Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 7.3.2012

Živjo


Ni problema, se lahko dobimo... iz kje si ?


Zunanja enota nujno potrebuje napetost na kontaktu, sicer se funkcija ne vklopi - ne glede na to, ali si jo nastavil ali ne.

Lahko ti pripravim en majhen zunanji napajalec (z preduporo), pa se potem lahko igraš Smile ali pa si potegni 3x 0.75mm2 od zunanje enote v hišo, da se ne boš lahko poljubno vklapljal in izklapljal funkcije....


l.,p. Jože


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 7.3.2012

Pozdrav

Ljubljana, Gunclje

Pošljem telefon in email na ZS, da ne bova smetila po temi. Ko boš imel čas in voljo pa me kontaktiraj.

Ja, kabel 3 x 0.75 mi je ostal še od sobne enote.

LP, Jožef


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - febola - 16.3.2012

Ker bo minilo eno leto od prvega zagona bo potreben servisni pregled ki je pogoj za podaljšanje garancije TČ.
Lahko nekdo komentira kaj obsega tale servisni pregled in koliko bo tole koštalo?
Hvala


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rentgenx - 17.3.2012

febola Napisal:Ker bo minilo eno leto od prvega zagona bo potreben servisni pregled ki je pogoj za podaljšanje garancije TČ.
Lahko nekdo komentira kaj obsega tale servisni pregled in koliko bo tole koštalo?
Hvala

Podaljšanje iz koliko na koliko let?
Koliko pa stane dokup podaljšanja garancije in s katero zavarovalnico boš to sklenil?
Poročaj malo prosim,ker bi ta stvar zanimala marsikoga,...
:wink:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - febola - 19.3.2012

Ne, narobe si me razumel.
Na mojem garancijskem listu piše da ima TČ Waterstage HP 16kw 1 leto garancije. Če opravim letni servis imam dve leti garancije in če opravim še naslednji, 3 leta.
Torej, kaj sploh delajo na tem servisu? Še noben nima naprave 1 leto?
Koliko plina je najugodneje imati v plinski povezavi kjer je dolžinska razlika med zunanjo in notranjo enoto največ 3m?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rentgenx - 21.3.2012

febola Napisal:Ne, narobe si me razumel.
Na mojem garancijskem listu piše da ima TČ Waterstage HP 16kw 1 leto garancije. Če opravim letni servis imam dve leti garancije in če opravim še naslednji, 3 leta.
Torej, kaj sploh delajo na tem servisu? Še noben nima naprave 1 leto?
Koliko plina je najugodneje imati v plinski povezavi kjer je dolžinska razlika med zunanjo in notranjo enoto največ 3m?

Pregledajo cevi,očistijo ti uparjalnik,pregledajo da kaj ne spušča. Čeprav pravijo serviserji na forumu da do 5 let ali celo 7 nebi rabil nobenih servsov. Dobro izjema je čiščenje filtrov,le to pa verjetno sam delaš?
Če pa rabiš plačevat drage servise da t podaljšajo garancijo iz 1leta na 2 leti in tako naprej...se bi pa malo zamislil...:roll: :roll: Daikin npr vem da ima v sLO 3 leta,na švedskem pa 5 let brez doplačil in obvez,...
Tako da ne vem zakaj vi rabite to plačevat,...ali se tega nisi prej pozanimal preden si šel nakup. Tudi meni so te stvari že prej povedali prodajalci,predvsem pri on-offih.(Thermia)


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 21.3.2012

Nekateri pač nimajo drugega dela, kot nategovanje z obveznimi rednimi servisi. Vsaka stvar do svoje mere. Vse drugo pa je nabirka, kot vsakoletno cepljenje proti steklini. Če si očistite-operete zunanji izmenjevalnik in pa na starih sistemihna notranji napravi vodni filter oziroma lovilec nečistoč - pri talnem nažalost nisem še nikdar dobil zabitega, potem ob pravilni montaži na napravi res ni potrebnih nobenih jajc vsako leto. Se pa strinjam, da je vsakih nekaj let potrebno pogledat stanje cevi in izolacije, spojev in pa parametrov delovanja. Ni pa to za delat vsako leto. Uno pogojevanje garancije je pa :roll: če te začopati tržna in pregleda ta pogojevanja, zelo vprašljivo. Nam so zaradi ene take neumnosti na plinskih kotlih prepovedali prodajo, dokler tega nismo izbrisali.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - febola - 29.3.2012

Jože, telmos, sassapo:
koliko je lahko najkrajša povezava med notranju in zunanjo povezavo? Sam imam cca 3m. Koliko plina je potrebno odvzeti pri tako krajši povezavi (glede na tovarniško poljnjenje). Koko je z mazivom kompresorja.
Nekaj pri meni ne štima. Danes zjutraj pri 9 st. začne greti vodo in po 15min gre v defrost. Odhitim vem gledat a je čist zmrzelna al kaj za hudiča gre tako hitro v defrost in že od daleč vidim da so reže čiste zunanja pa dejansko v defrostu.
Hvala za hiter odgovor.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 3.4.2012

Živjo

Plina ne rabiš spuščat, največkrat je problem, če ga je premalo in ne preveč. Višek čaka pred ekspanzijskim ventilom ali pa v zbiralniku da ga ekspanzijski venti spusti na delo.
najkrajša razdalje 5m je zaželjena zaradi šumnosti, vsekakror pa je bolje 3m kot 15m Smile
Sicer ne veliko ampak kako malenkost pa le...


