PodSvojoStreho.net
Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi (/showthread.php?tid=73839)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - WhiteWolf - 31.12.2019

(30.12.2019 ob 13:06)sassapo Napisal: Če je ogrevanje radiatorsko, je takšna nastavitev še pogojno uporabna. Pri talnem, raje vse prepustite krivulji.
Na žalost, krmilje pri vseh napravah z Japonskim poreklom  še vedno močno zaostaja za Evropskim.

Kakšna je logika pri F2120 na talnem glede korektorja?
Heating factor system je možnost nastavljati od 0 pa  vse do 6 v korakih po 0.1."A higher value results in a greater change of the heating curve and cooling curve offsets."

Ali npr. nastavitev [1] pomeni, da lahko krivuljo popravlja maksimalno za +-1 ali kaj drugega?

Sicer imam izklopljen sobni korektor in ogrevam samo po vremenski regulaciji...


RE: Zubadan Ecodan nastavitve ogrevalne krivulje - albin - 31.12.2019

(31.12.2019 ob 00:35)branč61 Napisal:
(30.12.2019 ob 09:26)albin Napisal: Branc61:
Kot so ze rekli, notranji termostat najprej gleda zunanjo temp in ogreva po nastavljeni krivulji, ter nato prilagaja, glede na notranjo...

Nastavit je potrebno se:





Heating operations - flow temp rang. Min / max temp (nastavi)

Room temp control :  mode normal ali fast 
Interval 10/ 20 ali vec minut..
Heat pump thermo. Diff adjustnent: ON ali OFF
Lower limit : stopinje odmik
Upper limit: stopinje odmik

Lahko slikas kako imas sedaj nastavljeno krivuljo
Hvala za odgovor - pošiljam slike - nastavitve krivulje sem že spreminjal. Prosim za komentar.


Še slika trenutnih nastavitev temp. v sistemu.

Glede na tvoj opisan objekt (ki je bolje izoliran od mojega) imas/si imel previsoko krivuljo (temp ogrevalne vode) v -  zunanjih stopinjah in prenizko temp. ogrevalne vode v + stopinjah celzija...

Sam imam takole( pa je mogoce generalno celotna krivulja postavljena malo previsoko)
Pri:
-20°C je 48
-15 °C je 45
0 °C je 37
15 °C je 29
21°C je 25 
Imam pa tako nastavljeno minimalno temp na 31, zato te temperaturi ob visjih zunanjih izklopijo delovanje.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 31.12.2019

(31.12.2019 ob 01:04)WhiteWolf Napisal:
(30.12.2019 ob 13:06)sassapo Napisal: Če je ogrevanje radiatorsko, je takšna nastavitev še pogojno uporabna. Pri talnem, raje vse prepustite krivulji.
Na žalost, krmilje pri vseh napravah z Japonskim poreklom  še vedno močno zaostaja za Evropskim.

Kakšna je logika pri F2120 na talnem glede korektorja?
Heating factor system je možnost nastavljati od 0 pa  vse do 6 v korakih po 0.1."A higher value results in a greater change of the heating curve and cooling curve offsets."

Ali npr. nastavitev [1] pomeni, da lahko krivuljo popravlja maksimalno za +-1 ali kaj drugega?

Sicer imam izklopljen sobni korektor in ogrevam samo po vremenski regulaciji...

Če imaš notranjo tipalo na "uporabnem" mestu, lahko nastaviš vpliv notranje temp. med 0.3 in 1.0 Več, za talno gretje ni priporočljivo.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - toplotnacrpalka1 - 3.1.2020

Pozdravljeni,

Da ne odpiram nove teme. Prenavljamo starejšo hišo P+1+M (letnik 1975) - klasična ometana fasada, opečna gradnja, vsak štuk ima 75m2, mansarda čisto neizdelana, brez izolacije. Zamenjali smo nova troslojna pvc okna, po tleh položili vinil, nova alu vhodna vrata in v pritličju ter prvem nadstropju komplet nove radiatorje. Nameščena nova toplotna Mitshubishi Ecodan 10kw (PUHZ-SW100YAA) + 300l termoplus bojler za sanitarno vodo ter termo+ hydrobox n14 smart.

