Re: Toplotna črpalka - JaBK - 20.6.2018

Po domače monoblok vs split


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 20.6.2018

BojanF Napisal:
sassapo Napisal:Ne gre tako preprosto. Največji problem so nizki pretoki prezračevanja, kar pomeni precej premajhen odvzem energije za katerokoli TČ. Brez zalogovnika hladu ne more delovati nobena. Naslednji problem je previsoka najnižja temperatura vode s katero naprava hladivo - voda lahko hladi. Pod 7°C je temperatura uparjanja že kritična, lahko povzroči lokalne zamrznitve uparjalnika. Če želiš res učinkovito razvlaževanje preko prezračevanja, potrebuješ 1. hranilnik hladu 2. protizmrzovalni medij v sistemu, kateri omogoča hlajenje tudi v negativne temperature. Zaradi pre - majhnih pretokov prezračevalnega sistema vedno stremimo k temperaturam izmenjevalnika tik nad ničelno temperaturo. Res zelo kvaliteten izmenjevalnik voda zrak omogoča dT dobre 2°C, kar v praksi pomeni, da bi za optimalni učinek potrebovali medij s temperaturo -2°C. pri bolj cenenem izmenjevalniku pa cca -7°C. Izvedba takšnega razvlaževanja bo s TČ enostavno predraga, če pa zadeve ne izvedeš res vrhunsko bo neželjeni kondenz povsod. Precej bolj učinkovita, preprostejša in cenejša rešitev je direktna expanzija hladiva v izmenjevalniku.
Direktna ekspanzija, to pomeni klima naprava v kanalu prezračevanja? Se pravi ločena naprava od ogrevalne TČ, z ločeno zunanjo enoto? Kolikor sem sam do sedaj gledal kataloge takšnih klim, imajo enak problem, kot ga navajaš za TČ, namreč preveliko moč za razpoložljiv pretok zraka. Ali obstaja naprava, ki bi lahko operirala z zgolj 100-150m3/h pretoka, hlajenje iz 25°C na 0°C? In pa zanima me še, ali bi lahko takšno napravo uporabili tudi za ogrevanje (gretje vstopnega zraka do 50°C)?

To bi bila zanimiva rešitev za pasivno hišo. Sicer bi potreboval dve napravi, eno za ogrevanje in hlajenje objekta preko zraka in ločeno še eno za ogrevanje sanitarne vode, vendar bi bili obe napravi majhni in enostavni, tako da bi bil celotni sistem morda lahko cenejši, kot če bi vse ogrevanje in hlajenje poizkušali rešiti z eno TČ in vsemi pripadajočimi vodnimi povezavami in zalogovniki?

Navadno se zadeva rešuje brez zunanje enote. Uparjalnik na vhodnem, kondenzator na izhodnem zraku. V primeru gretja bi potreboval zunanjo enoto in notranjo kaskado, saj moraš zaradi pre-majhnih pretokov zrak ogrevati relativno visoko.


Re: Toplotna črpalka - grega09 - 20.6.2018

bozgom Napisal:Hermetično zaprta pomeni, da je kompletno sestavljena in preizkušena že v tovarno. Doma jo le postaviš na primerno mesto jo priključiš na elektriko in nanjo pripelješ dovod in odvod ogrevane vode. Če ni hermetično zaprta pa moraš izvesti tudi plinsko povezavo, cevi vakuumirati in zatesniti ob montaži. Prvo ti lahko montira vsak monter centralnega ogrevanja, drugo pa ti lahko montira le tisti, kateri ima poseben izpit in je vpisan v register pooblaščenih monterjev.
Večinoma so voda-voda in slanica-voda vse herm. zaprte, kot vidim, kar je logično. Edino Termoshop jih nima herm. zaprtih. Mogoče kdo ve zakaj je tako?


Re: Toplotna črpalka - JaBK - 20.6.2018

@sassapo
a obstaja taka mašina na trgu ali ti to govoriš o DIY? Če prvo, a lahko kaki link?


Re: Toplotna črpalka - BojanF - 20.6.2018

sassapo Napisal:Navadno se zadeva rešuje brez zunanje enote. Uparjalnik na vhodnem, kondenzator na izhodnem zraku. V primeru gretja bi potreboval zunanjo enoto in notranjo kaskado, saj moraš zaradi pre-majhnih pretokov zrak ogrevati relativno visoko.
Ali je 50°C že visoko? Toliko namreč zmorejo vsaj nekatere nekaskadne naprave, več kot toliko pa naj zraka načeloma itak ne bi segreval, ker naj bi se nad to temperaturo prah v zraku pričel smoditi in povzročati neprijeten vonj. Zato pa je omejitev za pasivno hišo postavljena pri 10W/m2 ogrevalne moči, ker toliko moči lahko dovede 1m3/m2h zraka (cca. 0,4 izmenjave na uro), segretega za 30K.

