![]() |
|
Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
|
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 26.11.2020 Če bi bila krivulja tolk prestrma, da ne bi folgala tč ponoči, bi imel v hiši čez dan namesto 23C, verjetno bližje 28C notranjo T. Bo avtor teme malo pojasnil kaj kako, pa bo rešitev bližje. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 26.11.2020 (26.11.2020 ob 13:08)pentax Napisal: Se nikomur ne zdi čudno, da rabi tč vklapljat grelce pri -4C zunaj? V novogradnji? TČ dostikrat vklopi pomoč grelcev med defrosti, kot pomoč, ali iz razloga prenizke temp povratne vode, kar se lahko zgodi tudi pri + 10°C Že sama Altherma 3 se pri polni moči približa toku 20A, če k temu dodamo še samo 3 kw kolikor kuri eden od grelcev, smo že krepko preko 30A. Kako bo 20A glavna varovalka to prenesla? Navadna bi še nekaj časa, ker ima pa avtomatski odklopnik, pa ni nobenih šans. Ko bo TČ pravilno priklopljena izpadov ne bo več. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - mihael29 - 26.11.2020 Ne hiša (montažna) je končana kaj se tiče izolativnosti. Manjka še pohištvo... Regulacija je bila skozi na vremensko krivuljo, ki je nastavljena sedaj na 0.4 in "Min T-Flow" 26stopinj. Mislim, da je to OK. Predtem smo imeli "Min T-Flow" 28stopinj in se je pregrevalo (preveč vroče), kljub krivulji. Stran 23 Priročnik Se je pa včeraj ko sem malo to vse skupaj gledal prizgala zraven se snezinka (zunaj -0.5) - Zaščitna funkcija proti zmrzovanju je aktivna RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - fizikalec15 - 26.11.2020 Če ni pohištva, najbrž še niste vseljeni. Pogovori se z projektantom ali so ti pravilno sprojektirali elektriko. Večina hiš, ki jih vidim ima vsaj 3 x 25A. Ali pa je morda monter narobe povezal TČ. Ko boš prižgal še indukcijo, pa pralni stroj... RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bk9105 - 26.11.2020 sassapo, daj še enkrat vse obrazloži, ker jih kar nekaj ne zna prešteti treh faz, niti ne poznajo besede stopenjsko. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 26.11.2020 Dvakrat sem napisal v čem je problem. Tretjič ne bom. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - mihael29 - 26.11.2020 (26.11.2020 ob 20:14)sassapo Napisal: Dvakrat sem napisal v čem je problem. Tretjič ne bom. Ja sej sem danes to naredil. Pac pisal sem se ostalim. Hvala ti, ce je to resitev. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - ZeKl - 28.11.2020 Ima morda še kdo navodila za monterje za althermo prve generacije (letnik 2007). Nekako mi jih ne uspenajti... Hvala že v naprej. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - mihael29 - 30.11.2020 Zdravo Sem naredil po vaših navodilih pa še žal vedno isto. Za čez vikend 3x izpad. Menjal pa sem zdaj iz L1 na L2. Danes še bom dal na L3. Ampak mi ni več jasno. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bk9105 - 30.11.2020 Kaj si menjal iz L1 na L2? Torej sedaj imaš vse (zunanja enota, notranja enota, 1/3 grelca) vsako na svoji fazi in ti še vedno meče ven? RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - mihael29 - 30.11.2020 (30.11.2020 ob 11:18)bk9105 Napisal: Kaj si menjal iz L1 na L2? Ne. Sedaj sem samo menjal notranjo+zunanjo enoto, ki sta bile vezani na L1 na L2. Torej če se je vklopil 1 grelec ni na enaki fazi koz nortanja in zunanja enota. Torej imam (notranja+zunanja +1/3 grelec na eni fazi) L2 1/3 grelec L1 1/3 grelec L3 Če prav razumem pa bi moral priklopit: notranja - L1 zunanja - L2 1/3 grelec - L3 ostalo od grelca pa odklopljeno? RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 30.11.2020 (30.11.2020 ob 09:48)mihael29 Napisal: Zdravo Jao človek. Lepo sem ti napisal, da je potrebno priklopit zunanjo enoto na eno fazo, notranjo pa na preostali dve fazi. Priklopiš samo dva grelnika. (6 kw imaš več kot dovolj) Torej: L1 zunanja enota , L2 prvi grelec, L2 drugi grelec Ko boš napravil tako, bo sigurno ok.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - mihael29 - 30.11.2020 (30.11.2020 ob 11:55)sassapo Napisal:(30.11.2020 ob 09:48)mihael29 Napisal: Zdravo Ok razumem. Samo jaz imam 5 kablov... notranja zunanja 3x grelec Torej: L1 zunanja, L2 grelec + notranja, L3 grelec, 1x grelec ostane odklopljen?
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bk9105 - 30.11.2020 Če grelce vklaplja vedno po istem zaporedju, daj tistega, ki ga prvo vklopi na svojo fazo, tistega ki ga vklaplja kot drugega na isto fazo kot je notranja enota, en grelec ti ostane odklopljen, zunanja enota na svoji fazi. Če je zaporedje vklapljanja grelcev naključno, pa daš tako, kot si napisal v zadnjem zapisu. Aja pa ko to prevezuješ, imej v mislih že(še) kar čas, ko boš po hiši začel vklapljati še druge večje porabnike, da ne boš takrat spet vse znova prevezoval. RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 30.11.2020 Tako ja, sicer pa je tudi prva stopnja lahko na istem kot notranja enota, saj le-ta ne žre silnih kW, zgolj elektronika in OČ, kar je v rangu 100W. To moram jaz še enkrat prevezat, imam tudi drugo stopnjo na isti kot zunanjo... Vendar imam itak softwersko izklopljene grelce. Rabim jih zgolj za antilegionelo 2x letno... Je pa treba preveriti dejansko vezavo grelcev, pri meni je npr. tako, da kontaktor v prvi stopnji vklopi en grelec. V drugi stopnji ga izklopi in vklopi druga dva grelca. V tretji stopnji priklopi zraven še prvi grelec... |