Re: gorilniki na pelete - gorazdzorman - 26.11.2012

mogoče imaš problem z nagibom polža ali nastavi doziranje pelet na manj to je tudi mene jezilo
to uredil sedaj dela bp.


Re: gorilniki na pelete - daminov - 26.11.2012

Doziranje pelet sem nastavil na 4 (16 sekund, prvo doziranje), naslednja doziranja v intervalih na 25 sekund, moč 2. Ko gorilec začne delovati, tako kot je treba, obratuje brez problema cel dan. Kot sem že rekel, problem je v tem, da gorilec peletov ne segreje, ampak javi napako A01, predvsem tedaj, ko peč en čas ne deluje (ponoči, 1-2 uri max).


Re: gorilniki na pelete - daminov - 26.11.2012

Ista napaka se pojavi tudi, ko je prvo doziranje nastavljeno na 5, 6 ali 8.


Re: gorilniki na pelete - stresnik - 26.11.2012

Ima kdo izkušnje s tem gorilnikom Kočevar?

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kocevar-bioterm.eu/">http://www.kocevar-bioterm.eu/</a><!-- m -->


Re: gorilniki na pelete - daminov - 26.11.2012

Pravkar mi je nekdo povedal, da je mogoče problem v fotocelici v gorilcu (nahaja se zraven elektrode na levi strani, potegne se ven). Mogoče bo dovolj, če jo obrišem (cena nove je 20€), predlaga pa, da povečam prvo doziranje na 10 (40 sek). Če bo še komu morda to pomagalo...


Re: gorilniki na pelete - daminov - 26.11.2012

Stresnik, a mogoče veš ceno tega gorilca? Izgleda namreč zelo dobro...


Re: gorilniki na pelete - folagra - 26.11.2012

Podoben problem sem imal tudi jaz ob prvem zagonu gorilnika.
S kolegom sva kupila enaka gorilnika.(Fer- mikro 7, modro ohišje, kupljen v septembru 2012). Pri mojem je serviser ob zagonu zamenjal grelno elektrodo. Baje je bila dobavljena serija gorilcev, ki imajo cca 1cm krajso ogrevalno elektrodo. Kolegu pa prenastavil doziranje na št. 9. Z obemi gorilniki po skoraj mesecu delovanja ni nobenih
problemov)


Re: gorilniki na pelete - stresnik - 26.11.2012

daminov Napisal:Stresnik, a mogoče veš ceno tega gorilca? Izgleda namreč zelo dobro...

Cena je cca 2100€ brez zalogovnika. Noro visoka cena. Za 2500€ dobiš že kombinirano peč.


Re: gorilniki na pelete - anzze - 26.11.2012

Torej situacija je taka kot vidite na slikah. Kakšni predlogi za popravek glede konfiguracije - še enkrat: problem je v zatikanju pelet tik preden "padejo" v kurišče? Zalogovnik se bo komplet dvignil za cca 30 cm da bo večji padec.

Nastavitve imam sledeče:

t01 0
t02 1
t03 51
t04 10
t05 5
t06 80
t07 10
t08 38
t09 29
t10 74
t11 39
t12 133
t13 47
t14 150
t15 54
t16 170
t17 57
t18 0
t19 99

u01 55
u02 4
u03 2


Re: gorilniki na pelete - daminov - 26.11.2012

Folagra, najlepša hvala za odgovor. Nekje v torek ali sredo bom videl, na čem je stvar. Prvo bom dal doziranje na 9 ali 10 in poizkusil očistiti fotocelico. Ja, tudi jaz sem kupil gorilec v septembru. Bom čez par dni napisal, če je kaj boljše, če ne, pa bom zamenjal še elektrodo.


Re: gorilniki na pelete - daminov - 26.11.2012

Annze, kakšno površino pa ogrevaš, da imaš moč gorilnika nastavljeno na 1? Jaz trenutno uporabljam manjšo peč, ogrevam 100 m2, pa imam moč nastavljeno na 2. Višino zalogovnika imam pa isto kot ti in dozira brez problemov.


Re: gorilniki na pelete - anzze - 26.11.2012

Kje pa ti vidiš moč gorilnika 1? u02 naj bi bila moč in je nastavljeno na 4.


Re: gorilniki na pelete - daminov - 26.11.2012

Ja, pardon, nisem pogledal do konca. Torej...tvoje nastavitve (pišem po spominu, ker nisem doma in nimam pri sebi navodil): u01 55 - temp.55 stopinj (O.K.), u02 4 --to je pa moč gorilca in imaš nastavljeno skoraj na max. Jaz imam moč na u02 2. U03 pa je način delovanja gorilca, ti imaš nastavljeno na timer, ki ga moraš nastaviti na gorilcu, za vsak dan posebej. Meni vklop in izklop gorilca določa sobni termostat, nastavljeno imam na u03 00 (na displayu ni ure, temveč samo ON, kar pomeni, da je gorilec non stop v pripravljenosti, ko mu ukaz za vklop da sobni termostat ali termostat na peči). Za t07 pa bom pogledal doma, ne vem na pamet, ampak tako po spominu, imaš nastavljeno doziranje na 10 sekund, jaz imam na 25. Odgovora glede t07 ne vzet za 100%, ker govorim iz glave. Bom pogledal, ko pridem domov.


Re: gorilniki na pelete - Anonymous - 26.11.2012

kaj je pravzaprav U03?


Re: gorilniki na pelete - anzze - 26.11.2012

u03 mam nastavljeno zato ker sobnega termostata ni, so samo radiatorski termostati. čas delovanja gorilca pa je od zjutraj do večera. t04 imam na 10 kar se mi zdi pomeni 10*4 sekunde = 40 sekund (40 sekund mora preteči da začne delovati polž po prvem vžigu. prav razumem?). kaj sploh pomeni t06 - timer funkcije lopute? t07 pa imam nastavljen na 10 (perioda -vklop/izklop...kaj v resnici po domače to sploh pomeni). navodila so meni zelo nejasno napisana kot da bi prevajal google translate.

moč na 4 imam zato ker ogrevam kar veliko hišo. 3 nadstropja po cca 100 m2.