Itak pa je to skrajna meja pri najnižjih zunanjih temperaturah, čim je zunaj topleje ali pa sije sonce skozi okna bo hiša potrebovala manj kot 10W/m2, tako da bi bilo najbrž ok tudi če klima dosega le 40°C in se ostalo po potrebi dopolni z elektro grelcem.

Še vedno pa me zanima, ali bi kombinacija takšne kanalske klime v prezračevalnem sistemu in ločene TČ za ogrevanje sanitarne vode lahko bila cenejša, kot če bi vse potrebe po hlajenju in gretju hiše skušal pokriti s samo eno močnejšo TČ in vsemi pripadajočimi vodnimi povezavami, zalogovniki, toplotnimi izmenjevalci in regulacijo?


Re: Toplotna črpalka - simek - 21.6.2018

@jabk, DIY tole ne bo šlo! "Made by sassapo" pa že! 8)


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 21.6.2018

……..


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 21.6.2018

…...


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 21.6.2018

Če boš kanalske razvode predvidel hlajenju in ogrevanju poleg prezračevanja boš imel dovolj temperature iz enostopenjske naprave, pri obstoječem sistemu pa bolj težko. Poleg tega je preko obstoječega prezračevalnega razvoda pri hlajenju praktično nemogoče odvesti dovolj toplotne energije pri enostopenjski temperaturi kondenzacije. Pretok zraka je enostavno premajhen za učinkovito odvajanje toplote iz hiše.
Cena je lahko precej ugodna če si pripravljen kaj sam postoriti


Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 21.6.2018

Morda je pretok zraka premajhen za močno ohlajevanje, vendar je za moje pojme čisto dovolj (oz. že velika razlika) če bi ga vsaj centralno razvlaževal. Torej da si vedno šopaš v prostore suh zrak.
Če zrak ni prevlažen, se da tudi nekaj višjo temperaturo čisto lepo prenašat. En ventilator, da malce pihlja pa je že veliko bolje.


Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 21.6.2018

Je res, pa tudi 300m3/h pretoka v prezračevalnem sistemu je zadosti za 2kW konstantne hladilne moči pri podhladitvi za 20K.
2kW hladilne 24/7 je pa več kot dovolj za vzdrževanje želene temperature v NEH, ki ima vsaj približno senčena okna.


Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 21.6.2018

300 kubikov je kar veliko za normalno hišo oz. za te običajne rekuperatorje, toliko nam dela (teoretično) Novus300 na maksimumu, tam se pa to že malo sliši.
Bolj realna številka je 150m3/h (kar je dovolj in neslišno). Dopoldne, ko ni nobenega doma pa je skoraj na minimumu, nekje 50 m3/h.


Re: Toplotna črpalka - aljaz123 - 21.6.2018

Pozdravljeni prosim za pomoč pri izbiri vrste TČ. Ne vem al izbrati voda/voda ali zrak/voda. Za vrtino in globino ni probleme, ker podtalnico imamo na 3 do 4m (štepih) v sušnih obdobjih. In tudi mojster za vrtino je reku da voda ni problem.
Hiša ima bruto 174m2 bivalnih pa 144m2, pritličje + mansarda, fasada 20cm, komplet talno gretje. Narejeno bo prezracevanje z rekuperacijo. Sedaj imam pa probleme glede hlajenja. Ko je bil na ogledu za ponudbo monter TČ voda/voda, je delajal da lahko naredimo hlajenje preko talnega ali pa preko neke enote ki se montira na steno in pošilja TČ hladno vodo v to enoto. A se da tudi preko prezračevanja hladiti hišo?
Prosim za pomoč pri izbiri TČ in kako hladiti hišo.

Lahko predloge pod zs če vam je lažje.
Hvala


Re: Toplotna črpalka - sassapo - 21.6.2018

Energetik81 Napisal:Je res, pa tudi 300m3/h pretoka v prezračevalnem sistemu je zadosti za 2kW konstantne hladilne moči pri podhladitvi za 20K.
2kW hladilne 24/7 je pa več kot dovolj za vzdrževanje želene temperature v NEH, ki ima vsaj približno senčena okna.


Ko bi v realnosti bilo 300m3/h... V večini primerov je ta pretok okoli 100m3/h, dostikrat pa tudi manj


Re: Toplotna črpalka - cheba - 21.6.2018

@aljaz123, glede na to, na kakšni globini imaš vodo, mislim da nimaš kaj razmišljat.