Re: Hlajenje v NEH - montažna gradnja - simonkar - 4.2.2012

sassapo Napisal:S sistemom prezračevanja boš bolj malo hladil. Čeprav bo temperatura uparjalnika idealnih 0°C je pretok preko prezračevalnih kanalov nekajkrat premajhen za učinkovito hlajenje. V zaprti hiši brez aktivnosti zadostuje, ko pa zalaufa pralni stroj, TV, bog ne daj sušilec, pečica... potrebujemo vsaj 5kw hladilne moči za celotno hišo.

Sassapo ti si strokovnjak na tem področju. Daj mi kak nasvet kako najbolje izpeljati zadevo, da ne bom kasneje, ko bo objekt končan iskal rešitve in delal dodatno škodo in stroške.
Če mi lahko svetuješ glede na to da gre za montažni objekt 25Wm2, 140m2 kateri sistem ogrevanja, prezračevanja in hlajenja izbrat da bi bil kot celota karseda učinkovit za zmirno ceno. Na voljo je zemlja za zemeljski kolektor ali kateri koli drugi sistem razen podtalnice.
V bistvu me bolj kot ogrevanje skrbi hlajenje poleti.
hvala


Re: Hlajenje v NEH - montažna gradnja - sassapo - 5.2.2012

na podstreho kasetni konvektor, pa morda še v dnevno talno stenskega pa bo hladilne moči več kot zadosti za sprejemljivo ceno. Seveda mora bit TČ z aktivnim hlajenjem


Re: Hlajenje v NEH - montažna gradnja - simonkar - 5.2.2012

sassapo Napisal:na podstreho kasetni konvektor, pa morda še v dnevno talno stenskega pa bo hladilne moči več kot zadosti za sprejemljivo ceno. Seveda mora bit TČ z aktivnim hlajenjem

Pod streho si imel v mislih v mansardo recimo na hodnik ali v vsako sobo?
Imaš kak link od teh erzij konvektorjev, da vidim kako izgledajo?
Si imel v mislih vodno ali plinsko povezavo?
Pri TČ z aktivnim hlajenjem se pa zadeva neha če se mi prav dozdeva je potrbno poleg en kup šare in dodatni zalogovnik...
Ali bi bilo v tem primeru bolje upustiti boljšo varjanto za ogrevanje in sicer zemlja/voda in sprejeti kompromis in zmontirati notri en inverter, ki bi pozimi ogreval preko talnega poleti pa hladil preko konvektorjev?
Kaj bi naredil če bi zase delal?

Hvala in lp


Re: Hlajenje v NEH - montažna gradnja - vodar - 6.2.2012

Že nekaj časa prebiram teme okoli ogrevanja in hlajenja montažne NEH, ker jo bom tudi sam letos postavljal in kakor berem komentarje sem prišel do zaključka da bo najbolje dat notri eno TČ za ogrevanje, ki bo v vsakem primeru pozimi ogrela hišo, če ne drugače s pomočjo grelcev in pa za poleti klimo split v vsako sobo, samo ne vem kakšne so tanajbol švoh klime za majhno sobo, ker ne rabi imet 2kW hladilne moči. Tako bom imel v vsaki sobi lahko temperaturo kakršno pač si želim in vlago bom lahko znižal poleti, je pa res da mi to nanese 6 notranjih enot, kar ne vem če je izvedljivo z eno veliko zunaj?
Pa še glede nape nisem čisto siguren ali jo peljati ven na prosto ali pa v prostor, ker bo rekuperacija in si ne predstavljam met poleti nape speljane v prostor pri NEH, ker bo takoj notri 30C in več, za to sem mislil napeljat napo ven in ko dela napa ugasneš rekuperator in odpreš okno v bližini za dovod zraka.
Če ma kdo kako bolj pametno idejo se priporočam.


Re: Hlajenje v NEH - montažna gradnja - ginekolog - 7.2.2012

Za mojo klasično zidano P+M hišo 210m2 so mi projektatni odsvetvali hlajenje preko rekuperacije (premala moč), temveč 2 konvektorja, enega na hodnik v mansardi, drugega v dnevni prostor (60m2). Oboje se veže na TČ (Zubadan+coolwex). Za sedaj si bom pustil samo napeljave in videl, če bom potreboval konvektorje (300€ komad).


