Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.2.2014

@Turbo
Porabljena energija je enaka ploščini pod krivuljama moči (integral moči po času).
Že na uč je razvidno, da je ploščina pod zeleno krivuljo bistveno manjša od ploščine pod črno krivuljo. Če si se potrudil pri enakih pogojih obratovanja (beri ponovljivost meritve s spremembo le enega parametra to je brez in z LN) potem to drži. Najbolj me skrbi temperatura oz. stanje v bojlerju.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 22.2.2014

Migaj... če boš dobro razmislil boš "morda" nagruntal, da delovanje non stop terja večjo porabo energije

Alanford... definitivno je boljše uporabljat low noise pri gretju SV, če je izmenjevalecv bojlerju podhranjen, saj je temp. kondenzacije nižja in posledično deluje kompresor z manjšim tlakom, kar rezultira tudi manjšo porabo. Pod varne obrate pa elektronika kompresorja ne bo pustila, če ne boš posegal vanjo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 22.2.2014

sassapo Napisal:Nižje kot 30% se kompresor nikoli ne vrti, ni problem obrate zmanjšat na minimum, če vzamemo v zakup manjši izkoristek ne moremo pomanjkljivo mazanje kompresorja.
Večina inverterjev ima najboljši izkoristek pri cca 60 - 70% ko so v najboljšem ravnovesju, velikost kondenzatorja, uparjalnika, podhladitev in pregretje plina in najboljši izkoristek kompresorja...
Ideal je vedno v neki točno določeni točki, zato inverterji še vedno zaostajajo za klasiko Idea
In ta točka na podlagi vseh zakonov termodinamike ni enaka pri +10, ali pa pri -10 celzija.


p.s Dolžina in premer izpušnih cevi se računa tudi glede na kompresijo, torej temperaturo, ne samo na obrate motorja.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 22.2.2014

@alanford, vem, da je porabljena energija ploščina pod krivuljo moči, saj sem napisal, da je na koncu porabljena el. energija manjša in s tem COP višji. V primerjalnem grafikonu med polnim delovanjem in delovanjem z LN so bili enaki pogoji (enaka zunanja T-ZT, še celo pri delovanju z LN je bil bojler malce bolj hladen).

sassapo Napisal:... definitivno je boljše uporabljat low noise pri gretju SV, če je aizmenjevalecv bojlerju podhranjen, saj je temp. kondenzacije nižja in posledično deluje kompresor z manjšim tlakom, kar rezultira tudi manjšo porabo. Pod varne obrate pa elektronika kompresorja ne bo pustila, če ne boš posegal vanjo.
@sassapo, hvala za potrditev mojega razmišljanja, oz potrditev mojih meritev.
Manjši tlak pa pomeni daljšo življenjsko dobo Big Grin
Takoj ko se T dvignejo nad 10°C, bom vklopil LN tudi v času gretja bojlerja (trenutno vklopljen le med 21.00 in 6:00, izključen v času gretja bojlerja).
Fujitsu se pri ogrevanju tople vode obnaša kot ON-OFF, ker ima ogrevanje SV višjo prioriteto kot ogrevanje objekta, bojler greje z polno močjo. Pri vključenim low noise, pa bojler ogreva 'invertersko' :wink: (počasi zvišuje moč).
Bi pa na tem mestu omenil, da je bolj kot podhranjenost bojlerskega izmenjevalca, 'problem zverinske moči'.
Če vzamemo podatke iz tabel moči in COP-ov, lahko vidimo, da pri ZT 10°C in gretje na 50°C, je podana el. moč 3,19 kW in COP 3,08. Iz meritev vidimo, da TČ vedno ogreva z polno močjo 5kW, če vzamemo 5kW x 3 (COP)=15 kW, TČ torej greje s toplotno močjo 15 kW in ne nazivnih 11 kW! Pri ZT 20°C, pa toplotna moč preseže 20 kW. Če s to 'zverinsko' močjo ogrevamo 300 l bojler, ki ima (le) 1,9 m2 kače, se pojavi visoka diferenca (>8°C), kar slabo vpliva na kondenzacijo.

