PodSvojoStreho.net
Izkušnje s TČ-geosonda - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Izkušnje s TČ-geosonda (/showthread.php?tid=63441)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JaBK - 31.10.2018

Opa, hvala!!! Na bom mu težila, bom si pa definitivno zapisala tole za takrat ko bo prav prišlo!!!

Jabk ima 300L bojler z enojno 3,4m2 kačo (Bolly XL). Najbrž bi moral biti v redu...


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - scuba123 - 1.11.2018

Nekako ne razumem te kače in m2.
JaBK ima TČ, koliko 5Kw? In 3,2 m2 kača
Jaz pa 8 KW in 2,6 m2
V čem je toliko razlike in efekta?
Več je bolje? Ali ima kaj veze moč TČ?


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - Popson31 - 1.11.2018

Enkrat sem nekje prebral neko “formulo” za izracun velikosti izmenjevalca v bojlerju. Za vsak kW moci TC bi naj bil izmenjevalec velik mislim da 0.3m2. Torej v tvojem primeru @scuba123 je to 8x0.3=2.4m2. Torej si s tvojimi 2.6m2 se nad priporoceno vrednostjo Smile


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - ssecnik - 1.11.2018

0,3 m2 na kW moči je minimalna vrednost,priporočena je" čim več,tem bolje."Če je razmerje manjše so problemi z odjemom toplote in ima TČ težave.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JaBK - 1.11.2018

Tle smo malo pretiravali, da ja ne bo bojler ozko grlo. Tudi po menjavi, ki je bila skoraj da ne napovedana po prvi zimi, ker ni šanse, da bo to grelo. In potem bi rekla, klinc, zmotila sem se, pa dejmo 9kW TČ in potem bi bil bojler taman. Najbrž bo dober tudi za katerokoli drug vir, magari geosondo?


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - scuba123 - 1.11.2018

Pa kaj mi drugega preostane kot da zaupam v sistem in monterja. :?:


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - sassapo - 1.11.2018

JaBK… TČ z integriranim bojlerjem je vedno tišja od tiste brez. Masa naredi svoje. Še takšna zvočna izolacija in proti vibracijska zaščita ni tako učinkovita kot 200 ali več kg. dodatne teže.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JaBK - 1.11.2018

? Zakaj bi bila razlika v glasnosti TČ, a je bojler samostojen ali integriran? a ni problem kompresor?

Bojlerja ne bi kupovala iz preprostega razloga - ker ga že imam.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - scuba123 - 1.11.2018

Bom kar tu vprašal;
Zraven TČ je vezana grundfos UPM 3 K auto L 25-70 180 ZZZ
Ta črpalka žene vodo skozi izmenjevalec v bojlerju.
Vprašanje; ali ta črpalka stalno dela z max močjo ker svetijo ponavadi vse rumene?
Ali lahko ročno zmanjšam pretok?
Ali TČ sama uravnava hitrost pretoka?


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - g.o.dizzle - 1.11.2018

Geotermalne toplotne so glede razmerja velikosti izmenjevalca v bojlerju manj problematicne kot zracne, saj dajo vse leto prakticno enako toplotno moc od sebe, medtem ko zracne poleti dajo vsaj 2x vecjo kot pozimi.

Crpalko za bojler vsaka boljsa toplotna mora voditi in to tako, da v zacetku cikla deluje z minimalno hitrostjo, kar omogoci hitro ogretje zgornjega dela bojlerja (maksomalno dT na vstopu/izstopu iz tč). Ko je zgoraj ogret bojler pa pospešuje do maksimuma, da zmanjša dT na minimum in ogreje še vse do dna.
Fiksna hitrost skozi celoten cikel seveda ne daje najboljsih rezultatov, je pa vsekakor bolje, da je ta hitrost visja, kot pa prenozka.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - sassapo - 1.11.2018

Masa bojlerja nad strojnim delom TČ, pač naredi svoje. Masa vedno in v vseh primerih znatno pripomore k dušenju nižjih frekvenc in vibracij


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - JaBK - 1.11.2018

A razumem. Ne da je bojler glasen, ampak da deluje kot zvočna izolacija...


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - grega09 - 1.11.2018

Bom jaz poizkusil "na hitro" razložiti. Pri določenih spektrih vibracij (strokovno je to izraz nadresonančna področja) se vibracije najbolje dušijo z dodajanjem mase na samo napravo. Zato imaš v pralnih strojih uteži, ki dušijo velike amplitude (vibracije) v nadresonančnem področju.
Vibracije naprave lahko zaznaš pa na različne načine, večinoma je pa to moteč hrup.

Še na kratko: če je naprava v podresnonačnem področju, se duši vibracije z elastičnimi elementi (večinoma so to različne vrste vzmeti), če je pa v resonančnem pa z dušilkami (damperji). Delovanja naprave v resonančnem območju si nihče ne želi. Če je že prisotno, je zaželjen zelo hiter prehod preko tega področja.

Po domače in kmečko: več mase kot boš obesila na TČ, bolj bo tiha, ker bo sama naprava "obtežena" in mali kompresor bo težko vzbudil vso to maso.
Jaz sem zato vedno pristaš bolj masivnih stvari pri takšnih zadevah, samo v današnjih časih "tankih plehov", kjer ne vedo več, kje bi še kaj prihranili, je vedno težje priti do takšnih stvari.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - scuba123 - 1.11.2018

@grega09
Zdaj mi je jasno zakaj taka masa pri moji TČ pa dejansko nima kaj dosti v drobovju.
Je pa na plavajočem dnu in postavljena na gumo debelo 2 cm in nato na keramiko.


Re: Izkušnje s TČ-geosonda - Fery - 1.11.2018

Slab primer. Pralni stroj ima uteži zaradi drugega razloga.
Kompresor bo vedno prišel v resonanco. Jaz vem kje je in se jo izogibam. Slišati ga je pa vseeno. Vedno.