Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 22.12.2013

Citat:Von zipper
Imam estio 11kW, z 9kW backup grelcem.
Zanima me ali ta je ima grelec ko je vklopljen moč 9 kW, ali je mogoče stopenjski (npr. 3x3kW).[/
No kot '''odpadnik'''', ter neželeni člen foruma (res da ne direkt rečeno, posredno pa dostikrat...), me žalosti na vse zagovore monterju foruma...ali nekaterim členom ...., da nihče direktno ne odgovori na enostavna vprašanja.... Idea - hkratno je to čista iroganca vprašatelju ---sploh v temi kjer se kot nepoznavalec ne oglašam...., če nimam kaj ''pametnega'' pripomnit...v drugih temah pa taisti radi očrnijo druge..., četudi TČ teh vrst ne poznajo po delovanju ali zgolj opazovanju..., hkratno pa nas okrcajo s slovenceljni , kretenizmom ipd..., mar potem slednje ne velja hkratno za pisočega :?: Idea :!:
Res pa je ta forum bolj naklonjen slednjim z modi vred....
Moje mnenje ki se ga ne sramujem zapist...tako mislim, tako da zame če javno to zapišem niti ni opravljanje, temveč naj nasprotna stran poda dejstva...brez prikritih oglaševanj..., tako utemeljena (če le to so ----ne s slovenceljni in kretenizmom, kar nam forumski monter očita že štejoč z leti...) bom sprejel nekompromisno... :!: Idea
Arrow Lp
p.s. pri TT je omogočeno stopenjski vklop grelcev...samo ne avtomatsko; temveč moraš opazovat delovanje TČ in nje potrebe, lahko vklopiš 2-4ali 6kW , lahko pa če zadeve ne opazuješ 'voziš' z vklopljenimi 6kW , na letnem nivoju pa to ne pomeni bogastva...kot ga nekateri iščejo....stvar je edino npr. enega mojega vikenda v oštariji..., ki grem ne glede na TČ.... :wink: 8)


Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 22.12.2013

Oprosti bergi :oops: ali tisti brez TČ ...ste izuzeti... :!: Idea
Lp Idea


Re: TČ Toshiba Estia z/v - pobeg - 22.12.2013

Bohinc nehaj smetit forum oz. teme s temi tvojimi smeškoti.....

Če hočeš kej "pametnega" napisat, lahko to storiš v dveh stavkih....

Vedno ko na letim tvoj odgovor, me mine volja, da bi ga sploh začel prebirat. Kot da bi poslušal naše poslance........

In še to.... Ne išči "navideznih" sovražnikov proti tebi na tem forumu....


Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 22.12.2013

Bohinac tudi pri TT grelci lahko avtomatsko delujejo - samo znati je treba.

Toshiba ima popolnoma avtomatsko, stopenjsko delovanje vklopa el.grelcev 3,3,3


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 22.12.2013

Kolega ima etažno centralno na elektriko. Še 2 dni nazaj se mi je smejal, da ima pod +7 peč na elektriko boljši izkoristek, kot TČ na zrak, ker je ta mrzel, da je toplota v glavnem od gretja kompresorja. Peletar, ki v teh dneh porabi 10 vreč na 4 dni, pa mu je veselo pritjeval, kako je tudi njemu lokalni majster isto zaupal. Še malo bi spili, pa bi jima začel verjeti -oni že vejo :oops: :lol:


Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 22.12.2013

Zakaj bi pa ti bohinc moral vse vedeti? Mene namreč TT že dolgo ne zanima več. Von zipper je pa že vse dobil na svoj mail. Če bo preštudiral, mu bo vse bolj jasno. Drugače pa lahko, saj veš, pokliče.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Von zipper - 23.12.2013

prasuvse Napisal:Bohinac tudi pri TT grelci lahko avtomatsko delujejo - samo znati je treba.

Toshiba ima popolnoma avtomatsko, stopenjsko delovanje vklopa el.grelcev 3,3,3


Hvala ti, Prasuvse. Če te razumem se vklapljajo po 3KW, stopenjsko, odvisno od potrebe. :mrgreen:


Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 23.12.2013

Pa še navodila preberi in nastavi parametre 33 in 34, ki pomenijo kdaj naj se vklopijo in koliko časa naj bodo vklopljeni


Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 23.12.2013

numerouno Napisal:Zanima me, ali je normalno, da se mi pri sedanjih temperaturah skoraj vsako uro vklapljajo grelci, in to samo za 5 minut...monter mi je namreč izklopil grelce...upam da se TČ zaradi tega ne "mantra" in bi to vplivalo na življenjsko dobo. Dajte prosim povedat, katere parametre glede grelcev je treba nastavit in na kakšne vrednosti, da bo delovanje in vklapljanje grelcev optimalno.

Nima nihče predloga za optimalno nastavitev vklapljanja grelcev?


Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 23.12.2013

Tu gre vsekakor za vklop grelcev ob defrostu, ki zaradi ne vklopa traja nekaj dlje.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - Von zipper - 24.12.2013

telmos Napisal:Pa še navodila preberi in nastavi parametre 33 in 34, ki pomenijo kdaj naj se vklopijo in koliko časa naj bodo vklopljeni


Telmos, koliko pa priporočaš ta dva parametra,
po defaultu sta 33=1 in 34=0.

l.p.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 24.12.2013

Sem pogledal. Jaz imam 33=1 in 34=3.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 24.12.2013

Na bojlerju dosežem max T 45st.C (razbrano iz termometra na njem)
Sej ne da bi rabil več ampak tudi ko pritisnem anti-bakterija ni nič več. Parametri so naštimani po defoltu kar pomeni da bi moralo iti tudi 60 st.C.


Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 24.12.2013

Ali imaš dodatni električni grelec v bojlerju?


Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 24.12.2013

Kako to vem? Pojma nimam. Vidim ga ne Smile