Re: Težave s kotlom - aleks - 9.12.2010

po nadaljnjem razmisleku mi malo smrdi po premalo primarnega zraka (težko rečt brez odčitkov temperature dimnih plinov - pri atmosih naj bi bila okrog 170°C.
sicer pa kot sem ti že enkrat napisal, preberi tovarniška navodila, sploh poglavje o nastavitvi primarnega in sekundarnega zraka. sicer, če je kotel v garanciji (pa tudi če ni), pokliči poooblaščenega serviserja in zahtevaj da kotel nastavi kot se šika. hkrati bo tudi povedal, če kje kaj ni pravilno zvezano.


Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 9.12.2010

Citat:to delo opravlja že laddomat
Nisem prepričan.
Za ladomat jaz razumem, da meri temperaturo vtoka v peč. Glede na to temperaturo zapre ali odpre dovod iz zalogovnika (ali ima tudi vmesne položaje?). Če se motim me popravi.
Moj nasvet je bil, da se meri temperatura izhoda iz peči in se temu prilagaja količina vode (pretok) iz zalogovnika v peč. Na primer : do 65 stopinj vroča voda iz peči - nič dotoka iz zalogovnika, nad 75 stopinj - max dotok iz zalogovnika, vmes je vmes.


Re: Težave s kotlom - aleks - 9.12.2010

Žerjavar Napisal:
Citat:to delo opravlja že laddomat
Nisem prepričan.
Za ladomat jaz razumem, da meri temperaturo vtoka v peč. Glede na to temperaturo zapre ali odpre dovod iz zalogovnika (ali ima tudi vmesne položaje?). Če se motim me popravi.
Moj nasvet je bil, da se meri temperatura izhoda iz peči in se temu prilagaja količina vode (pretok) iz zalogovnika v peč. Na primer : do 65 stopinj vroča voda iz peči - nič dotoka iz zalogovnika, nad 75 stopinj - max dotok iz zalogovnika, vmes je vmes.
Laddomat dela to. To je v bistvu ene sorte termostatski mešalni ventil, pri nižji T povratnega voda iz zalogovnika le-tega pripira v korist kroženja dvižnega voda kotla nazaj v kotel. Tako omejuje pretok skozi zalogovnik, ko pa je temperatura povratnega voda iz zalogovnika dovolj visoka, pa je pretok skozi zalogovnik večji. Vse to deluje relativno zvezno. Termomehanska reč. Elektronski dvig povratne vode deluje podobno, le da se pripiranje vodov izvaja z motornimi ventili. Tule je shema: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tiliaunichr("46")si/indexunichr("46")asp?lokacija=3&prikaz=proizvod&id=116&zastopstvo=termoventiler[/url]
Pomembno pa je, da črpalko na Laddomatu vklaplja termostat dimnih plinov.
Razlaga: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tiliaunichr("46")si/userfiles/Navodila%20Laddomat%2021unichr("46")pdf[/url]


Re: Težave s kotlom - FranciZ - 9.12.2010

aleks: to je dobra razlaga. In 'laddomat' tu verjetno dela dobro ( ali pa ne ? ).Vendar se tu poraja vprašanje, kako je narejena vezava, ker pa se mu bojler segreje normalno ( ob ročnem vklopu črpalke !? ).


Re: Težave s kotlom - pia2001slo - 9.12.2010

kar nekaj konkretnih predlogov - hvala. Bom poizkusil danes do večera podati kakšno sliko kotlovnice oz. vezave da ne bomo "šlogali" na pamet

lp


Re: Težave s kotlom - aleks - 9.12.2010

FranciZ Napisal:aleks: to je dobra razlaga. In 'laddomat' tu verjetno dela dobro ( ali pa ne ? ).Vendar se tu poraja vprašanje, kako je narejena vezava, ker pa se mu bojler segreje normalno ( ob ročnem vklopu črpalke !? ).
Laddomat po mojem dela v redu, jaz mogoče bi dal 68° patrono. Sem pa prebral tudi na forumu g. Peternelja, da zna nagajat pri drveh ki niso optimalno suha prevelik presek polen. Ker so kotli serije S pri atmosu popolnoma "nekrmiljeni" oz. gre za fiksne nastavitve primarnega in sekundarnega zraka, igra veliko vlogo sušina in enakomeren presek polen. Pri sušini v kratkem času ne moremo prida pomagat. Lahko pa naš kurjač nacepi polena drobneje in predvsem približno enakega preseka. Ponavadi se za takele atmose cepi poleno tako, da ni večje kot 25 cm po obodu preseka. Pri polenu trikotne oblike je to nekje okrog 8 cm stranica. Debela polena, ki niso optimalno suha bodo povzročala težave na kotlu, ki nima lambda sonde in ločene regulacije primarnega in sekundarnega zraka. Je pa seveda tudi vprašanje vezave. Če bo reč masivno zoprna in se ne bo dala odpravit kar tako na daljavo, bomo morali svetovalci na en obisk in šnopček ...