Sem popolni laik na področju TČ, opažam pa naslednje - radiatorji so vroči, ampak prave vročine v hiši ni, kljub temu, da toplotna laufa nonstop. Spalnica zelo hladna, prav tako pritličje. Na aplikaciji mi kaže vedno 22 stopinj celzija, tudi če želim ročno nastaviti na recimo 24, mi ne segreje. Kaj delamo narobe? Ali je to zaradi šibke izolacije hiše? Termostat je namontiran v dnevni sobi. Prilagam slike, če se mogoče kdo spozna, kaj bi lahko naredil, da bi imel v hiši topleje?

hvala za pomoč!

Slike (shrani.si):
http://shrani.si/f/k/t4/2mExJOnM/img7599.jpg
http://shrani.si/f/3r/hi/3N8GyHMB/img7598.jpg
http://shrani.si/f/N/C6/4KFq19wP/img7596.png
http://shrani.si/f/25/XP/2Wq9Cp5b/img7595.jpg
http://shrani.si/f/1H/8/2YH9GARa/img7594.jpg
http://shrani.si/f/1B/tW/3rpdsmt7/img7592.jpg


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - csamo001 - 4.1.2020

Glede na podatke o izolaciji hiše se ni za čudit. Mansarda bo bivalna? Če ne, potem položi izolacijo v mansardi po tleh.

Kar se TČ tiče pa se lahko malo poigraš s krivuljo ogrevanja (prva slika, ki si jo pripel).


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - toplotnacrpalka1 - 4.1.2020

(4.1.2020 ob 01:01)csamo001 Napisal: Glede na podatke o izolaciji hiše se ni za čudit. Mansarda bo bivalna? Če ne, potem položi izolacijo v mansardi po tleh.

Kar se TČ tiče pa se lahko malo poigraš s krivuljo ogrevanja (prva slika, ki si jo pripel).

Hvala za odgovor. Fasada pride letos, zanimalo me je ali se bo situacija nato izboljšala? Mansarda bo zaenkrat ne-bivalna. Bolj me je zanimalo vaše mnenje, ali so nastavitve TČ dokaj pravilne, ter mogoče kak nasvet o tem kako mi uspe nastaviti temperetauro na več kot 22 stopinj. 

Napisali ste naj se poigram s krivuljo.. kaj točno je to mišljeno? 

Hvala



RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - csamo001 - 4.1.2020

Fasada je običajno največji del zunanje površine hiše in jasno je, da se izgube po izdelavi fasade zmanjšajo. Običajno celo do te mere, da za neizolirano hišo primerne toplotne črpalke po izolaciji postanejo predimenzionirane.

Kako izgleda mansarda? Je konstrukcija ostrešja še odprta ali pa je že zaprta s kakšnimi OSB ploščami ali knaufom? Kako visok je kolenčni zid? Sprašujem zato, ker se lahko ob premišljenem pristopu sedaj položi izolacija po tleh mansarde, kasneje (ko bi usposobil mansardo) pa se ta ista izolacija uporabi za izolacijo ostrešja. Običajno pa je tako, da izolacija podstrešja za najmanjši vložek naredi največjo razliko.

Kar se krivulje tiče lahko probaš dvignit naklon krivulje ali pa celotno krivuljo. Pri vremenski krivulji gre torej za to, da določiš pri temperaturo dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo zraka. Npr. pri +10 zuna gre v radiatorje 35 stopinj, pri 0 stopinjah zunaj gre v radiatorje 40 stopinj, itd. Če to dobro nastaviš (glede na potrebe hiše), potem boš imel v hiši stabilno temperaturo ne glede na zunanje pogoje. Kar je tudi bistvo ogrevanja.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - bk9105 - 4.1.2020

Za start nabavite 1 balo steklene volne, razgrnite jo v mansardi, pocakajte nekaj dni, da doseze polno visino, potem se pa jo lotite skup zvijat in selit na podstresje. Tako boste dobilo obcutek, kako opravilo je to.
Pa pod stekleno volno gre PE Folija, spoji lepljeni.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - toplotnacrpalka1 - 4.1.2020

(4.1.2020 ob 01:38)csamo001 Napisal: Fasada je običajno največji del zunanje površine hiše in jasno je, da se izgube po izdelavi fasade zmanjšajo. Običajno celo do te mere, da za neizolirano hišo primerne toplotne črpalke po izolaciji postanejo predimenzionirane.

