Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - japke - 10.4.2012

Da se vmešam v temo (ali raje objavim novo temo?).
Tudi jaz bom najverjetneje letos menjal ogrevanje iz olja na TČ ali pelete.

Prosim vas za mnenje:
Trenutna slika:
Hiša letnik 1998, zidana z betonskimi kvadri, vseljena in "dokončana" šele predlani. Površina ca 150m2, Posavje (nadmorska višina 200m, sončna lega)
Fasada: Demit (samo) 6 cm stiropor, strop(streha) izolirana s ca 20cm steklene volne.
Bivanje v 1. nadstropju, ki je delno tudi mansarda. Večja steklena površina, lesena okna (recimo, da tesnijo kvalitetno), na steklu piše K=1.33.
Torej, ni neke vrhunske izolacije, vendar tudi ni občutiti nekih večjih izgub...

Zimsko ogrevanje in zimska topla voda ogrevana na olje (letos poraba od okt-april 1500lit. olja)
poleti se topla voda ogreva na elektriko-bojler.
Poleg tega kurim še pozimi popoldne/zvečer kamin Nordica 9kw na drva (letos porabil ca 3-4m drv) ter včasih za hitro segrevanje po službi še klimo Mitsubishi (serija F, 3.5kw)

Torej, kamin in klima bo v bodoče še aktualna, menjal bi le primarno ogrevanje na olje pozimi in toplo vodo (skozi celo leto). Nagibam se na TČ zrak/voda (daikin, Mitsubishi ali fujitsu?)
ali Peleti+TČ za vodo (peč biodom)

V Hiši imam radiatorje Korrado-radik.

Vprašanja:
- kolikor berem in slišim od znancev, prehod na TČ voda/zrak ni najbolj primeren za adaptacijo ogrevanja z radiatorji. ali pač?
V nov sistem bi v vsakem primeru vključil še gretje vode s TČ (250-300l bojler)
(kolektorji ne pridejo v poštev zaradi same cene in težavnosti izvedbe na moji hiši, kljub sončne lege!)

- če bi se odločil za ogrevanje hiše s TČ (verjetno 11kW, 3-faze) ali je med glavnimi ponudniki kakšna res bistvena funkcionalna razlika? Zanima me tudi glasnost sistema

- drug način, ki me mika morda še bolj kot TČ so Peleti. Sosed ima Biodom peč in je kar zadovoljen. Je v tem nižjem cenovnem razredu še kaka dokaj kvalitetna alternativa seveda z zagotovljenim hitrim servisom? Razna avstrijska čuda tehnike niti ne gledam.

Hvala, LP


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - pgtoni - 10.4.2012

Trenutno imaš 4 sisteme za ogrevanje: na olje, Elektro, klima in kamin.

Jaz bi, namesto da bi dodal 5. (TČ), razmislil kako izolirati hišo. Na tak način bi mogoče samo še z klimo in kaminom ogreval. In ko bo kurilno olje 3 EUR in elektrika 30centov na KWh ne boš iskal šestega sistema ...

Lp
Toni


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Tourer - 10.4.2012

pgtoni Napisal:Trenutno imaš 4 sisteme za ogrevanje: na olje, Elektro, klima in kamin.

Jaz bi, namesto da bi dodal 5. (TČ), razmislil kako izolirati hišo. Na tak način bi mogoče samo še z klimo in kaminom ogreval. In ko bo kurilno olje 3 EUR in elektrika 30centov na KWh ne boš iskal šestega sistema ...

Lp
Toni
Kako si pa predstavljaš,da bi grel vse prostore,ker jih ima vsaj enih 5-10 v hiši ??? Verjetno ni brez veze postavil radijatorje v hiši !? :?