Re: Težave s kotlom - pia2001slo - 9.12.2010

evo..pošiljam nekaj slik vezave
@aleks

šnopček (ali kaj drugega) seveda pripada zraven (osrednja Slovenija)

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1S/uF/331g4Wzv/09122010883unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1S/uF/331g4Wzv/09122010883unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2X/RN/2MwtBXvw/09122010884unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2X/RN/2MwtBXvw/09122010884unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?T/g5/30ClRksl/09122010886unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/T/g5/30ClRksl/09122010886unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1N/Yh/26ujekUf/09122010882unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1N/Yh/26ujekUf/09122010882unichr("46")jpg[/img][/url]

kaj novih idej ?


Re: Težave s kotlom - RobertM - 9.12.2010

Na brzino vidim kar precej napak v hidravlicni vezavi :?
BDW: Nisem nek profi ampak sem si sam naravil kotlovnico, ki deluje :!:
Kolikor vidim iz slik "Laddomat" (ki je v resnici ESBE LTC100) ne deluje pravilno.
Ocitno ti ga elektronika sploh ne vklaplja oziroma je nastavljena na previsoko temperaturo !
Posledicno priteka prehladna voda v dno kotla - znizaj temperaturo vklopa na 60-65*C.
Crpalke nastavi: "Laddomat" na 3. hitrost in ostali dve na 1.hitrost.
Termostat na kotlu na 80*C.

Nato izklopi ogrevanje in bojler ter zakuri kot ponavadi.
Opazuj merilce na "Laddomatu" - Ko kotel doseze nastavljeno temperaturo za vklop "laddomata" MORA! narasti temperatura na zgornjemu merilcu in na merilcu desno - levi se ne sme kaj dosti premaknit ! Ko temperatura na kotlu narasca se mora spreminjati tudi temperatura zgornjega merilnica (priblizno temperatura kotla) spodnja pa je odvisna od vstavljene patrone. Levi merilec naj bi imel podobno temperaturo kot merilec na zalogovniku spodaj.
Ko deluje ena od obtocnih crpalk bo levi merilec kazal drugacno temperaturo saj ponavadi nazaj priteka toplejsa voda kot je v zalogovniku spodaj!

Evo - sem ti dal domaco nalogo in potem porocaj kaj se dogaja 8)
Vmes pa lahko pogledas v mojo kurilnico, kjer sem ob Laddomatu 21 in Orlanu25 pokadil kar nekaj cigaretov preden sem zadevo doteral v solidno stanje :wink:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")plisk-plaskunichr("46")net[/url]
BDW: Trenutno so v peci drva posekana letosnjega Avgusta!! Pa tudi na grafu mesalnega ventila se pojavljajo "cudne reci" zaradi optimizacije crpalke,...


Re: Težave s kotlom - Merlin1 - 9.12.2010

@aleks večino kar si napisal drži Smile . Toda, če so drva preslabe kakovosti kotel ne dosega nominalne moči, kar si tudi sam ugotavljal in greje prepočasi. Seveda pri ogrevanju SV deluje normalno, ker je odvzem bistveno manjši.

Sicer kotel ni ravno po PS povezan, bi v grobem moralo delovat, če deluje Ladomat (po sliki sodeč je OK) in se uporablja dovolj kakovosten les.


Re: Težave s kotlom - Steny - 10.12.2010

V ladomatu mora biti termostatski vložek,ki odpira pri 78. stopinjah. Sicer pa še nisem videl, da je tako močna peč, hidravlično povezana s tako tankimi cevmi. Po moje so absolutno pretanke za normalno delovanje kotla.