Psss, pa ne drugim povedati, da smo lastniki Fujitsu z nakupom 11 kW mašine za svoj denar dejansko kupili 22 kW 'zverino'. Da ne bo fovšarije. :lol: :mrgreen:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 22.2.2014

joj :roll: spet ta voda (SV namreč)
Pa ja da ne bomo prišli do zaključka, da "slabši" je bojler, bolj idealno je to za TČ ....da slabši bojler ne dviguje porabe kwh, celo nasprotno, sem se že prepričal na svojem primeru.....
še 1x opišem cikel gretja, seveda idelani pogoji zun. T od 7-30c(ko sem prvič pisal, je bil marsikomu čuden, ampak od začetka do danes je enak)

začne gret pri 38c - po 8 minutah modulacijo počasi dviguje iz 16%, vendar preko 55-60% ne pride - po cca 4 minutah začne modulacija upadat - diferenco imam cel čas med 3 in 4.2 - po približno skupno cca 18-20 minutah je modulacija na 16% - diferenca upade na 3-3,2 in tako ostane so konca - skupno med 30 in 35 minut, da se doseže 44c v sredini bojlerja - Dv je takrat med 58 in 60,9c (odvisno od pogojev_ko je bilo zunaj nad 30c je DV višji) PV je vedno za 3c nižji.....ko vse skupaj ugasne, temp. v bojlerju po cca 10 min pride na 45,5c in to je to....- poraba el. za ta cikel je (normalni pogoji) med 1 in 1,1 kwh

vprašanje: kaj bi dobil z LN :?:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 22.2.2014

sassapo Napisal:Migaj... če boš dobro razmislil boš "morda" nagruntal, da delovanje non stop terja večjo porabo energije
Oprosti sassapo, sedaj pa mislim, da se zavestno delaš iz vseh norca :evil:

Non-stop delovanje seveda terja veliko večji vložek elektrike, vendar prinaša tudi veliko večji efekt.
in seveda je samo takrat izkoristek oz. COP tak, kot je v prospektih ali celo izmerjen v laboratoriju pri neprekinjenem delovanju on/OFF in neskončni potrebi za ogrevanjem. Tega pa v praksi skoraj nikoli ni.
V laboratoriju naj simulirajo odjem 3kW pri 10kW TČ ON/OFF - pa bodo številke povsem drugačne,
ne pa da on/OFF tretirajo kot stalno ON :twisted:
-OFF faze pa se zavestno pozablja.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 22.2.2014

sašo65 Napisal:vprašanje: kaj bi dobil z LN :?:
Glede na to, da imaš diferenco med gretjem idelanih 3-4 °C, bi z LN pridobil kvečemu malo manj hrupa Big Grin . Zanimivo, da ti med gretjem vode modulacija nikoli ne pride preko 50-60%.
Še ena razlika je med nama, jaz imam 300 l boljer, ki ima kačo zgolj na spodnji polovici, ti pa imaš 200 l bojler z dvema kačama. Ti imaš eno manjšo zgoraj in eno večjo spodaj, in ti vodo ogreva bolj enakomerno, kot meni, ki jo greje zgolj spodaj, zgornja polovica pa se ogreva z mešanjem (dvigovanjem tople vode).
Na splošno lahko zapišem, da, v kolikor imajo lastniki FWS diferenco večjo kot 6°C (med gretjem vode), potem bi z vgradnjo LN pridobili malce na COP-u (pri ZT večjih od 10°C), pri čemer se še hkrati malce zmanjša takitranje v prehodnem obdobju.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 22.2.2014

Migaj Napisal:
sassapo Napisal:Migaj... če boš dobro razmislil boš "morda" nagruntal, da delovanje non stop terja večjo porabo energije
Oprosti sassapo, sedaj pa mislim, da se zavestno delaš iz vseh norca :evil:

Non-stop delovanje seveda terja veliko večji vložek elektrike, vendar prinaša tudi veliko večji efekt.
in seveda je samo takrat izkoristek oz. COP tak, kot je v prospektih ali celo izmerjen v laboratoriju pri neprekinjenem delovanju on/OFF in neskončni potrebi za ogrevanjem. Tega pa v praksi skoraj nikoli ni.
V laboratoriju naj simulirajo odjem 3kW pri 10kW TČ ON/OFF - pa bodo številke povsem drugačne,
ne pa da on/OFF tretirajo kot stalno ON :twisted:
-OFF faze pa se zavestno pozablja.

Tole pa že meji na.....
Torej koliko energije porabi on off sistem na off?

Verjetno 0. Koliko porabi inverterski sistem na nič ? Poraba ni nič. Pomeni veliko?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 22.2.2014

[attachment=o13364]
Mi lahko kdo pove kaj imam jaz od 1% modulacije ali še bolje kaj ima TČ od tega? Razlika v temperaturi med dvižnim in povratnim vodom je minimalna (< 1 C).


