PodSvojoStreho.net
Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 29.10.2014

V takšnih primerih led polomi spodnji ventilator. Če ni na jašku je obvezna vgradnja grelnega kabla


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.10.2014

Ja, to še čaka. Mislm, da bo v roku enga tedna narjeno. Se ne vem ali naj pustim da odteka v zemljo pod TČ ali naredim drenazo v odtok (spodaj desno na sliki se ga vidi) in potem vse skupaj leti po cevi v potok.
Prva opcija mi je mal tko (sploh zdej po teh padavinah), nekak mi ni ok, da se tako moči zemlja - da ne bi se kak plaz naredu s tem Smile Sicer je sama skala, ampak just in case... Mislim, da bo druga opcija...

V obeh primerih bom prostor med TČ in zemljo ogradil kar s stiroporjem debeline 5cm, katerega imam še nekaj plošč. Ne bo ravno estetsko, ampak sem itak noben ne pride nikoli.

Ta pleh je tam zato, ker mi ga je blo najlazje tja odložit...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.10.2014

Stiropor vpija vodo. Priporočam stirodur (no, en XPS), pa čeprav tanjši. Šoder je na dnu lahko in ravnotako drenažna cev. Pomembno je, da prihaja dovolj toplote iz zemlljine. Pomisli na to, da v pravih zimah zemlja lahko zmrzne 50 cm. Zato je priporočljiva globina jaška 80 cm in več (tisti del, kjer je okoli zrak - tvoja izolacija xps - se ne šteje. Globina bi lahko bila manjša, če je jašek V ZEMLJI proti okoliški zemlji še dodatno toplotno izoliran.

Jaz sem pri sebi morda pretiraval. Jašek je betonski debrl cca 8 cm 95 cm globine izoliran od zunal z 2 cm xps do globine 60 cm. Na dnu je zemlja pokrita s 7 cm savca. Vem, da bom imel mir.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 30.10.2014

Poldee Napisal:Pa še poraba...
Spet sem malo len, da bi v zgodovino teme pogledal, tako da bi vseeno vprašal - kje, s čim, kako dobiš ta izpis porabe? Mislil sem na Priponko Poraba, ki si jo (Poldee) pokazal na prejšnji strani!


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.10.2014

To je program za Android telefone (ECAS). Imas ga na Google Play ali na uradni strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ecas.netzheimat.at/">http://ecas.netzheimat.at/</a><!-- m -->. Ko sem si ga instaliral, sem stringe prevedel v slo in poslal avtorju in je tako od predzadnje verzije vkljucen v uradno distribucijo Smile Tako da ce je kak feler v prevodu, javi da popravim Smile


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 30.10.2014

Poldee, a ti si torej tisti. Bravo. Nekaj malenkosti sem že opazil.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.10.2014

Ja, jst sm un Tomi :-) Ce mas kej, poslji, lahko tu ZS ali pa koncno prid enkrat na pir pa se receva kaksno. Je pa tako da sam sploh ne vem kako zgleda v praksi ker mi je profi deformacija in vse zadeve uporabljam v ang. jeziku (komp, fon..). Tako da prevod mozno da ni glih neki...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.10.2014

Evo, prislo. Probal na hitro, vec kasneje...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 31.10.2014

Poldee Napisal:To je program za Android telefone (ECAS). Imas ga na Google Play ali na uradni strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ecas.netzheimat.at/">http://ecas.netzheimat.at/</a><!-- m -->. Ko sem si ga instaliral, sem stringe prevedel v slo in poslal avtorju in je tako od predzadnje verzije vkljucen v uradno distribucijo Smile Tako da ce je kak feler v prevodu, javi da popravim Smile
Mi lahko poveš prosim kako je z tem navideznim števcem, ki obdela/prikaže oba števca skupaj (dnevna in nočna tarifa). Ali drugače vprašanje: zakaj mi ne vzame podatkov od obeh?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Homer - 31.10.2014

Ko si dodal navidezen števec, si spremenil vrednosti iz 0 na 1 v okenčkih za posamezen števec (VT in NT)?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 31.10.2014

Tega ne vem. Jaz samo vnasam podatke za par el. stevcev. Imam se to olajsevalno, da imam enotno tarifo :-)


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.11.2014

Evo, pa smo tam. Kompresor je ustavljen. A radiatorji še vedno topli.

Opazil sem, da sv se ni segrela. Aha, priklopilo je na električni grelec, ki je od spomladi izklopjen. Hitro grem v klet im porinem žico v rele v hidravlični enoti in privijem. Preverim, SV se že greje.

Pogledam še ostale parametre. Modulacija kompresorja 0%. Modulacija vgrajenih električnih grelcev v hidravlični enoti se spreminja okoli 50% vendar počasi.