Re: Težave s kotlom - aleks - 10.12.2010

vezava je s tankimi cevmi, čeprav to malo pokorigiramo s hitrostjo črpalke. bo pač treba višji pretok, ni pa to vsemogočno. ob izpadu elektrike se ti zna zgodit, da bo vklopla zaščita. načeloma se strinjam z robertom, poskusi in poročaj, hkrati ti pa še priporočam da v poskusu naložiš kotel kot sem ti napisal - razmeroma drobna polena, po obodu preseka ne kaj dost več kot 25 cm, čimbolj enaka naj bodo (tukaj zdaj le zaradi poskusa, kasneje boš manj sortiral). Enkrat kasneje, ko boš imel čas, boš zamenjal patrono, katero - nevem. rekel bi, da čimvišjo, sploh če misliš kurit razmeroma sveža drva z velikim presekom. za esbe ni 78° patrone, so pa na 5° od 50 do 75°C.

sam res, komplicirana vezava, niti nisem popolnoma ziher da je vse prav. kr neki bypassi, al pa narobe vidm.


Re: Težave s kotlom - pia2001slo - 10.12.2010

@Aleks

kje pa bi lahko dobil patrone za Esbe recimo 75C - na netu nisem našel nikjer cene ali zaloge ?


Re: Težave s kotlom - aleks - 10.12.2010

pia2001slo Napisal:@Aleks

kje pa bi lahko dobil patrone za Esbe recimo 75C - na netu nisem našel nikjer cene ali zaloge ?
Veto d.o.o. na Brnčičevi v Ljubljani, kataloška 5702 05 00.


Re: Težave s kotlom - aleks - 10.12.2010

petek Napisal:Tudi jaz imam trenutno točno isti problem. Nisem še vseljen samo ves čas po malo kurim, da vzdržujem temperaturo in malo sušim estrihe.

Imam 24kW peč Funke sigma. Po prvih nekaj kurjenjih je temperatura kotla hitro dosegla 80°C, sedaj pa mi nikakor ne uspe priti čez 72 stopinj. Posledično se drva kuhajo in ko odprem nalagalna vrata, se iz peči grdo pokadi tudi če je loputa v dimnik odprta.

Problem sem poskušal rešiti tako, da sem na Seltronu nastavil temperaturo na povratku v peč na 63 stopinj, prej je bila nastavljena na 60 stopinj vendar ni kaj dosti pomagalo. Tudi če zaprem odjeme iz zalogovnika, v zgornjem delu težko dosežem več kot 65 stopinj toplo vodo.
Imam 2000l zalogovnik.

Nekako imam občutek da preveč drv skurim v prazno, saj se nobena stvar noče segreti kot bi se morala. Je pa res da so drva malo vlažna, saj naj se skozi dimnik ne bi kadilo pri normalni pirolizi pa se vseeno kar malo kadi.

Je mogoče problem v ekspanziji. Je normalno, da pade tlak v sistemu na 0,6 Bar ko ima voda 25 stopinj, in 2 Bara, ko ima voda 75 stopninj. Tole nihanje mi je sumljivo veliko?
Kar se tiče ekspanzije ni normalno. Tlak napeljave je načeloma stalno enak, le če ekspanzija odpove naraste močno. Lahko da je duša spustila. Jaz imam prednapolnjeno na 1,5 bara in ne mrdne, stalno je enako.

Zakaj se je kar naenkrat nekaj spremenilo pri gorenju je lahko več faktorjev:
- zapacan dimnik (očisti),
- zapacani izmenjevalci (očisti),
- po pomoti si zgrabil mokra drva (poišči suha),
- drva pregrobo cepljena (nacepi drobneje).

Vendar: če se drva kuhajo pri nominalni moči ventilatorja je to skor sigurno znamenje vlažnih drv. K temu pripomoreš z cepljenjem nekoliko drobneje in drva si znosi v kurilnico, recimo, kolikor jih porabiš na en mesec in pol. V kurilnici se cepanke krasno osušijo, že po kakih 10 dneh so polena čisto drugačna.
Načeloma najprej preveri te štiri zadeve. Kotel in krmiljenje se ne pokvari v nekaj kurjenjih.


Re: Težave s kotlom - petek - 10.12.2010

Malo sumim tudi lopute za primerni in sekundarni zrak. Ima kdo mogoče kotel Funke sigma. V navodilih so sicer tri sheme kako nastaviti te lopute za določeno vrsto kuriva, vendar pri nobeni shemi ni napisano katero kurivo naj bi ji pripadalo.

Dimnik je nov. Nalagalno in izgorevalno komoro redno čistim, enako velja za čistilno odprtino zadaj.

Izmenjevalnikov pa res še nisem čistil. Drva pa imam tako ali tako v kurilnici.

Zanimivo je, da se na 68 stopinj kotel zelo hitro ogreje, naprej pa ne gre in ne gre. Posledično se tudi zalogovnik segreva zelo počasi.

Tlak pa smo zrihtali. Je bil problem z ekspanzijo.
LP