Kako izgleda mansarda? Je konstrukcija ostrešja še odprta ali pa je že zaprta s kakšnimi OSB ploščami ali knaufom? Kako visok je kolenčni zid? Sprašujem zato, ker se lahko ob premišljenem pristopu sedaj položi izolacija po tleh mansarde, kasneje (ko bi usposobil mansardo) pa se ta ista izolacija uporabi za izolacijo ostrešja. Običajno pa je tako, da izolacija podstrešja za najmanjši vložek naredi največjo razliko.

Kar se krivulje tiče lahko probaš dvignit naklon krivulje ali pa celotno krivuljo. Pri vremenski krivulji gre torej za to, da določiš pri temperaturo dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo zraka. Npr. pri +10 zuna gre v radiatorje 35 stopinj, pri 0 stopinjah zunaj gre v radiatorje 40 stopinj, itd. Če to dobro nastaviš (glede na potrebe hiše), potem boš imel v hiši stabilno temperaturo ne glede na zunanje pogoje. Kar je tudi bistvo ogrevanja.


Podstrešje je v surovem stanju:
http://shrani.si/f/1Z/So/4wfliYzn/20190124115656.jpg

Hvala vam za nasvete, očitno nas čaka pestro leto polno dela. 



RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 4.1.2020

Čimprej izoliraj ploščo podstrešja in zunanje stene stopnišča. Razlika bo več kot očitna.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - BaTeK - 4.1.2020

toplotnacrpalka1

Kako pa je bilo toplo pred menjavo ogrevalnega sistema?
Kakšne radiatorje ste imeli preden ste zamenjali ( ali ste dali enako velike upam da niste dali manjše...)

Za hec poberi v enem prostor termostacke glave dol in preveri temperaturo v prostoru ( meni se je ena glava zataknila in ni hotela več toplote dajati)

Izolacija podstrešja se zelo pozna, pri meni se je kar poznalo.

Kaj pa pravijo prodajalec ko ti je prodal? Ali je spet zatajih poprodajni servis......

Če spreminjaš preko web vmesnika temperaturo (cona 1 22 imaš našimano 24,5) ti nič nepomaga ker temperaturo spomočjo krivulje nastavljaš.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 5.1.2020

Preko neizoliranega podstrešja je enostavno preveč toplotnih izgub. Brez izolacije ne bo rešitve.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - csamo001 - 5.1.2020

(4.1.2020 ob 19:34)toplotnacrpalka1 Napisal: Podstrešje je v surovem stanju:
http://shrani.si/f/1Z/So/4wfliYzn/20190124115656.jpg

Hvala vam za nasvete, očitno nas čaka pestro leto polno dela. 


A je gotovo, da boste kdaj uredili mansardo? Ali pa bo kot pri nas ostala neka urejena "odlagalna površina" s par omarami, zaboji in prostor za sušenje perila?

Kolikor vidim bo slej ko prej potrebno menjati tudi kritino, ker to so najbrž salonitke?

V odvisnosti od odgovorov na zgornji vprašanji se potem naredi plan. Če podstrešje nikdar ne bo bivalna mansarda bi jaz na tvojem mestu vse počistil, položil po tleh gradbeno folijo (parno zaporo, tudi gor po kolenčnem zidu nekaj malega čez višino izolacije) in zložil po tleh stiropor. Od stene do stene, z zamikom, da bo stiropor vpet med stene in na tak način fiksiran. Posledično lepljenje ni potrebno, pa ostane ti luksuz, da ga kdaj odstraniš in uporabiš za izolacijo strehe, če bo to vseeno postala bivalna mansarda. Na tako po tleh položen stiropor potem spet plavajoče položiš laminat in to je to. Poceni, uporabno, učinkovito.

Tako sem pri nas naredil par let nazaj in razlika je bila precejšnja.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - bk9105 - 5.1.2020

Se en luksuz stiriporja pod streho obstaja. Kogar zanima, naj povprasa pri gasilcih.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - csamo001 - 5.1.2020

Zdaj, glede na to, da ne strašiš prvič s tem... verjetnost, da na nebivalnem podstrešju pride do požara? Pa do požara nikdar ne pride zaradi stiroporja, pač pa človeške neumnosti. In če ti je na podstrešju z leseno konstrukcijo največje tveganje glede požarne varnosti stiropor, pol...