PodSvojoStreho.net
Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.11.2014

alanford Napisal:Niso vsi defrosti enaki. Najbolj se je bati tistih, ko se odmrznitev sploh ne konča zaradi pomanjkanje toplotne energije.

Verjamem, upam da jih bo cimmanj :-) Drgac pa gledam zdej in je tako da odkar sm pojacal ta dva parametra, se tc ne izklopi vec (ne taktira). Temperature se ne spreminjajo vec, niti modulacija. Od takrat (vec kot pol ure) je na 17%, sm se ze ustrasu, da je kej narobe. DV/PV sta tud skor ista ves ta cas. Pred spremembo je to dost bolj nihalo, pa TC se je ugasala, zdej bo zgleda slowmotion :-) Tud odtalila se je ze cist, glih prsu od spodaj.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.11.2014

Poldee Napisal:............ in 2862,2873 pojacal do konca. Bom videl kako se bo poznalo pri ogrevanju SV. Ce ne bo slo, bom vklopil kar bojlerjev grelec...
Na koliko si pa dal ti dve vrednosti?

Jaz imam 2862 še vedno po defoltu 5 minut (čas delovanja kompresorja na minimalni modulaciji od štarta naprej)

Ja, povečanje 2873 ti pa spusi strmino premice po kateri krmilnik povečuje (ali znižuje) modulacijo. Se pravi to je čas, ki bi bil potreben, da bi kompresor spremenil modulacijo od 16% do 100%.

Drugače pa mislim, da si idealen primer za neugodne defroste:
- visoka RV ob potoku
- majhna kača na vrhu bojlerja

Si predstavljaš, da se greje objekt in si tik pred defrostom (zabasan uparjalnik s srežem). Nato huda poraba sanitarne vode. Pride komanda, da je treba segreti bojler, ki ni ravno vroč. Segrevanje bojlerja se ravno začne, ko je čas za defrost. Tropotni ventil ostane v položaju segrevanja bojlerja in O.Č. laufa. Ker je bojler topel bolj tako tako in ker imaš malo kačo, uparjalnik ne dobi dovolj toplote da bi se lahko odtalil. Kljub dolgemu defrostu, defrost ni uspešen (ni narejen do konca). Nadaljuje se segrevanje bojlerja. Ker imaš malo kačo in ker je uparjalnik že v štartu z nekaj ledu, traja segrevanje bojlerja predolgo in se krmilnik odloči, da neha in preklopi na električni grelec v bojlerju. TČ nadaljuje s segrevanjem objekta. Ker pa je DV v objektu relativno nizek (že dolgo se ni ogreval), hoče nadoknadit, ampak kaj, ko je naslednji defrost že tu, v hiši pa ni dovolj toplote.

Lahko zgornji film testiraš, jaz sem ga. Ampak sem res imel mrzel bojler v štartu zanalašč. To je bilo pred dvemi leti. Parametri so pa bili po defoltu.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.11.2014

2862 iz 8 na 16 minut
2873 iz 340 na 600
Je pa tako, da se TCzdaj ne ustavlja vec. Zdaj mi posilja 33 v radiatorje, notri je 22.3. Glede na to da zelim imeti 22 bi se morala ze ugasnit? Tvoj scenarij pa upam da se ne zgodi. Sem namrec brez el. grelcev v notranji enoti... Bojler se bo pac grel z elektriko direkt ce ne bo druge. Majstr je reku da bo delalo, naj ne skrbim. Isto za odvodnjavanje. Letos bom ocitno mal vec dol :-)


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.11.2014

Ne, poldee, govoril sem o električnem grelcu v bojlerju, ki bi bil eventuelno priklopljen na krmilnik, kar pri tebi ni (pri meni pa je).
Vendar ne vidi razloga, zakaj tudi pri tebi ne bi bil. Po pojem ni ga problem, z manjšim posegom in dodatnim relejem brez problema priklopiti na krmilnik. Tako ne boš rabil tuhtati, kdaj ga boš moral ročno priklopiti. Ta sistem deluje ok. TČ segreva SV, ko ugotovi, da je predolgo ali da ne bo zmogla,, preklopi na grelec, ki je vgrajen v bojlerju, medtem, ko TČ nadaljuje z segrevanjem objekta. Ni slabo. Ko bom prišel k tebi, bova pogledala še to.


