Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - damo - 25.6.2013

Citat:razen če boš 100W teral na 20W zaradi hrupa
:wink:

Vlage imam itak pozimi preveč, ker jo nadihamo - to je tudi osnovni vzrok, da grem delat prezračevalni sistem. Stopnja izmenjave zraka bo krmiljena preko senzorja vlage in CO2 v sesalnem zraku.


Razmišljam, da bi naredil še dodatni grelec vstopnega zraka (med rekuperatorjem in razdelilno škatlo za dovodni zrak), katerega bi ogreval z odpadno toploto iz dimnika od kamina...


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - sassapo - 25.6.2013

Iz 100w naredit 20 ni noben problem, je pa iz 20 naredit 100 Idea


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 25.6.2013

damo Napisal:
Citat:razen če boš 100W teral na 20W zaradi hrupa
:wink:

Vlage imam itak pozimi preveč, ker jo nadihamo - to je tudi osnovni vzrok, da grem delat prezračevalni sistem. Stopnja izmenjave zraka bo krmiljena preko senzorja vlage in CO2 v sesalnem zraku.


Razmišljam, da bi naredil še dodatni grelec vstopnega zraka (med rekuperatorjem in razdelilno škatlo za dovodni zrak), katerega bi ogreval z odpadno toploto iz dimnika od kamina...

Po izkušnjah drugih uporabnikov sodeč, bi rekel, da boš imel z aluminijastim izmenjevalnikom, pozimi presuh zrak. Lahko pa da se motim... Po občutku bi tudi rekel, da bo (glede na to kar pišeš o krmiljenju), želena raven vlage v zraku veliko prej dosežena kot želena raven CO2 (po domače: dovolj svež zrak). Ampa spet: lahko, da se motim...


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 25.6.2013

Malo sem potihnil, ker rihtam otroške sobe. Knauf, pa to... prvič v življenju. Firefly, če bereš, hvala za napotke! Wink

Tone, ker se mi zdi, da si iz računalniško-štromarskega foha: imaš kako idejo, zakaj preo regulatorja vrtljajev ventilatorjev ne spravim na polne obrate? Sicer je trenutni maksimum okoli 2.200 obratov pri pretoku okoli 150 kubikov tako ali tako največ, kar sem mislil furat sistem, bi pa vseeno rad imel možnost, da jih nažgem do maksimuma, če bo treba...

Zdaj, če ventilatorje priključim direkt na PSU, potem (po občutku) delujejo na polnih obratih (3.000 rpm). Če pa jih krmilim preko Zalmanovega kontrolerja, pa je že omenjenih 2.200 rpm maksimum, kar dajo od sebe.

Kot LAIK (in tu je velik poudarek na "laik"), bi rekel, da sta možna dva razloga: ali je napetost na posameznem kanalu prenizka, ali pa je na posameznem kanalu prenizka amperaža. Glede na to, da v tehnični dokumentaciji piše, da gre napetost po posameznem kanalu vsaj do 11V, bi po mojem moralo ventilatorje pognati vsaj tja do 2.700 ali 2.800 obratov. Pa jih ne...

Drugo, bi lahko bila amperaža. V tehnični dokumentaciji piše, da je output current na posameznem kanalu 0,7A, v tehnični dokumentaciji za ventilatorje pa, da si "privoščijo" maksimalno 0,6A. Torej bi po tej strani moralo biti vse OK. A kot rečeno, ventilatorji gredo le do okoli 2.200 rpm, problem pa gotov ni v njih, če direkt preko PSU-ja (vezani mimo kontrolerja), letijo do nazivne hitrosti.

KAJ BI LAHKO BILO KRIVO??

Mimogrede, tukaj pod "Reviews" nekdo piše o tem, kako povečati izhodno moč po posameznem kanalu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frozencpu.com/products/9427/bus-203/">http://www.frozencpu.com/products/9427/bus-203/</a><!-- m -->. Glede na to, da nisem iz "foha", ne razumem najbolje... Bi to lahko rešilo mojo zagato?

Pa še to: kabel za sonde za merjenje temperature je zelo kratek? Se zadevo lahko "štukla" (s kablom podobne debeline)?

Hvala vsem, ki si boste utegnili vzeti čas Wink


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 26.6.2013

@damo
Če boš še tako malo prezračeval, bo šla vlaga pozimi pod spodnjo še OK mejo tudi če boš imel 2W ventilatorje (ob redkem filtru in dobrem razvodu). Ne se bati vlage, tudi z vračilom vlage boš šel pozimi z vlago pod 40.

@csamo001
kje imaš kako modifikacijo, daj točen link ali opis kje to je. Načeloma pa napetost pade že po defoltu, ventilatorji pa vlečejo sunkovit tok v ritmu menjave polov in so lahko konice veliko višje, takrat ti pa izhod počepne. Načeloma bi morala paralelna vezava izhodov delovati, bolj učinkovita pa bi bila vezava elektrolita, recimo 4700uF 16V na izhod. Morda imaš tudi nizko napetost na 12V izhodu napajalnika, pomagalo bi, da obremeniš 5V vsaj s kakim A. Sicer pa nekje dobi 12V 2A napajalnik, če si kje blizu Kranja ga lahko dobiš pri meni.