DEfrost je malo čudna zadeva. Vsi proizvajalci uporabljajo nek algoritem, ki ni nujno pravilen,
saj se zračna vlaga spreminja.

Starejše in preprostejše mašine (brez kup senzorjev) so uporabljale samo čas in zunanjo temperaturo, seveda so tudi največkrat "falile" oziroma naredile ko ga ni bilo treba in obratno.

Nove merijo tlak, temperaturo izmenjevalca, čas delovanja moč delovanja. Sicer je "napoved" defrosta kolikor toliko zanesljiva, vendar še vedno fali (v tvojem primeru). Očitjo je bil zunaj blizu minus in releativno suh zrak ter majhen pretok zraka. Žal točno delovanja vsak proizvajalec ljubosumno skriva Sad.

Idelal bi bil senzor za led (cena nekaj 100k€, uporaba edino v letalskih inustriji (nevidni led) ) pa še tam ni povsem zanesljiv) ali pa neka "kamera" ki bi dejansko opazila srž in led.

pred leti smo se igrali malo z foto tranzistorji in led diodo, ki bi jo prekinil srž, pa smo obupal Smile

Z drugim besedam, ujel si omenjen "prazni strel" Smile

Prilagam ti en grobi potek od ene klima, od toplotne ga nima...

l.p. Jože


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 3.4.2012

V enih mal starejših navodilih (2010 - PDF) za Waterstage HP (3-faze) sem našel tole priloženo sliko.

Upam, da se kaj vidi...

[attachment=o6246]

Lep pozdrav


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 3.4.2012

Glavca, gledal sem malce okoli, če kakšna firma že slučajno prodaja kit za priklop LOW NOISE in PEAK CUT.

Ali je to UTY-XWZXZ2, kar oni (klimatehnika, energa, dines, itd...) imenujejo set za zunanji priklop, res to, ali je to samo adapter (žica s konektorjem), ki jo vtakneš v CN 19?

Cena je namreč okoli 100 eurotov, kar se mi zdi neverjetno pretirano za par metrov žice in en konektor Sad . Ko koga vprašaš, nihče ne ve ali je zraven tudi napajalnik z uporom, stikalo...

Na priloženi sliki vezave je namreč UTY-XWZXZ2 samo žica s konektorjem (kao "adapter").

[attachment=o6248]

Pošlji mi svojo številko telefona na ZS, da te lahko pokličem, če boš zainteresiran za izdelavo, seveda proti poštenemu plačilu :wink: .

Misliš, da bi se dalo uporabiti tudi polnilec od mobitela (output DC: 5V, 350mA)?
Pa se doda še upor in switch...
Mal fantaziram, ker ko smo v šoli jemali upore, tokove in voltaže, sem večino časa prespal :mrgreen:, oziroma buljil v bodočo ženo Confusedhock: .

Nisem elektronik, zato pa takšna zadrega...

Če prav razumem sta dva tipa LOW NOISE:
Prvi zniža za 2 db, drugi pa za 4db?

Ali LOW NOISE deluje tako, da sta ventilatorja na minimumu, kompresor pa modulira do 100%, ko mu pa zmanjka zraka šele preklopi v višje obrate...

Lep pozdrav.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 10.4.2012

ja, samo vse je nekaj od - do, nič konkretno tako in takrat Smile

kotlovničar - amater Napisal:V enih mal starejših navodilih (2010 - PDF) za Waterstage HP (3-faze) sem našel tole priloženo sliko.

Upam, da se kaj vidi...

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Lep pozdrav



Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - febola - 11.4.2012

glavca Napisal:Živjo

Plina ne rabiš spuščat, največkrat je problem, če ga je premalo in ne preveč. Višek čaka pred ekspanzijskim ventilom ali pa v zbiralniku da ga ekspanzijski venti spusti na delo.
najkrajša razdalje 5m je zaželjena zaradi šumnosti, vsekakror pa je bolje 3m kot 15m Smile
Sicer ne veliko ampak kako malenkost pa le...

Šumnost?
Lahko razložiš to šumnost. Pri prvem zagonu je bila povezava nafilana tovarniško in je stalno šumelo kot sedaj ko se kompresor vklopi ali izklopi (napihovanje / spuščanje balona). Zaradi tega šuma so odvzeli plin. Koliko ga je sedaj notri ne vem.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - febola - 11.4.2012

Aja, servisa še vedno niso opravili čeprav sem jih klical že 45 dni nazaj. Super, še dobro da ni kaj resnega!
Ko bo opravljen servis, poročam. Tale defrost globoko v plusu naredi čisto vsakič ko greje vodo. Zunaj niti trohice ledu. Me prav zanima koliko plina je v povezavi.

LP


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 11.4.2012

Ker gre za azerotopno plinsko mešanico se niti pod razno plin ne sme spuščat iz sistema :?