Ka se pa tiče ugašanja TČ (kompresorja), ta se ugasne, ko temperatura DV preseže nastavljeno (ali izračunano) temperaturo DV za 2°C. In ponovno zagnal, ko ta pade pod 2°C od nastavljene TDV (izračunane TDV).

Druga varianta pa je še notranji termostat, ki ti ugasne tako obtočno črpalko kot tudi kompresor. Bil sem prepričan, da se cela TČ ugasne, ko notranja temperatura preseže nastavljeno za 0,2°C. Pa po zadnjih opažanjih temu ni tako. Vse je malo čudno. Zato sem izklopil vpliv notranjega termostata (tipala). Pri teh temperaturah mi deluje samo po vremenski krivulji, brez termostata in brez urnikov.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.11.2014

Aha. Ma sej vedno bolj razmisljam da tud kolektorje prklopm na TC, pa bo tud za to skrbela. Ta Siemens je cist nor :-) To je projekt za drugo leto, ko bom se pri starsih instaliral kolektorje, letos zal nism uspel, pa bom kar mojo obstojeco regulacijo odnesu tja, moje pa na Siemensa zvezal pa bol se to prek njega dostopno. Glede teh ugasanj OC in sploh vklopov pa tud men se ni jasno. Imam urnik da ob 8 zjutraj zacne gret do 12 in potem od 16 do 22. Danes je zacelo ze pred sedmo startalo (tokrat sm slisal vklop OC) in mi ni jasno zakaj. Mam pa reduced setpoint na 21 in verjetno je ponoc padlo za stopinjo, najbrz je to razlog, se nism spomnu pogledat.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.11.2014

Poldee, poišči parameter, ki ti pove, koliko časa pred uro urnika ti štarta tč. Jaz sem jih dal na nič. Ti parametri so namenjeni udobju, da tč štarta prej tako, da imaš ob osmih že toplo, ne pa, da ti šele ob osmih začne greti.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.11.2014

Tud to obstaja? Bom najdu. Super, 10x. Drgac pa kr pocas, poleg caberneja bo kmal se domac teran na lagerju ;-) Nc, zdej pa v guro se kej nardit :-)


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.11.2014

Ja kaj češ, krmilnik siemens, ni da ni.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 23.11.2014

alanford, hvala za osvežitev spomina kako priti v inženirski meni Wink
Glede na prejšnje poste, sem šel tudi sam preveriti parametre:
741=50°C imamo talno gretje, bi moral zmanjšati? estrihi stari 33 let Smile
750= 50% je bolj smotrno zmanjšati vpliv termostata?
1610= 45°C
6120= on, edid pravi da se lahko sklopi?
834=240s
2843= 8min
2873= 240, najraje ga bi povečal na 600s, berem, da bi imela daljši mehki zagon....
2884= -15°C imam grelce
2844= 75°C to je nastavljeno od začetka, a bi moral to zmanjšati?????
2862= 5min
5700= 1, ta parameter ne vem točno kaj pomeni..

Komentarji dobrodošli Smile


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 23.11.2014

Poldee Napisal:Tud to obstaja? Bom najdu. Super, 10x. Drgac pa kr pocas, poleg caberneja bo kmal se domac teran na lagerju ;-) Nc, zdej pa v guro se kej nardit :-)
790
791
komot na 0 prestavi...
Poldee Napisal:kmal se domac teran na lagerju
js ma tud tega rad :mrgreen:
bosces Napisal:2844= 75°C to je nastavljeno od začetka, a bi moral to zmanjšati?????
2844= 75°C to je nastavljeno od začetka, a bi moral to zmanjšati?????
ni neke panike, ker nad 63° ne gre niti pod razno - še v optimalnih pogojih me