Re: Hlajenje v NEH - montažna gradnja - vodar - 7.2.2012

ginekolog Napisal:Za mojo klasično zidano P+M hišo 210m2 so mi projektatni odsvetvali hlajenje preko rekuperacije (premala moč), temveč 2 konvektorja, enega na hodnik v mansardi, drugega v dnevni prostor (60m2). Oboje se veže na TČ (Zubadan+coolwex). Za sedaj si bom pustil samo napeljave in videl, če bom potreboval konvektorje (300€ komad).

To si mislil vodno povezavo med coolwexom in konvektorjem najbrž.


Re: Hlajenje v NEH - montažna gradnja - ginekolog - 7.2.2012

vodar Napisal:
ginekolog Napisal:Za mojo klasično zidano P+M hišo 210m2 so mi projektatni odsvetvali hlajenje preko rekuperacije (premala moč), temveč 2 konvektorja, enega na hodnik v mansardi, drugega v dnevni prostor (60m2). Oboje se veže na TČ (Zubadan+coolwex). Za sedaj si bom pustil samo napeljave in videl, če bom potreboval konvektorje (300€ komad).

To si mislil vodno povezavo med coolwexom in konvektorjem najbrž.

Da, TČ je v mojem primeru zubadan+coolwex exclusive duo, kamor bi z vodno povezavo navezal 2 konvektroja (če bo potrebno)


Re: Hlajenje v NEH - montažna gradnja - Fric - 22.2.2012

Tudi jaz travmiram okrog poletnega hlajenja in razvlaževanja.
Hiša bo blizu NEH, klasična gradnja. Dosedaj sem našel kar nekaj variant.
Za ogrevanje bo inverter TČ (Estia ali Hitachi)

1. dva konvektorja pod stropom (dnevna in hodnik v mansardi)
-aktivno hlajenje in razvlaževanje
-dilema o ustreznosti hlajenja mansarde iz hodnika.
-zunaj ostaja le ena "škatla"
-konvektorji so grde škatle

2. pohlajevanje hiše preko talnega z vodo okrog 20°C
-temperatura tal ostaja nad rosiščem
-sistem znižuje akumulirano toploto in preprečuje pregretje hiše
-ni potrebe po dodatnih napeljavah
-vlažnost zraka ostaja visoka
-že pregrete hiše ne zmore ohladiti

3. ob prezračevanju bi lahko vgradil kanalsko klimo (Berghaus sistem)
-kapaciteta sistema je premajhna za aktivno hlajenje
-idealno za razvlaževanje
-kapaciteta klime je dosti večja od prezračevanja - potreben bypas in izkušen monter
-dodatna zunanja enota

4. za hlajenje dam klimi v dnevno in hodnik mansarde
-investicija podobna samim konvektorjem
-izgled notranjih klima enot mnogo všečnejši
-dilema o ustreznosti hlajenja mansarde iz hodnika
-dodatna škatla na objektu

5. Moja najnovejša ideja: Če že dam kanalsko klimo, bi morda lahko povezal še enoto v dnevni sobi na isto zunanjo enoto?


Me lahko dopolnite v mojih razmišljanjih. Prosim za vaše izkušnje.


Re: Hlajenje v NEH - montažna gradnja - ManiManta - 22.2.2012

Zdravo,

Imam sistem TČ voda/voda in hlajenje preko stropnih modulov v dnevni sobi,otroških sobah in spalnici. NEH Lumar vseljeni smo že več kot eno leto. Moj sistem si lahko pogledaš v temi poraba Tč voda/voda.

Lahko samo rečem ni poceni, ampak kvaliteta bivanja definitivno odtehta vložek v takšno hlajenje. Poraba elektrike za hlajenje pa je samo poraba potopne in cirkulacijske črpalke. Poznam tudi da je sistem izveden pri TČ Zemlja/voda.

Če bi se odločal še enkrat, bi še enkrat naredil enako.
Poletna vlaga je problem še posebej pri večkratnem odpiranju vrat na teraso. Ampak je znosno.

Če te kaj zanima bom rade volje odgovoril.

Lp
ManiManta