Polovica radiatorja mrzla. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Polovica radiatorja mrzla. (/showthread.php?tid=32638) |
Re: Polovica radiatorja mrzla. - Žerjavar - 19.9.2010 Citat:definitivno imaš zračni čep pri dovodnem ventiluNe bo držalo, ker baje drži: Citat:je radiator topel zgoraj po vsej dolžini ter bližje priključkom po vsej višini.Če bi bil zračni žep pri dovodnem ventilu, bi topla voda šla po bližnjih rebrih navzdol - se nebi mogla zgoraj razširiti po vsej dolžini radiatorja. Re: Polovica radiatorja mrzla. - Hobit02 - 19.9.2010 Sem danes zaprl vse ostale radiatorje. Dvignil desni del radiatorja zaprl ventil in spustil nekaj zraka in vode iz radiatorja. Radiator sedaj segreva na 75% površine. Koliko vode bi morale odteči iz radiatorja da bi bil ta 100% prezracen? Re: Polovica radiatorja mrzla. - Merlin1 - 19.9.2010 Radiator ima zamenjan vtok in iztok :wink: . Preveri cevi! Re: Polovica radiatorja mrzla. - Hobit02 - 19.9.2010 Problematičen radiator je vezan od tega kopalniškega radiatorja naprej. Sedaj sam razmišljam, kaj je pri cevnem radiatorju vseeno kje je dovod kje odvod. Če je to res sem ga res verjetno kiksnil in narobe zvezal problematični radiator. Jaz sem brez premisleka glede na ventile na cevnem radiatorju zvezal drugi radiator. Kako naj pri cevnem radiatorju sprobam katera cev je dovod? Prilagam sliko cevnega radiatorja Re: Polovica radiatorja mrzla. - Merlin1 - 19.9.2010 Tista ki je bolj topla oziroma, ki se prej segreje je dovodna. Potem pa moraš preverit da je pravilno glede na uporabljen ventil radiatorja. Je pa takšna vezava lahko problematična že iz razloga ker je skozi "lojtro" lahko prevelik pretok. Re: Polovica radiatorja mrzla. - midjko - 19.9.2010 @Žerjavar: očitno bo v tem držalo: "Čevlje sodi naj kopitar!" Po moje je bolje da se držim svojega foha. Pa lep pozdrav in uspešno reševanje problema želim.
Re: Polovica radiatorja mrzla. - Hobit02 - 19.9.2010 Sprobal in ugotovil da je leva cev na cevnem radiatorju dovod. To cev sem jaz na problematičnem radiatorju priključil spodaj. Torej če prav sklepam bom moral odlotati nekaj kolen in speljati dovod na gornji ventil? Sploh nisem pomislil na kaj takega jaz sem samo gledal ventile in po tem sklepal da je dovod desna cev pri cevnem radiatorju. To se pravi, da je majster, ki nam je delal centralno malo zafušal. Re: Polovica radiatorja mrzla. - markII - 19.9.2010 A ni bilo v nekem postu rečeno, da je topel gornji del radiatorja? Če si zaprl vse radiatorje, potem mora biti ta radiator vroč ne glede na to, če si zamenjal dovod in povratek, seveda, če je vključena črpalka. S prezračevanjem radiatorja to nima več veze, ker spustil že dovolj vode. Re: Polovica radiatorja mrzla. - Merlin1 - 19.9.2010 Hobit02 Napisal:Sprobal in ugotovil da je leva cev na cevnem radiatorju dovod. To cev sem jaz na problematičnem radiatorju priključil spodaj.Točno :wink: Re: Polovica radiatorja mrzla. - Hobit02 - 19.9.2010 Grdo. :evil: Pa tako vesel sem bil ko sem sprobal pa nikjer ni teklo zdaj pa naj to popravljam. Vedno mora nekaj pokvariti veselje :-) Bom poročal, ko popravim. Re: Polovica radiatorja mrzla. - Žerjavar - 20.9.2010 Prepričaj se še enkrat, ali imaš res zamenjane cevi. Tvoja porisana fotka tega ne potrjuje. Kako bi lahko bil radiator zgoraj desno topel, spodaj desno pa hladen, če priteka topla voda v radiator spodaj levo in izteka zgoraj levo. Poizkusi tudi ugotoviti, kje ob priključni cevi zgoraj ali spodaj je bolj topel. Citat:Sprobal in ugotovil da je leva cev na cevnem radiatorju dovod.Kako si to ugotovil? Običajno se regulacijski ventil daje na toplo cev, ventil je na desni cevi. Re: Polovica radiatorja mrzla. - Hobit02 - 20.9.2010 Zaprl sem sobni termostat počakal da se cevi ohladijo ponovno odprl sobni termostal ter cakal pri cevnem radiatorju katera cev bo prej topla. In najprej je postala topla leva cev sele čez nekaj časa je topla postala tudi desna cev. Tako da sklepam da je mojster , ki nam je delal centralno malo zamešal dovod in odvod pri cevnem radiatorju oz. je narobe zmontiral ventile. Re: Polovica radiatorja mrzla. - zanka - 20.9.2010 Mi smo imel enak problem, pokličem soseda, ki je delal, pa ugotovi, da je zamenjal cevi. Ko je popravil, je bilo OK. hock:
Re: Polovica radiatorja mrzla. - mucek4 - 20.9.2010 Sedaj vem, zakaj je "mojster" pri kolegu povsod na steni imel napisano R in F ![]() Je zgleda že imel izkušnje... Re: Polovica radiatorja mrzla. - telmos - 20.9.2010 Cevni radijator je lahko takole levo desno priklopljen. Isto velja tudi za navadnega panelnega ali kateregakoli klasični radijator. Če pa imaš spodnje zgornji priklop, potem pa cevi ne smeš zamenjati, saj se tako segreje le prvi del in zgornji del radijatorja. Če pa je radijator velik - dolg, potem se ga obvezno veže levo desno in pazi na dovod in povratek, če je ventil zgoraj in spodaj :wink: |