Re: Radiatorji na pol hladni - Zaspanc - 28.10.2009

In kaj ima tlak v sistemu s pretokom?
Tule ga malce serješ, Fery...
Tlak mora biti minimalno tolk-in-tolk (različno glede na temperaturo delovanja) zaradi črpalke, da ne kavitira. + seveda upoštevanje višine sistema + nekaj rezerve.
Varovanje pred pregretjem na način visokega tlaka pa ni prav nobeno varovanje, ampak tempirana bomba.


Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 28.10.2009

Citat:Hladni spodaj so le, če imam termostatski ventil tako kot običajno - med 2,5 - 3.
Kako pa je s temperaturo v prostoru? Ali je dovolj toplo pri taki nastavitvi?

Citat:To je zato, ker imajo premalo pritiska v ceveh
Pritisk v sistemu naj bo čim nižji, vendar dovolj visok glede na višino sistema, da ne bo v sistem vdiral zrak. Bistvo nižjega pritiska je v več rezerve raztezne posode. Prepričan sem, da je treba raztezno posodo predpolniti s plinom na pritisk, ki ravno ustreza višini sistema. Hladno vodo pa je v sistem polniti za 0,2 bar več.


Re: Radiatorji na pol hladni - svinjac - 28.10.2009

Žerjavar Napisal:
Citat:Hladni spodaj so le, če imam termostatski ventil tako kot običajno - med 2,5 - 3.
Kako pa je s temperaturo v prostoru? Ali je dovolj toplo pri taki nastavitvi?

Citat:To je zato, ker imajo premalo pritiska v ceveh
Pritisk v sistemu naj bo čim nižji, vendar dovolj visok glede na višino sistema, da ne bo v sistem vdiral zrak. Bistvo nižjega pritiska je v več rezerve raztezne posode. Prepričan sem, da je treba raztezno posodo predpolniti s plinom na pritisk, ki ravno ustreza višini sistema. Hladno vodo pa je v sistem polniti za 0,2 bar več.


Zdravo!

Jaz imam tud enak problem. Po stanovanju so vsi radiatorji topli, razen 2 moja radiatorja, ki jih imam v 2 sobah. Eden je bil po celem topel drugi pa je bil od zgoraj do polovice topel, spodaj pa hladen. Sedaj sta prišla dva "mojstra" to zadevo "zrihtat" in sedaj mi še tisti, ki je bil topel dela iste težave kot ta, ki je napol topel spodaj pa hladen. Tako da mi 2 radiatorja sedaj samo "napol" služita..

Radiator ima zgoraj priklop, kjer je tudi termostatski ventil, spodaj pa je priklop za odvod vode, ampak tam pa je radiator in cev mrzla.

Kaj se da tukaj naredit?

Hvala za odgovore.

LP, Tomy


Re: Radiatorji na pol hladni - Zaspanc - 28.10.2009

Najprej pozapri vse ostale radiatorje po bajti/stanovanju, razen problematičnih dveh.
Če se še vedno ne ogrejeta, prestavi črpalko na močnejšo stopnjo.
Poročaj.


Re: Radiatorji na pol hladni - svinjac - 28.10.2009

Vsi radiatorji pozaprti ampak ta 2 ostajata enako napol topla.
Kot sem že prej omenil, sta danes prišla 2 mojstra, ki sta mi tadrugi radiator
enako zrihtala da se samo napol segreje.
Peč je ostala enako nastavljena, vse je ostalo enako, ampak sedaj še drugi
radiator ima te težave.
Sta mogoče "spustila" noter zrak? Se da kje spodaj radiator pri odvodu "odšraufat" in
spustit ven zrak ali lahko samo tam zgoraj ko je narejeno za spuščanje zraka?


LP


Re: Radiatorji na pol hladni - Zaspanc - 28.10.2009

Hmmm, da bi v normalnih pogojih bil zrak na dnu se mi ne zdi kaj preveč verjetno....
Bo treba kar na predvidenem (in označenem na sliki) mestu odzračevat.
Sicer pa: kaj sta "mojstra" delala? Ni bilo nikogar poleg, ko sta ustvarjala?


Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 29.10.2009

Običajno ima radiator spodaj na izstopni cevi tudi ventil za zapreti - lahko odstraniš radiator, ne da bi izpustil vodo iz sistema. S tem ventilom se da tudi regulirati pretok skozi radiator - ko ni termostatskih ventilov, uravnotežimo sistem, da je v vseh prostorih ustrezno toplo. Pri termostatskem ventilu mora biti spodnji ventil popolnoma odprt. Odpira se ga z izvijačem, reža za izvijač je v smeri toka vode. Morda je preko reže plastični pokrovček in se takoj ne spozna, da je to ventil.