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.2.2014

Kateri letnik imaš? Na moji še nikoli videl, razen če sam ne forsiram.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 22.2.2014

Turbo Napisal:
sašo65 Napisal:vprašanje: kaj bi dobil z LN :?:
Glede na to, da imaš diferenco med gretjem idelanih 3-4 °C,
hm...monter in "glavca" so povedali, da je spodnja meja 3. Če je pa 8 potem ta mašina to dogrevanje (iz 38 na 44) dejansko "poje" 15 minut nima kaj delat in potem naj bi bila modulacija večino časa na 100% Pri meni pa že v štartu (oz po cca 10 minutah)"vidi" da ne bo šlo in naj se ne bi "zaganjala" zato tudi modulacijo spusti....Jaz tudi niti pod razno ne morem segret rec. iz 20 na 44c nekak za cca 10-12c v 45 minutah se še da......
Nedolgo nazaj sem z nekom govoril in pravi, da za 11kw mašine je "bomba" bojler 300l in 3,5m2 izmenjevalec (enojni, praktično od po celi višini bojlerja) firmo si nisem zapomnil (baje neki slovaški ali poljski)
Turbo Napisal:Zanimivo, da ti med gretjem vode modulacija nikoli ne pride preko 50-60%.
veš kdaj pride? (sem 1x s kontrolerjem v utici sedel) in sem na polovici gretja, ko je bila modulacija na 45% dvignil zahtevano temp. iz 44c na 60c v "minuti" je bilo na 100% aaaaaaampak zgodilo se je, da je "tudi v momentu" DV prišel na 60,9c in je vse skupaj ugasnilo_segrelo je pa SV do 48c......in seveda napisalo, da bi gretje nadaljeval s grelcem Big Grin


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 22.2.2014

V prvih minutah delovanja izkoristek ni enak, ampak nižji, kot je v naslednjih petih minutah...
-pa naj gre za ogrevanje s TČ inverter ali on/off ali ojno peč ali hlajenje...
Merlin, da ne veš, kako na dejanski izkoristek vplivajo dolžine ciklov? -ti tudi pod razno ne verjamem.
Očitno se ne gremo poštene debate.
Ja, ON/OFF je najboljši možni način ogrevanja, še posebej, če so ogrevalni cikli čim krajši :lol: :oops: :twisted: Cry :roll:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 23.2.2014

Nočete razumet stvari, ki so preproste čeprav se upirajo vaši logiki.

Kako se regulira večino stvari v tehniki. Večina se jih regulira ON OFF. Vključno z invereterjem v TČ. Elektronika v njej večino dela opravi z ON_OFF in ne linearno. Linearno je na papirju boljše vendar pomeni običajno velike izgube. Zakaj se računalnik krmili ON_OFF? Kako se krmilijo nekatere smart črpalke PWM. Pomeni ON OFF. Led-Diode, žarnice.... ON-OFF. Da sprememb ne opazimo zato skrbijo vztrajniki (kondenzatorji, dušilke, nenazadnje naše dojemanje-možgani). Tako je nenazadnje pri ON-OFF tč. Vse je stvar dimenzioniranja in našega dojemanja. Na koncu pridemo vedno do kompromisa med vloženim in dobljenim in glede na vložek je to to.

Da probajva še malo po filozofsko. Torej vprašanja. Zakaj so naprave dražje, če so slabše? Zakaj so večje, če vsebujejo manj tehnologije. Boljša ohišja. Zakaj imajo boljše in dovršenejše regulacije, če ne naj ne bi znali napravit inverterske naprave? Zakaj takšne naprave proizvajajo najuglednejši proizvajalci? Zakaj jih zagovarja stroka? Zakaj imajo na papirju in v praksi boljše COP ......

In še zadnje naj pomebnejše? Koliko realnih podatkov, koliko naprav, sistemov ogrevanja in koliko let imate izkušnje z napravami, da tako goreče zagovarjate edini sistem, ki ga resnično poznate.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 23.2.2014

Merlin1 Napisal:Kako se regulira večino stvari v tehniki. Večina se jih regulira ON OFF. Vključno z invereterjem v TČ. Elektronika v njej večino dela opravi z ON_OFF in ne linearno. Linearno je na papirju boljše vendar pomeni običajno velike izgube. Zakaj se računalnik krmili ON_OFF? Kako se krmilijo nekatere smart črpalke PWM. Pomeni ON OFF. Led-Diode, žarnice.... ON-OFF. Da sprememb ne opazimo zato skrbijo vztrajniki (kondenzatorji, dušilke, nenazadnje naše dojemanje-možgani). Tako je nenazadnje pri ON-OFF tč. Vse je stvar dimenzioniranja in našega dojemanja. Na koncu pridemo vedno do kompromisa med vloženim in dobljenim in glede na vložek je to to.
Elektronika mi ni tuja ampak kaj takega pa slišim prvič Confusedhock:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 23.2.2014

alanford Napisal:Kateri letnik imaš? Na moji še nikoli videl, razen če sam ne forsiram.
Montirana je bila tam nekje leta 2009. Software verzija je pa 02.2.