PodSvojoStreho.net
Težave s kotlom - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Težave s kotlom (/showthread.php?tid=34282)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Re: Težave s kotlom - telmos - 31.12.2010

taubi Napisal:Telmos, kakšna je razlika če imaš črpalko povratka na 1., 2. ali 3.hitrosti?
Lp,Taubi

V pretoku :wink:


Re: Težave s kotlom - taubi - 31.12.2010

telmos Napisal:
taubi Napisal:Telmos, kakšna je razlika če imaš črpalko povratka na 1., 2. ali 3.hitrosti?
Lp,Taubi

V pretoku :wink:

Ja to mi je jasno. Kaj pa razlaga kaj pomeni to v praksi, glede temperatur - kotel - zalogovnik?


Re: Težave s kotlom - Steny - 31.12.2010

Večja hitrost črpalke= nižja temperatura povratka=hladnejša voda v kotlu.
Povsem logično, ker je hitrejši-večji pretok povratne in hladnejše vode iz zalogovnika.


Re: Težave s kotlom - taubi - 31.12.2010

Steny Napisal:Večja hitrost črpalke= nižja temperatura povratka=hladnejša voda v kotlu.
Povsem logično, ker je hitrejši-večji pretok povratne in hladnejše vode iz zalogovnika.

A ni varovanje povratka(Ladomati itd.) zato da zagotavlja konstantno temperaturo povratka (dokler je voda na dnu zalogovnika hladnejša od zahtevane/določene temp.povratka na Ladomatu) ne glede na hitrost črpalke?


Re: Težave s kotlom - telmos - 31.12.2010

Povsem zgrešeno
Višja hitrost - večja izenačenost temperature v kotlu, višji pretok ob višanju temperature v zalogovnik - posledično manj možnosti pregretja kotla
Drugače pa lahko vsak izvede, kot mu paše. Zaradi mene lahko poveže kotel tudi s cevmi 15 in da na 1 stopnjo, če meni, da je to prav. :wink: Je pa čudno, da so na kotlih priključki od 5/4 in navzgor. Očitno njih projektanti niso bili najbolj osveščeni v "sodobnih prijemih" Confusedhock:


Re: Težave s kotlom - Steny - 1.1.2011

Najprej vsem SREČNO 2011

Ne vem Telmos, kaj je "povsem zgrešeno", čeprav med vrsticami sam potrjuješ mojo trditev, ki je iz prakse:
-če imam na primer pri polni obremenitvi kotla delovni termostat nastavljen na 84° in hitrost na črpalki povratka na ena, bo v določenem trnutku izklopil sesalni ventilator.
-če imam hitrost nastavljeno na dve, bo temperatura vode konstantno na 82° (tako imam nastavljeno).
-če dam hitrost črpalke na tri, bo temperatura vode v kotlu konstantno na 80°. Tu gre pri vseh treh hitrostih za nihanje samo za dve stopinj gor-dol glede na mojo nastavitev hitrosti črpalke povratka. In tukaj druge razlage ni zakaj je tako: "ker je hitrejši-večji pretok povratne in hladnejše vode iz zalogovnika".


Re: Težave s kotlom - Hanzi - 1.1.2011

Sicer nimam pojma o ogrevanju, vendar ce je patrona 72, bi morala to temperaturo zagotavljat dokler ima pogoje (dovolj tople in dovolj hladne med katerima izbira), ne glede na kolicino pretoka-hitrost crpalke. Se pa strinjam da pec ne more ne more enako segreti vode na 1. Ali 3. Hitrosti, saj gre pri 3. Hitrosti bistveno vec vode skozi pec, ob enaki moci peci.


Re: Težave s kotlom - taubi - 1.1.2011

Telmos, zdaj ne vem če govorimo o isti stvari. Ni bilo vprašanje o temperaturi vode v kotlu pri različnih hitrostih črpalke povratka, ampak o temperaturi povratka v kotel. Ko spremljam Peternelja v živo ima povratek v kotel konstantno 60C, ko gledam moj OVP je povratek konstantno 61C, enako je zapisal Hanzi in dodal dokler so izpolnjeni pogoji, ne glede na hitrost črpalke povratka. Ti pa vse negiraš. Ali ni osnovna naloga vseh različic varvovanja povratka, da kotlu zagotavlja konstanten povratek, dokler je to mogoče?


Re: Težave s kotlom - telmos - 1.1.2011

Steny Napisal:Najprej vsem SREČNO 2011

Ne vem Telmos, kaj je "povsem zgrešeno", čeprav med vrsticami sam potrjuješ mojo trditev, ki je iz prakse:
Steny Napisal:-če imam na primer pri polni obremenitvi kotla delovni termostat nastavljen na 84° in hitrost na črpalki povratka na ena, bo v določenem trnutku izklopil sesalni ventilator.
Ali ti ni to logično - vprašaj se raje, če je pravilno
Steny Napisal:-če imam hitrost nastavljeno na dve, bo temperatura vode konstantno na 82° (tako imam nastavljeno).
Veliko bolje
Steny Napisal:-če dam hitrost črpalke na tri, bo temperatura vode v kotlu konstantno na 80°. Tu gre pri vseh treh hitrostih za nihanje samo za dve stopinj gor-dol glede na mojo nastavitev hitrosti črpalke povratka. In tukaj druge razlage ni zakaj je tako: "ker je hitrejši-večji pretok povratne in hladnejše vode iz zalogovnika".
Vendar pa veliko bolj enakomerna temperatura po vsem zalogovniku in posledično več spravljene energije, hitrejša priprava te vode, manjše izgube zaradi enakomernega gorjenja, da o intervencijah termičnega varovala in nižanja temperature z mrzlo vodo niti ne omenjam............