Re: Radiatorji na pol hladni - drazen - 29.10.2009

Če ni potrebe po toploti, kar zazna termostatska glava, je tudi radiator hladen, kar pomeni da je sistem ogrevanja res nizkotemperaturni, kar je super, saj naj bi imela peč načeloma boljši izkoristek...če seveda uporabnik to zna nastaviti oz mu peč samodejno zniža temperaturo kotlovne vode.
Najbolje bi bilo, če bi bil vtok v radiator npr 35° in povratek 22°, tako bi res izkoristila nekoliko večje radiatorje. Je pa res da bi morala s tako temperarturo ogrevati 24h/dan, saj je moč radiatorjev pri tej temperaturi zelo majhna.
Problem nastopi, če niso vsi radiatorji predimenzionirani oz. še slabše je, če je kateri malo premajhen. Tako se ti lahko zgodi, da v kakšni sobi radiator ne bo sposoben segreti sobe na nastavljeno temperaturo.
Probaj najti nek kompromis, tako da bodo tudi sobe z malo manjšimi radiatorji dovolj tople, za večje radiatorje pa se ne sekiraj, če so pač 80% "hladni" in topli samo pri ventilih!


Re: Radiatorji na pol hladni - Ursus - 29.10.2009

Hvala.
Ja, ta dva radiatorja, ki sta problematična, sta ogromna - recimo 80×2,80.
Je stara hiša, stara centralna, napeljal jo je pa takrat star ata sam... :?

Tudi zelo se sliši kadar se radiatorji segrevajo.

Ogrevamo pa ves čas, razen ponoči mogoče en par urc ne. Je kar toplo. Pomojem okoli 22 - 23.

Samo najbrž bi bilo še bolj optimalno, če bi bili radiatorji celi topli, bi se črpalka redkeje vklapljala...

Bomo probali še tisto s spodnjimi ventili pri radiatorju..


Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 29.10.2009

Citat:Je kar toplo. Pomojem okoli 22 - 23.
Če je prostor ustrezno topel, nimaš kaj delati. Sprijazni se z dejstvom, da si kupil po nepotrebnem prevelik radiator. Če pa imaš v drugem prostoru manjši radijator in je prostor manj topel od željenega in (ali) je radiator ves vroč neprestano, pa ju zamenjaj. To se dogaja, če ob nakupu radiatorjev kar na oko oceniš potrebno velikost.


Re: Radiatorji na pol hladni - svinjac - 29.10.2009

"Mojstra sta spodaj odprla mislim da ventil in našraufala gor pipo, ter spuščala vodo ven. Jaz sem pri peči nalival novo vodo noter in to je blo to.
Na peči imamo 1,2 -1,5 bar pritisk, ker baje več ne sme bit, ker nam je že enkrat razneslo raztezno posodo... Confusedhock:

Mislim da sem našel problem..prilagam slikico..

Na sliki sta narisane cevi ki prideta iz ene hiše v mojo garsoniero..v tej garsonieri imam 2 radiatorja in en bojler (vse vezano na to peč).
Na sliki je obkroženo, kje je topla cev in kje hladna cev.
V eni sobi imam radiator velik 120x80cm, v kopalnici (kjer je tudi slikano) pa je radiator 80x80cm. Celotna površina garsoniere pa je 23 kvadratov, tako da sem prepričan, da bi morala ta 2 radiatorja zadostovat.

Hvala za odgovore in lep pozdrav, Tomy


Re: Radiatorji na pol hladni - svinjac - 29.10.2009

svinjac Napisal:"Mojstra sta spodaj odprla mislim da ventil in našraufala gor pipo, ter spuščala vodo ven. Jaz sem pri peči nalival novo vodo noter in to je blo to.
Na peči imamo 1,2 -1,5 bar pritisk, ker baje več ne sme bit, ker nam je že enkrat razneslo raztezno posodo... Confusedhock:

Mislim da sem našel problem..prilagam slikico..

Na sliki sta narisane cevi ki prideta iz ene hiše v mojo garsoniero..v tej garsonieri imam 2 radiatorja in en bojler (vse vezano na to peč).
Na sliki je obkroženo, kje je topla cev in kje hladna cev.
V eni sobi imam radiator velik 120x80cm, v kopalnici (kjer je tudi slikano) pa je radiator 80x80cm. Celotna površina garsoniere pa je 23 kvadratov, tako da sem prepričan, da bi morala ta 2 radiatorja zadostovat.

Hvala za odgovore in lep pozdrav, Tomy

Pozabil prilepit sliko.. ups..

Bom zvečer prilepil, ko pridem iz službe..LP


Re: Radiatorji na pol hladni - telmos - 29.10.2009

Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin


Re: Radiatorji na pol hladni - svinjac - 29.10.2009

Holla.

Ewo na manjšem radiatorju sem ugotovil da je spodaj neki šraufek in zgleda da se na tistem "štela" kolko gre pretoka skozi in ko sem ga odprl do konca, je zaj celi radiator topel.. Big Grin

Na večjem pa je že odprt do konca ampak mi dovolj greje tak da bom pustil kr pri miru.. Smile

Hvala za informacije..

LP, Tomy


Re: Radiatorji na pol hladni - jjacks - 7.12.2009

Da ne odpiram nove teme...
Sem tut ze pregledal dosti forumov pa nikjer zasledil tocnega odgovora na moje vprasanje in sicer koliksen je pravilni tlak v napeljavi centralne kurjave?
Nekateri zagovarjajo 1,5bar nekateri vec nekateri manj. Potem sem zasledil tudi informacijo da je to odvisno od vodnega stolpca. Se pravi jaz imam najvisjo tocko nekje na 5,2 m nad pecjo kar znese 0,52 bara. Potem naj bi se dodalo se 0,3 kar skupaj znese priblizno 0,8 bar? Je to zadosti?