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Migaj - 10.4.2012

M777, Daikin HT 11 visokotemperaturno TČ, če večino zime rabiš v radiatorjih vsaj 45 stopinj, da temperatura notranjih prostorov ne pade. Domnevam, da je tako tudi pri tebi.
Objekt bi ti ogrela tudi kakšna nizko/srednjetemperaturna cenejša 11kW TČ, več si poglej v podobnih temah, venar tvoj elektro priključek je 3X20A takih TČ verjetno ne bo požrl.
Ker vse memi znane TČ zrak voda, razen Daikin HT, zahtevajo dod.ele.grelce. Daikin je dvokaskadna TČ z dvema kompresorjema in do -15 oz -20 ZT ti bo edina samostojno pokrila izgube. Za ostale pa bi moral dvigniti priključek na 3X25A zaradi dod.grelcev.
Torej še enkrat, predlagam: Daikin HT 11 kW tri fazno, brez dod. električnih grelcev - tako 14-tko in 3X20A priključek imam tudi sam.
Japke, ja ravno ta TČ je narejena ravno za zamenjavo oljnega/plinskega ogrevanja prek radiatorjev in od uporabnikov tudi na tem forumu preizkušena in moram reči, da bi sam gotovo še enkrat izbral isto. Razlog 4X manjša poraba za ogrevanje in SV v kWh.
Cena kWh pa je trenutno skoraj enaka, če si na ugodnih ponudnikih elektrike.
Več pa lahko na ZS.


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Merlin1 - 10.4.2012

@migaj noben pameten monter ne bo vgradil Tč brez el. grelcev ali drugega "backupa". Zraven tega pa tudi druge Tč lahko samostojno ogrevajo objekt.


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Migaj - 10.4.2012

Merlin, Daikin HT v standardni ponudbi nima elektro grelcev, ostale TČ zrak voda pa jih imajo.
Problem vsaj pri meni lahko nastane šele pri stalni ZT -20, v takem primeru lahko preklopim na kurilno olje v celoti, ali dogrevam s klimo, ki dela do -25 ZT (+eventuelno z električnim radiatorjem).
Monterji pa so običajno uposobljeni in ne gre za to ali so pametni ali pa to niso.
Predvsem lahko ni najbolje za uporabnika, če so prepametni.
V primeru enostopenjskih TČ zrak voda so elektro grelci del standardne opreme in ni res,
da lahko večjo klasično hišo na radiatorjih ogrevajo v celinskem/alpskem področju samostojno, razen, ko ni prave zime ali je hiša izolirana po današnjih zahtevah za novogradnje. Morda v kakšnem nezahtevnem primeru, vendar praviloma ne brez vsaj manjše pomoči elektro grelcev. Pa še to samo nekateri, ki pa se morajo v takih primerih prenaprezati.

Ne dajaj v en koš jabolk in češenj in daj si že enkrat dopovedat:
dvostopenjska Daikin HT TČ se od enostopenjskih, glede potrebe po dodatnih grelcih, bistveno razlikuje :wink:
Ne nazadnje pri meni je (strokovna) projektna T -16 stopinj, Daikin HT 14 pa zagotavlja normalno delovanje do -20 z garancijo capacitete 10kW in COP-a 2,2 in to brez dod.grelcev, ter delovanje TČ do -25 stopinj brez garantirane moči/capacitete.


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Merlin1 - 10.4.2012

Redko katera Tč ima v osnovnem dobavnem obsegu el. grelnike in čas bi že bil, da se vzdržite komentarjev o tehniki katero veliko preslabo poznate. Izjava o monterju pa je naravnost bosa. Kdo pa vam bo svetoval in pravilno vgradil opremo, če ne dober in ustrezno usposobljen monter. Takšni, ki ima samo roke sigurno ne! Razen, če imate namen vključit projektanta :?: .
btw v Slo so AW tč, ki ogrevajo samostojno objekte tako na radiatorjih in talnem. Vse WW tč in ZW Tč ogrevajo samostojno objekte, kljub temu pa večina vgradi el. grelnike.

Zaželjeno pa je da berete dosledno:"ne bo vgradil Tč brez el. grelcev ali drugega "backupa""


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - japke - 10.4.2012

ok, se bom malo bolj pozanimal kako je s to daikin ht TČ.

PS: zaradi čudno postavljene kurilnice v hiši, bi bila zunanja enota TČ cca 10m oddaljena od notranje enote. Cevi med zunanjo in notranjo enoto bi šle sicer po notranjosti hiše.
Zanima me, ali je to sploh ok za normalno delovanje?


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Merlin1 - 10.4.2012

japke Napisal:Zanima me, ali je to sploh ok za normalno delovanje?
Da


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - telmos - 10.4.2012

japke Napisal:ok, se bom malo bolj pozanimal kako je s to daikin ht TČ.