Veliko sreče, uspehov in več logike v novem letu vam želim. pa bo vse še bolje, kot je


Re: Težave s kotlom - Hanzi - 1.1.2011

Se pravi bi morala biti ob vsej elektroniki ki ceno kurilnico dvigne do cene avta, le ta zmozna tudi regulirati stevilo obratov crpalke. Saj ce zna zapirat lopute..... Naj pa se obrate crpakle nadzira kaj vec kot on/off?
Pa nimam pojma o elektroniki, razne kar tule preberem.


Re: Težave s kotlom - tripzor - 2.1.2011

Pozdravljeni!

Sam imam CTCjevo 25kW peč, 1000l zalogovnik ter 300l bojler z TČ. Pri meni je problem, da naložim polno kurišče drv in mi nikakor ne segreje zalogovnika spodaj preko 70 stopinj. Tudi temperatura v kotlu ne preseže 78stopinj. Zanima me kje bi lahko tičala napaka, ker ta sistem je potraten saj požge neverjetno količino drv. Ogrevam pa samo 70m2. Je mogoče problem v nastavljeni sobni temperaturi ki znaša preko dneva ko smo doma 20,5stopinje in ko smo odsotni 17 stopinj? mislim da to nebi smel bit problem za takšno peč.

LP, hvala za odgovore


Re: Težave s kotlom - gape - 3.1.2011

tripzor Napisal:Pozdravljeni!

Sam imam CTCjevo 25kW peč, 1000l zalogovnik ter 300l bojler z TČ. Pri meni je problem, da naložim polno kurišče drv in mi nikakor ne segreje zalogovnika spodaj preko 70 stopinj. Tudi temperatura v kotlu ne preseže 78stopinj. Zanima me kje bi lahko tičala napaka, ker ta sistem je potraten saj požge neverjetno količino drv. Ogrevam pa samo 70m2. Je mogoče problem v nastavljeni sobni temperaturi ki znaša preko dneva ko smo doma 20,5stopinje in ko smo odsotni 17 stopinj? mislim da to nebi smel bit problem za takšno peč.

LP, hvala za odgovore

Malo podrobneje opiši, je peč pirolizna, kakšen ima nakladalni volumen, režim - čas ogrevanja, s čim kuriš, koliko časa traja gorenje v kotlu, koliko časa se potem še greješ iz zalogovnika?


Re: Težave s kotlom - tripzor - 3.1.2011

@gape
Naprimer včeraj sem zakuril z mešanico bukovih/jesenovih drv ob 10:00 polno kurišče. Nakar sem okoli 12:00 dodal še 3 polena. Danes zjutraj ob 7:00 pa so bili radiatorji še mlačni. Peč je v kotlovnici, v original ohišju. zalogovnik pa imam v stanovanju oblečen z pripadajočo izolacijo ter oblečen v suhomontažno steno. Drva so bila narejena nekje marca lani. Opazil pa sem da od prejšnje sezone naredi peč veliko več pepela. Mislim da izgorevanje ni pravilno, prosim če mi lahko kdo pomaga, ki je imel že tako situacijo. Aja, pozabil sem omeniti, pri 78stopinjah na kotlu sem mi ventilator izklopi!

LP


Re: Težave s kotlom - gape - 3.1.2011

Če ti kotel dosega 78°C, in spodaj na zalogovniku doseže 70°C, je to povsem solidno. Sicer nisi napisal koliko litrov naklade drv ti dopušča kotel z eno polnitvijo, če je to nekje 100l, kolikor sem na brzino pobrskal na netu to niti ni slabo, poleg tega pa sproti še ogrevaš stanovanje. Je pa res da imaš potem dokaj potratno hišo-stanovanje.

Dvigni temperaturo ogrevalne vode za radiatorje, porabil boš še več, bo ti pa bolj toplo.

Če se ti zdi da kotel ne greje kot lani, ga temeljito očisti, pa pazi da so drva suha ko poper.


Re: Težave s kotlom - Žerjavar - 3.1.2011

Citat:Opazil pa sem da od prejšnje sezone naredi peč veliko več pepela. Mislim da izgorevanje ni pravilno
Količina pepela je odvisna samo od kvalitete drv. Nekaj je odvisno od vrste lesa, največ pa od debeline (količine) lubja - daje bistveno več pepela kot čisti les. Dostikrat je v lubju zasušena prst, ki gre vsa v pepel. Težko verjamem, da imaš (si imel) tako močan vlek, da ti nekaj pepela odnese skozi dimnik - razen pri ventilatorjih vleka.