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 26.6.2013

@Tone

Če pogledaš pod Reviews zadnji vpis uporabnika DightalMint: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frozencpu.com/products/9427/bus-203/">http://www.frozencpu.com/products/9427/bus-203/</a><!-- m -->

Napajalnik, kot rečeno, po mojem mnenju ni problem, ker se ob direktnem priklopu ventilatorjev na napajalnik (torej mimo Zalmanovega regulatorja vrtljajev) ti vrtijo opazno hitreje...

Vem, da sem štor, ampak kaj pomeni: "...vezava elektrolita, recimo 4700uF 16V na izhod..."?? :oops:


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - matija - 26.6.2013

Vezava elektrolita pomeni da vmes med regulator in ventilator daš elektrolitski kondenzator. + žica iz regulatorja na +pol kondenzatorja in direktno naprej na ventilator. Enako z - žico.
Pazi na polariteto na kondenzatorju drugače bo počilo Smile


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 26.6.2013

matija, hvala!

Bi lahko kdo prosim podal link do ustreznega kondenzatorja, da kaj ne pofiksam?


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - matija - 26.6.2013

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ic-elect.si/b2c/4700-uf/elco-4700uf-16v-16x25-r7-5mm.html">http://www.ic-elect.si/b2c/4700-uf/elco ... 7-5mm.html</a><!-- m -->

na nogico kjer je svetel pas in - - - znaki priključiš negativni pol.

lp


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 26.6.2013

csamo001 Napisal:Napajalnik, kot rečeno, po mojem mnenju ni problem, ker se ob direktnem priklopu ventilatorjev na napajalnik (torej mimo Zalmanovega regulatorja vrtljajev) ti vrtijo opazno hitreje...
Ja ampak še vedno je lahko napetost na izhodu napajalnika manj kot 12V + lahko da ti napajalnik pokuri več štroma kot vsi ventilatorji skupaj.
Upam, da bo regulator brez vsakih težav prenesel elektrolit na izhodu, teoretično je sicer možno, da ga ne bo in da bo regulator odpovedal. Bo pa vsekakor bolje, da vse zvežeš, nato vklopiš napajalnik.


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 27.6.2013

OK, hvala vama, bom poizkusil. Imam pa še v planu pomerit porabo na napajalniku, tako da si bom tudi o tem na jasnem.

Ampak kot rečeno - trenutno se bolj ukvarjam z otroškimi sobami...


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 28.6.2013

damo Napisal:Imam namen naročiti protitočni izmenjevalec Klingenburg (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.Klingenburg.de">http://www.Klingenburg.de</a><!-- m -->) ter verjetno še Ebm Papst EC ventilatorje cca 100W. Cene so zanimive. Če kdo želi, se mi lahko pridruži pri naročilu, nimam namena služit, lahko si pa podelimo transportne stroške.
Ali si že naročil in kje misliš naročit Papst, daj kak link. Sam rabim enega majhnega radialca (morda 20W) za izpuh odpadnega, bratranec pa razmišlja o samogradnji in bo rabil vsaj 2 močnejša, morda enega 100W za vpih skozi ogleni filter.


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - damo - 28.6.2013

Ventilatorjev zaenkrat ne bom naročal, ker sem ugodno ujagal 2 kosa Ebm papst 6424/2tdp. Poglej na ebay, včasih se najde kako zlato zrno. Jaz sem za tedva dal 11$/kos + poštnina 20$ ker sem glih mel kolega v USA. Mi je prinesel, zadeva piha u bož... mat.. Smile

Trenutno sem pred naročilom izmenjevalca, iščem nek ugoden prevoz iz okolice Essna (proizvajalec je dal nenormalno ceno).


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Von zipper - 28.6.2013

Ve kdo za poceni dovodne in odvodne rozete DN 100??????


l.p.


Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 28.6.2013

damo Napisal:Ventilatorjev zaenkrat ne bom naročal, ker sem ugodno ujagal 2 kosa Ebm papst 6424/2tdp.
Bojim se, da tole ne bo OK, čeprav gre po podatkih za čudežni stroj. Sam imam na izpustu odpadnega zraka 6248 N in to povsem na koncu cevi, tako da zavrtinčeni zrak odhaja na podstreho brez ovir. Kriza je, ker že pri 22V (manj kot pol od nazivne) ful bobni (buči). Tvoj model je istih mer, izgleda pa, da ima en poseben rotor s stožčastim centralnim delom in po podatkih ima cca 5 x večji tlak. Večji pretok doseže z obupno visokimi vrtlaji, zato je hrup veliko večji. Moj ima 3400 obratov in 55dBA, tvoj 5500 in 71dBA. Sicer teh 55dB izgleda ful malo, kar malo dvomim.
Samo če pa gledaš diagram, ima skoraj istega kot moj centrifugalni R1G175-AB41-02 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.digikey.com/product-detail/en/R1G175-AB41-02/381-1159-ND/441925">http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/441925</a><!-- m --> z motorjem M1G055-BD. Ne vem, jaz temu kar ne morem verjeti. Bilo bi zlo zanimivo narest primerjavo.