploh ne razumem.
Pišeš o simulaciji tipkala/stikala, potem pa o istočasnosti dveh faz?? In ko govoriš o hardweru, zakaj potem simulacije ne narediš v softweru?
Malce bolj razloži problem, po možnosti pa dodaj kakšno skico, pa ti bomo pomagali.


Re: Vezava dveh termostatov na eno črpalko - Sebek - 8.7.2016

Če sem ga jaz pravilno razumel ima v vsakem nadstropju v omarici za talno gretje montirano svojo obtočno črpalko, ki jemljeta toplo vodo iz krogotoka, ki ga poganja obtočna črpalka montirana v kurilnici. Sedaj pa želi izvesti delovanje črpalk tako da bo črpalka v kurilnici delovala takrat, kadar bo katera izmed črpalk v nadstropjih delovala. Med kurilnico in črpalkami v nadstropjih pa verjetno nima vgrajenega kabla, ki bi omogočal povezavo črpalk na isto fazo oziroma varovalko.