PS: zaradi čudno postavljene kurilnice v hiši, bi bila zunanja enota TČ cca 10m oddaljena od notranje enote. Cevi med zunanjo in notranjo enoto bi šle sicer po notranjosti hiše.
Zanima me, ali je to sploh ok za normalno delovanje?
Brez problemov. Veliko jih v Sloveniji deluje tudi na razdaljah med 20 in 30 m.


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Migaj - 11.4.2012

Merlin1 Napisal:Kdo pa vam bo svetoval in pravilno vgradil opremo, če ne dober in ustrezno usposobljen monter.
... Vse WW tč in ZW Tč ogrevajo samostojno objekte, kljub temu pa večina vgradi el. grelnike.
Zaželjeno pa je da berete dosledno:"ne bo vgradil Tč brez el. grelcev ali drugega "backupa""
Da v SLO vse WW in ZW TČ samostojno ogrevajo objekte drži samo do prvega mraza :oops:
Domena monterjev in serviserjev je strokovna vgradnja in na tem področju raje držite bika za roge tako kot je treba.
Svetovanje izvajalca bi naj bila predstavitev možnosti s prednostmi in slabostmi, končna izbira pa je investitorjeva.
Tudi pri tem koliko in kakšna backup ogrevanja bo imel, je uporabnikova izbira in ne monterjava, čeprav izbira brez vsakega backupa gotovo ni pametna, če si to mislil.
Prosim preberi zadnji stavek še enkrat.


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - rlasic - 11.4.2012

japke Napisal:Zanima me, ali je to sploh ok za normalno delovanje?

Mi imamo 16m plinske povezave med notranjo in zunanjo enoto! Najverejetneje je nekaj malega izgube. Vendar sistem dela. Pri Panasonicu (aquarea t-cap) so elektro grelci (9kw pri 12kw-tni TČ) v sklopu same TČ in ne kot "dodatna oprema", kar je po moje logika. Imamo 3*16A varovalke in dela sistem brez problema. Najvišji odvzem to zimo je bil nekaj čez 9A (se je vklopil tudi 3kw grelec sanitarnega bojlerja)!
V letošnji zimi se niso ti dodatni elektro grelci v sami TČ vklopili niti enkrat - tudi pri -19° ne. (Sanitarna voda ima pa malo čudno nastavitev - če ne uspe doseči TČ željene temerature v uri in pol se avtomatsko vklopi elektro grelec v bojlerju - se zgodi, ko se greje voda nekdo pa se vmes npr. kopa ali tušira oz, je večji odvzem tople vode)!

T-cap pri -15° daje 12kw pri ogrevani vodi 35°C (porabi 5KW) in 11,6KW pri ogrevani vodi 55°C (poraba 6,6KW)!
Nazivno greje do -20°C, po moje pa še pri nižjih temperaturah, vendar so izkoristki slabši. Pomaga pa si lahko z elektro grelci ali pač z rezervnim sistemom.
Pri nas gre voda v radiatorje max 45° C, v povprečju pa pod 40° C!


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Migaj - 11.4.2012

rlasic Napisal:..T-cap pri -15° daje 12kw pri ogrevani vodi 35°C (porabi 5KW) in 11,6KW pri ogrevani vodi 55°C (poraba 6,6KW)...
Ma bejži no :lol: , le kje vam uspe pobrati take podatke :?:
Iz tovarniškega dokumenta, poglavja [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")isipompasiunichr("46")net/panasonic/PANASONIC_isi_pompasi_brosur_optunichr("46")pdf]HEATING CAPACITY TABLE BASED ON OUTLET TEMPERATURE[/url] je razvidno, da ima
sicer odlična 12kW TČ Panasonic AQUAREA T-CAP pri -15 stopinjah in ogrevalni vodi 55 stopinj 7kW grelne moči oz. capacitete
ob solidnem COP 1,67 oz. 4,2kW odjemu, najmočnejša 16 kW-na različica pa ob enakih pogojih največ 7,9kW moči pri 4,95 kW odjemu (COP=1,6) :wink:


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Gasper123 - 11.4.2012

Migaj, mislim da v teh tabelah na koncu dokumenta ni t-cap modela (MXC, MXF)


Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - sassapo - 11.4.2012

Vso bistvo je v prisotnosti vbrizga ali ne, pa naj bo firma inverterja A ali Ž, vse razlike so edino v krmilju, mehanika je praktično pri vseh bolj ali manj enaka :wink: