Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Berghaus - 23.12.2012

Ej, zelenec, daj mi še enkrat povej način ogrevanja in kvadraturo.....


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 23.12.2012

Vse talno, kamina še ni, ogrevanih je dobrih 250 od skupno 307 m2. Hiša je klasičen kvader s 14cm izolacije in 25 nad mansardo, na sončni lokaciji. Kar se izolacije tiče, je šibek člen klet, ker zaradi višine ni šlo več kot 4 do 6 cm izolacije proti talni plošči.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Berghaus - 23.12.2012

75 kilowatov za 15 stopinj pri zunanjih 5 stopinjah????

Kaj sem spregledal??


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - MI2 - 23.12.2012

Glede dodatnih grelcev se pri meni ob defrostu vključita oba 1,5+1,5 kW da ublažita odjem toplote ki gre za odtaljevanje. Ravno danes sem v filozofski temi naložil video defrosta, ki traja manj kot 4 min. Ohladi se mi dv (dvižni vod) 40 C na 30 C kljub dodatnima grelcema katera pa kot rečeno delujeta samo 4 min.
Drugače imam isto nastavljeno da se ta dva grelca ne vključita nikoli.

Znaš morda pogledati koliko je temperatura vstopnega plina v notranjo enoto.
Temperatura izstopnega plina bi pa morala biti = kot je dv.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - kotlovničar - amater - 24.12.2012

Zelenec, kako črpalka ve kolikšno temperaturo mora pošiljat v sistem, če je zunanje tipalo in/ali tipalo dvižnega voda/povratka v okvari ali slab kontakt ali ga celo ni? Berem, da gre v prisilno delovanje:

• Emergency operation level
- When system met trouble, it stops operation and wait for userʼs decision : Calling service center or starting emergency operation.
- To start emergency operation, user simply push ON / OFF button once more.
- Two different levels are prepared for emergency operation : High temperature cycle and low temperature cycle.
- In emergency operation mode, user can not adjust target temperature.

In kolikor berem naprej:

• Classified Trouble
- Trouble is classified two levels according to the seriousness of the problem : Slight Trouble and Heavy trouble
- Slight Trouble : a problem is found inside the indoor unit. In most case, this trouble is
concerned with sensor problems. The outdoor unit is operating under emergency mode
operation condition which is configured by DIP switch No. 4 of the indoor unit PCB.
- Heavy trouble : a problem is found inside the outdoor unit. As the outdoor unit has problem, the emergency mode operation is performed by electric heater located in the indoor unit. In ker 3kw (to je pri nizkih temperaturah toliko kot nič) ne more dvignit vode na predpisanih 50 (glede na DIP 4), se vrtiš tam okoli 22...
- Option Trouble : a problem is found for option operation such as water tank heating. In this trouble, the troubled option is assumed as if it is not installed at the system.

Verjamem, da si že prebral in izgleda, da dejansko gre za napako ker ti greje in troši tako kot je bergi napisal (24*3kw = 72kwh), glede na to, da imaš avtorizirano samo polovico grelcev.

Plin/količina/puščanje?
Zunanje tipalo?
Tipali dvižnega/povratnega voda?

Vse so to stvari za monterja...
Imam občutek zadaj za vratom, da ti črpalka že od prvega zagona deluje v prisilnem načinu...

Kakšen imaš pa pritisk vode v sistemu?

LP


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 24.12.2012

Če bi toplotna bila v napaki bi se izpisala števila napake, v emergency operation pa bi
utripal trikonik,DIP 4 je tudi pri meni tako nastavljen.V kolikor imaš samo obtočno črpalko
notranje enote, nastavi DIP 5 na on, da ti bo delovala črpalka neprekinjeno.Poskusi še
zmanšati hirost črpalke ,da vidiš če je kakšna razlika v tem. vode. Če boš priklopil sobni
termostat, ne boš več mogel nastaljati temperature vode avtomatsko se ti bo ogrela na
55c, ko spreminjaš DIP nastavitve moraš izklopit toplotno iz eletrike da se resetira drugače
deluje po starih parametrih.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 25.12.2012

Vsem želim, da se vam na današnji dan zgodi kaj res lepega!

V mojem primeru zagotovo ne gre za ogrevanje z grelcema, saj TČ ne opozarja na nikakršno napako. Grelca pa naj bi se vklopila šele pri -15. Najverjetnejša se mi zdita dva razloga:

- površnost monterja (TČ ni prav nastavljena, premalo plina, ...)
- površnost projektanta, ki je ocenil izgube objekta na 10kW pri -10 st. C, morda so precej večje in TČ ne zmore opraviti naloge pri nižjih temperaturah...

Včeraj in danes, ko je zunaj prijetnih skoraj 10 stopinj, je ob zaprti mansardi DV sramežljivo dosegel nastavljenih 33 stopinj Big Grin , PV se je tudi dvignil na 27.

Sedaj sem odprl še mansardo, temperatura je padla na 27. Upam, da se do jutri dvigne na 33. Zrak ima prijetnih 20 stopinj. Ker še čakam na notranja vrata, se kar precej toplote izgubi po sicer neogrevanih prostorih. Poraba je še vedno nad 60 kWh dnevno.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 25.12.2012

Danes pri 10 stopinjah zunaj sem se malo igral:
zaprl sem vejo za zgornje nadstropje in se je temperatura v pol ure dvignila na 41 stopinj, povratna 35 in verjetno bi še rastla, potem sem nazaj odprl zgornje nadstropje in je v naslednjih 30 minut izhodna temperatura padla na 36, povratna 32 in se nekako tam obdržala...
Kaj lahko iz tega sklepam:
Nastavitve morajo biti verjetno ok, če z eno vejo deluje skoraj normalno...
Da črpalka (9Kw) ne more folgati kvadrature 150m2, čeprav nam je po vseh izračunih kazalo, da bi zadostovalo 7,5 do 8 Kw, drži ali se motim?
Bi lahko bilo kaj v zvezi z elektroniko ali pa pumpo?
Je možno, da ima črpalka manjšo moč kot jo navaja prodajalec?
Mogoče kaj drugega?


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - kotlovničar - amater - 25.12.2012

Zelenec, saj temperatura v prostoru, kolikor berem, sedaj počasi narašča. Počasi ampak vztrajno premaguje izgube, saj je samo 12kw.

Althea, pri +10C imaš DV 36 stopinj? "termostat je zgoraj v spalnici, ki je najmanj topla in nastavljen na nižjo temperaturo 21-21.5 ter višjo 21.5-22" Drži?
Koliko pa imaš dejansko v spalnici?

Jaz imam v slabo izolirani hiši, slaba okna, pri +10 (konkretno zdajle) DV 38 Confusedhock: , v sobah pa 23 stopinj in raste!

36 pa mora zadostovati za željenih 21.5 - 22 (ma za prmej :wink: ), vsaj pri tako izolirani hiši, kot je tvoja...

Vseeno me pa zanima od obeh (zelenec, althea) pritisk vode v sistemu in hitrost obtočne črpalke (min. med, max).

LP


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 25.12.2012

danes ko sem testiral, sem dal termostat ven na okensko polico, da se ni črpalka izključila, drugače je temperatura v spalnici 22 (manši nastavljen pretok), ostali prostori do 23...
Trenutno ob teh temperaturah že dosega oziroma presega temperaturo, problem pa nastane pri nižjih temperaturah, ko težko dosega tudi tako izhodno temperaturo in so izgube seveda večje in se veliko več matra, poraba pa rasteSad
pritisk vode je 1,2 bara, za obtočno črpalko pa ne znam pogledat....


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 25.12.2012

Če je TČ prav zmontirana da 9kw pri -15c/ 6.88kw, 12kw pa 9.18kw, tko da pri 10c ne bi smel bit problem.Če bi znal bi prilepu datoteko.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 25.12.2012

Vilo obt. črpalko najdeš pod pokrovom za merilcem pritiska vode. Ima tri stopnje hitrosti. Jaz jo imam na max, kar omogoča pretok okrog litra na minuto, če so vsi trije ogrevalni krogi z vsemi 24 vejami odprti. Pritisk vode je 1,7 bara.

Kotlovničar, sedaj je razumljivo vse ok,ker ni defrostov, ker je boljši COP... zaradi visokih temperatur. Težava je takrat, ko je pravi mraz.

Danes so bile od jutra odprte vse veje. Temperatura je zrasla na nastavljenih 33 stopinj v šestih urah, plinski priključek je vroč, česar pri hujšem mrazu nisem opazil.


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - bofor - 25.12.2012

Zelenec, če odpiraš in zapiraš veje ogrevalnih krogov s tem obremenjuješ TČ ,ker
mrzlih tlakov ne segreješ takoj. Pomojem bi moral pustit odprto ,kar imaš namen
ogrevati 24ur/dan


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - BLABLABLA - 25.12.2012

zelenec Napisal:Vilo obt. črpalko najdeš pod pokrovom za merilcem pritiska vode. Ima tri stopnje hitrosti. Jaz jo imam na max, kar omogoča pretok okrog litra na minuto, če so vsi trije ogrevalni krogi z vsemi 24 vejami odprti. Pritisk vode je 1,7 bara.

Kotlovničar, sedaj je razumljivo vse ok,ker ni defrostov, ker je boljši COP... zaradi visokih temperatur. Težava je takrat, ko je pravi mraz.

Danes so bile od jutra odprte vse veje. Temperatura je zrasla na nastavljenih 33 stopinj v šestih urah, plinski priključek je vroč, česar pri hujšem mrazu nisem opazil.

Zelenec.

Tvoj podatek o pretoku črpalke je MNOOOOOGO premajhen.

Moral bi biti v rangu 20-40 l/min.

Kater tip Wilo črpalke pa je vgrajen v tvojo TČ?


Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Berghaus - 25.12.2012

Mislil je liter po veji......?