Error 370.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/kmw72s4a263yzqc/2014-11-01%2022.11.19.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/kmw72s4a263yz ... 9.jpg?dl=0</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/1grql9dhvgt312h/2014-11-01%2022.10.58.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/1grql9dhvgt31 ... 8.jpg?dl=0</a><!-- m -->


Pogledam v zgodovino in vidim, da je od danes okoli 15.ure, ko sem namenoma ven vrgel hišno FID stikalo za par sekund. Poizkusom resetirat, nič. Ugasmem gretje in SV ter počakam, da vse potihne. Ugasnem vse. In ponovno prižgem in nič. Še vedno ista napaka.

Važno, da nam je toplo. Jutri pa naprej v raziskovanje. Poizkusil bom dat dol še namenske varovalke od TČ in preštet blinke error ledike v zunanji enoti. Potem pa serviser......

Očitno bo jutri laufau kamin.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.11.2014

V notranji ne vidis diodic? Ce sem prav razumu naj bi na notranji plosci enako blinkalo (pri meni je tako). Edino, ce je pogled na to pri originalni (notranji) enoti skrit.

p.s. - si kaj testiral al kaj? Prejsnji teden je pri meni stromar izklopil 3-fazno TC varovalko v trenutku, ko je TC grela SV. Jst ga gledam, on pa da ga je nekaj zanimalo :-) Sej naceloma ne sme bit nic, ampak kar tko v tri dni pretikat meni ne potegne. Kompresor baje tud ni drag in se ga dokaj enostavno zamenja (besede majstra, ko sem ga moril s tovrstnimi vprasanji) :-)


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 2.11.2014

alanford Napisal:Evo, pa smo tam. Kompresor je ustavljen. A radiatorji še vedno topli.

Opazil sem, da sv se ni segrela. Aha, priklopilo je na električni grelec, ki je od spomladi izklopjen. Hitro grem v klet im porinem žico v rele v hidravlični enoti in privijem. Preverim, SV se že greje.

Pogledam še ostale parametre. Modulacija kompresorja 0%. Modulacija vgrajenih električnih grelcev v hidravlični enoti se spreminja okoli 50% vendar počasi.

Error 370.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/kmw72s4a263yzqc/2014-11-01%2022.11.19.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/kmw72s4a263yz ... 9.jpg?dl=0</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/1grql9dhvgt312h/2014-11-01%2022.10.58.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/1grql9dhvgt31 ... 8.jpg?dl=0</a><!-- m -->
Za 370 boš moral odpreti zunanjo enoto in pogledat kaj se bliska na LED-icah.

LED display
LED 2 (green) LED 1(red) Fault description

1 Flash 1 Flash Communication error between Hydraulic Unit and Outdoor unit.
4 Flashes 1 Flash Heat pump capacity signal error (Open or short).
4 Flashes 2 Flashes Hydraulic Unit heat-exchange thermistor Error.
6 Flashes 3 Flashes Inverter error.
6 Flashes 4 Flashes Active filter error. PFC error.
7 Flashes 1 Flash Discharge thermistor error.
7 Flashes 2 Flashes Compressor thermistor error.
7 Flashes 3 Flashes Heat-exchange thermistor (outlet) error. Heat-exchange thermistor (intermediate) error.
7 Flashes 4 Flashes Outdoor thermistor error.
7 Flashes 7 Flashes Heat sink thermistor (inverter) error. Heat sink thermistor (P.F.C.) error.
7 Flashes 8 Flashes Expansion valve thermistor error.
8 Flashes 4 Flashes Current sensor error.
8 Flashes 6 Flashes Pressure sensor error. Pressure switch error.
9 Flashes 4 Flashes Current trip.
9 Flashes 5 Flashes Detection of compressor position error. Compressor start up error.
9 Flashes 7 Flashes Outdoor unit fan motor error.
10 Flashes 1 Flash Discharge temperature protection.
10 Flashes 3 Flashes Compressor temperature protection.
10 Flashes 5 Flashes Low pressure abnormal.
Continuous flashing (1 sec ON / 1 sec OFF) Pump down operation.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.11.2014

Kamin deluje neglede na to, da je sedaj vse ok.

Malo zaradi nestrpnosti, predvsem pa zato, ker mi trenutno bolezen ne dovoljuje, da bi stal pokonci več kot pet minut, se ven nisem odpravil in kar po normalni proceduri izklopil in proklopil varovalke. Tako, da blinkanje ledike v zunanji nisem videl.
Po priklopu vse dela normalno.

Edid hvala, navodila sem prej prebral.
Poldee, se strinjam s tabo. Taki grobi odklopi so odsvetovani. Mora jih biti čimmanj. Tokrat sem bil sam kriv. Testiral nisem nič, le otroke sem hotel spraviti stran od računalnikov. O to presneto starševstvo.