Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 30.12.2012

pa te dni je tudi kamin kar v uporabi, tako da je v dnevno bivalnem prostoru med 25 in 27 stopinj, drugače bi morala TČ še malo več lavfati, ker gre del toplote tudi v vse ostale prostore.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 30.12.2012

althea, kako imaš vezan bojler ali ti deluje ostalo ogrevanje ko ti ga fila?


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 30.12.2012

kolikor se mi zdi je ločeno, ko segreva vodo v bojlerju, talno ne dela.
Je možno, da oboje dela istočasno, ker ravno zaradi tega in defrostov se DV zelo počasi dviga...


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 30.12.2012

Ne vem kako imaš zvezano, prav je da ti dela ali bojler ali talno. Meni ogreva sanitarno vodo na
47c vklopi se pri 42c ogrevam pa 150l vode. Nisem meril koliko časa ogreva sigurno pa ne več
kot 20 min.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 30.12.2012

Sem pozabil napisat, DV gre na 55c.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 30.12.2012

200 litrski bojler, enako prične greti ko temperatura pade za 5 stopinj od nastavljene in potrebuje nekje med 20 in 30 minut odvisno od zunanje temperature, ta čas talno ne dela.
Naj bi pa bil bojler zvezan na obe "kači", ki ju ima, da bi hitreje segrel...


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - rokodelček - 30.12.2012

bofor Napisal:rokodelček, če imaš termostat vezan da ti vlaplja TČ , nimaš možnosti nastavljanja temperature
tako ti piše tudi v navodilih. Poglej kašna je dejanska temporatura z gumbom (view temp) ,na
manši temperaturi ti deluje edino če imaš vklopljeno tipko (luna, nočni način).Prav tako ne moreš
upravljat s tipko (vklop ,izklop) in (oper mode).

TČ je priklopljen je termostat IVAR TH-2006-1H-B in zagotovo lahko nastavljam želeno (ciljno) temperaturo DV preko dveh tipk TEMP na TČ (običajno pustim kar na 32 C). Ko enkrat pritisnem tipko VIEW TEMP vidim doseženo temperaturo PV in ko dvakrat pritisnem VIEW TEMP vidim doseženo temperaturo DV.

Tipke z znakom lune za tiho delovanje ne uporabljam, ker nimam potrebe. Tipka za vklop/izklop na TČ je seveda mrtva, ker se upravlja preko sobnega termostat. Mislim, da enako velja tudi za OPER MODE.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 30.12.2012

Pri meni je priklopljena TČ na storejši bojler z manšim izmenjevalcem, je pa sigurno bolše
imet večji izmenjevalec.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - rokodelček - 30.12.2012

zelenec Napisal:Na srečo je dokaj preprosto in poceni povečati moč LG TČ z 12kW na 16 kW. Potrebno je zgolj zamenjati čip. Ves ostali hardware je pri obeh modelih enak. Upam, da se bo dalo kaj takega čimprej narediti vsaj za namen testiranja.

Menim, da je pri tebi nujno povečat moč TČ ali zamenjati notranjo enoto. Ko boš priklopil sanitarni bojler boš dobil še dodatnega velikega porabnika energije.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 30.12.2012

rokodelček, v navodilih ti piše tako-
(*) : Adjusted temperature is only used to control electric heater on / off condition.
The product does not turn on / off according to the setting temperature at the control panel. It
turns on / off according to the thermostat signal.
Par postov nazaj si napisal da ti gre včasih TČ v spanje, lahko napišeš kaj več o temu?


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - vincent - 30.12.2012

althea Napisal:pri nas imamo po projektu 145m2 netto površine in kolikor vidim močnejša TČ ne bi škodila, bi se pač manj matrala oziroma hitreje dosegla željeno temperaturo,

Navzgor običajno ni problema...pojavljajo se problemi pri premočnih TČ ob zelo dobri izolaciji da le te ne morejo delovati s tako malo močjo kot jo objekt v resnici zahteva (po domače...objekt rabi 2 kW moči TČ pa da najmanj od sebe 3 kW).

Hitreje doseči želeno temp....spet..ob talnem gretju in dobri izolaciji nimaš kaj razmišljat o hitrosti..skorja vsak dan se kaj pozna, če nekaj spremeniš....urne postavke tu ne igrajo vloge. Torej hitra odzivnost...kaj je to?


