Ogrevalna toplotna črpalka-moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevalna toplotna črpalka-moč (/showthread.php?tid=65374) Strani:
1
2
|
Re: Ogrevalna toplotna črpalka-moč - xavi - 27.4.2016 branci Napisal:lep pozdravPoglej podatke od Sivkine hiše in primerjaj. Re: Ogrevalna toplotna črpalka-moč - branci - 27.4.2016 jih je kar veliko, nisem jih sel točno merit ampak okoli 40-45m2 je oken Re: Ogrevalna toplotna črpalka-moč - JaBK - 27.4.2016 A imaš kje kaj izračunano, kake so potrebe? Ponavadi tam pri -13, meni Ursa računa na -16, Phpp na -7 ali -8... Nekaj, en podatek na to vižo Re: Ogrevalna toplotna črpalka-moč - cheba - 28.4.2016 Podatek o oknih boš dobil iz ponudbe izvajalca, ki jih je montiral. Kakšno je pa stanje plošče na stiku z zemljino. Tistih 12 cm izolacije je verjetno samo med zidi? Spodaj pasovni temelji? V tem primeru kolikšna je površina neizoranega dela - zidov ? Re: Ogrevalna toplotna črpalka-moč - BojanF - 28.4.2016 Glede na karakteristike hiše sklepam, da je zadeva novogradnja. Če je res, potem bi v projektu za gradbeno dovoljenje morali imeti tudi elaborat gradbene fizike, v katerem je med drugim izračunano, kakšno moč ogrevanja stavba potrebuje pri projektni temperaturi za vašo lokacijo. Tako ni treba nič ugibati in iskati primerljive hiše, ampak enostavno vzamete to številko, ji prištejete še 2kW rezerve za ogrevanje sanitarne vode in dobite potrebno moč, ki jo mora TČ biti sposobna pri tej temperaturi proizvesti (lahko tudi ob pomoči grelcev, ker dni v letu ko so temperature tako nizke je malo). |