PS. point je v plinu(410) tega ne dopušča...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 23.11.2014

sašo65 Napisal:790
791
komot na 0 prestavi...
Spremenjeno, bomo vidl ce bo pomagalo.
sašo65 Napisal:
Poldee Napisal:kmal se domac teran na lagerju
js ma tud tega rad :mrgreen:

Pa se ti prid z Alanom.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 23.11.2014

bosces Napisal:alanford, hvala za osvežitev spomina kako priti v inženirski meni Wink
Glede na prejšnje poste, sem šel tudi sam preveriti parametre:
741=50°C imamo talno gretje, bi moral zmanjšati? estrihi stari 33 let Smile
750= 50% je bolj smotrno zmanjšati vpliv termostata?
1610= 45°C
6120= on, edid pravi da se lahko sklopi?
834=240s
2843= 8min
2873= 240, najraje ga bi povečal na 600s, berem, da bi imela daljši mehki zagon....
2884= -15°C imam grelce
2844= 75°C to je nastavljeno od začetka, a bi moral to zmanjšati?????
2862= 5min
5700= 1, ta parameter ne vem točno kaj pomeni..

Najprej naslednji komentar: največja odvisnot, kako boš nastavil vse te parametre, je filozofija dotičnega uporabnika in potem razmere v katerih dela TČ.

741 samo prenizkega ne smeš imet, ker te bo sicer pri nizkih zunanjih temperaturah zeblo. S tem omejiš najvišjo možno temperaturo dvižnega voda. Lahko se pa tudi malo poigraš s tem, da spreminjša po potrebi naj bo vedno nekoliko nižja od najnižje pričakovane nočne TDV. S tem odrežeš jutranje konice, največje temperature TDV, ki trajajo nekaj ur, kolikor trajajo najnižje jutranje zunanje temperature. S tem se da nekaj prihraniti. Seveda, če se ti da s tem kar naprej igrat.

750 imam izkopljen (---%). Se pravi, da TDV po čisti vremenski regulacijo. Če je krivulja uštimana in hidravlični sistem uravnovešen (pri meni po dveh letih še vedno ni - še vedno tu pa tam korigiram), ne rabiš notranjega termostata. Udobje je bolj enakomerno porazdeljeno po prostorih. Vsi prostori imajo še svojo mikro regulacijo (nekateri termostatske glave, drugi digitlni regulator na ventilkonvektorjih, v nekaterih pa nič, odprto na vse)

1610 temperaturo SV imam tudi jaz 45°C

6120 - tudi jaz pravim tako - imam na off. Če je na ON, se bodo OČ prižigale pri nižjih zunanjih temperaturah, tudi, če imaš gretje izklopljeno. Ni mi pa jasno, kakšna je razlika med: "the heating circuit pump and the condenser pump"

834 - kolikor berem v navodilih to zame ni operativno. Gre za 3 pozicijski servomotor aktuatorja ???? Confusedhock: :?: Tega nimam oz. ne vem kaj je to. Jaz imam navaden tropotni (dvopozicijski) elektroventil.

2843 = 8 minut (v prehodnem obdobju ga povečam)

2873 600 sekund

2884 -15 (če bo potrebno, bom povečal)

2844 75°C, - nimaš kaj spreminjat - lahko pa omejiš, če nočeš imeti v tlakih več kot XX°C TDV

2862 5 minut (bom v obdobju zunanje nad 10°C povečal (predvsem zaradi segrevanja SV)

5700 ne vem. Imam na 1.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 23.11.2014

Ej fantje, kako se lahko izognem temu, da mi greje ceprav je ze pol stopinje nad nastavljeno vrednostjo? Ne recem da bi blo v bajti 21.9, sam ker je ze 22.5 pa res ne rab delat al kaj mi ni jasno? Setpoint je 22...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 23.11.2014

Če imaš 22,5 pomeni, da krivulja ni optimalno nastavljena, v kolikor pa želiš, da se ti izklopi, pa krivuljo še dvigni ali pa zvišaj tem. povratnega voda in ti bo delovala po sistemu on-off.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 23.11.2014

Krivulja oz. 720 je 0.78, pojacam na 0.80 al se vec?

Ah, vse ok, DHW je zacela gret...