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 30.12.2012

vincent, se strinjam s tabo, tukaj bi dodal samo še da je moč odvisna tudi od lokacije
objekta. Pri meni je večji del kurilne sezone še 9kw TČ premočna.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - tekumze - 31.12.2012

vincent Napisal:Navzgor običajno ni problema...pojavljajo se problemi pri premočnih TČ ob zelo dobri izolaciji da le te ne morejo delovati s tako malo močjo kot jo objekt v resnici zahteva (po domače...objekt rabi 2 kW moči TČ pa da najmanj od sebe 3 kW).

Kolikor berem tole temo pa je ravno problem navzgor, saj je treba TČ pomagati s kaminom in bi uporabniki pozdravili malce več moči.
In to je bolj neprijeten problem kot pa taktiranje premočne TČ v prehodnem obdobju.


Drugače pa morda ideja za altheo:

althea Napisal:Drugače pa drži sedaj notranjo temperaturo 21,5-22 z nastavljenim DV 35 (bojler je nastavljen na 42 stopinj), čeprav ga ne dosega, pride tam nekje do 33-34, povratna pa do 32 (ko se po daljšem času vklopi štarta nekje pri 27) s tem da je v funciji več kot polovico časa v 24 urah kar se potem pozna tudi pri porabiSad

Kot pišeš je TČ v funkciji več kot polovico časa. Zakaj pa ne bi spremenil da bi delovala 24 ur ? Za to bi malce zmanjšal DV, npr na toliko kot ga lahko doseže pa da se ne muči preveč, morda 32, 31 ?
In bi bilo treba nekako izključit vpliv termostata,da jo ne izklaplja.
in natem pusti TČ da teče nepretgoma dan ali dva . Zna biti da tudi poraba ne bo dosti večja.


Sta namreč dva tabora kako naj TČ deluje, zagovorniki 24/7 z nižjim DV in na drugi strani delno delovanje z višjim DV (na urnike ali ko jo termostat izklopi).
V tem primeru ko se TČ trudi doseči DV je pomoje boljše 24 urno delovanje.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - rokodelček - 31.12.2012

bofor Napisal:Par postov nazaj si napisal da ti gre včasih TČ v spanje, lahko napišeš kaj več o temu?
Pri testiranju sem opazil sem naslednje situacije:

1.) V prostoru je 20 C in termostat je nastavljen na 22 C, nastavljena temperatura DV 32, dosežena temperatura DV 30 C, PV 27 C. Sedaj premakneš termostat na 18 C. Posledično se TČ dobesedno ugasne (tudi displej na TČ) dokler ne pade temperatura prostora pod 18 C.
2.) V prostoru je 20 C in termostat je nastavljen na 20 C, nastavljena temperatura DV 32, dosežena temperatura DV 30 C, PV 27 C. TČ gre v spanje, vse je tiho, vendar je še vedno vklopljen displej na TČ kjer je izpisana nastavljena temperatura DV 32 C. Ko temperatura prostora pade pod 19,5 C se TČ ponovno zažene.
3.) V prostoru je 20 C in termostat je nastavljen na 22 C, nastavljena temperatura DV 32, dosežena temperatura DV 33 C, PV 32 C. TČ izključi zunanjo enoto in čez nekaj časa še obtočno črpalko. V bistvu gre v spanje, na displeju TČ je izpisana nastavljena temperatura DV 32 C in počaka na padec temperature v sistemu.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 31.12.2012

"Kot pišeš je TČ v funkciji več kot polovico časa. Zakaj pa ne bi spremenil da bi delovala 24 ur ? Za to bi malce zmanjšal DV, npr na toliko kot ga lahko doseže pa da se ne muči preveč, morda 32, 31 ?
In bi bilo treba nekako izključit vpliv termostata,da jo ne izklaplja.
in natem pusti TČ da teče nepretgoma dan ali dva . Zna biti da tudi poraba ne bo dosti večja."

tekumze, sem razmišljal tudi v tej smeri, vendar je problem ta, da je črpalka obešena na fasado in je problem, ker se njeno delovanje sliši tudi v notranjost hiše (vibracije in brenčanje) in je seveda potem želja, da čim manj dela, ker gre že meni na živce kaj šele sosedi s katero sva zaradi nje imela fight že takoj ob postavitvi :?
Takoj po izvedbi defrosta je res zelo tiha oziroma ko so temperature višje, drugače pa niti ne toliko kot so vsi obljubljali, da jo boš moral pogledat, da boš sploh vedel če dela Sad