Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 21.2.2014

alanford Napisal:Zanimivo, v moji notranji enoti krmilnik nikoli ne zahteva manj kot 16% in manj kot 16% se nikoli ne izpiše (razen 0% :wink: )


Lahko popraviš v oem ... Maximalno in minimalno modulacijo Smile


16% gre na račun trajnosti mašine.... Večja je mašina, manjša je minimalna moč...

Za špricar lahko to sicer uredimo... Smile


l.p. jože


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 21.2.2014

Končno si se oglasil.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.2.2014

glavca Napisal:16% gre na račun trajnosti mašine....
No, jaz tudi pravim, KONČNO na "liniji"!
Ja, predvsem to me zanima, koliko to škodi, ali gre nižanje minimalne moči (beri % modulacije) res na račun krajše življenske dobe.

glavca Napisal:.... Večja je mašina, manjša je minimalna moč...
Verjeto si hotel napisati: Večja je mašina, višja je minimalna moč...

Za špricer se bo že našlo ..... vendar v OEM bom posegal pa le, če bo res "potrebno"
Drugače pa znam izbirat poljubno modulacijo tako, da dam na izhod UX3 mikrokrmilnik - no, nisem še probal, ker si ne upam - vendat Turbo pravi, da zunanja enota ne bo "poslušala" in ne bo delovala med 0% in 16%, neglede na to, da to krmilnik od nje zahteva.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 21.2.2014

telmos Napisal:Te zadeve sploh ne držijo zato, ker z napravo upravljata dve popolnoma različni avtomatiki z dvemi zunanjimi tipali. Saj vem, da se bo kot vedno vsulo po meni, pa vendar mi tista super duper kombinacija, ki jo nekateri na vsa usta hvalijo ni bila nikoli všeč. Pa sem jih na željo strank kljub temu instaliral vendar tudi vse stranke podučil, kaj je dobrega in kaj slabega s to napravo. V izogib poznejšim nevšečnostim s sosedi zaradi hrupnosti naprave in slabega prilagajanja moči inverterja ob višjih zunanjih temperaturah. Drugače pa nimam nikoli nič proti njim.

Telmos... Star postajaš ko te moti vse kar ima več kot en gumb Smile
Mogoče bi rabil kaj podobnega...

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topgear.com/uk/videos/the-ultimate-old-peoples-car-part-two-series-19-episode-5">http://www.topgear.com/uk/videos/the-ul ... -episode-5</a><!-- m -->

Nič bat, vsi gremo za tabo....


l.p. Jože


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 21.2.2014

Citat:Ja, predvsem to me zanima, koliko to škodi, ali gre nižanje minimalne moči (beri % modulacije) res na račun krajše življenske dobe.

Ko bom to vedel, bom tud sam kupil omenjen avto Smile





Citat:Verjeto si hotel napisati: Večja je mašina, višja je minimalna moč...


jup...

Citat:Za špricer se bo že našlo ..... vendar v OEM bom posegal pa le, če bo res "potrebno"
Drugače pa znam izbirat poljubno modulacijo tako, da dam na izhod UX3 mikrokrmilnik - no, nisem še probal, ker si ne upam - vendat Turbo pravi, da zunanja enota ne bo "poslušala" in ne bo delovala med 0% in 16%, neglede na to, da to krmilnik od nje zahteva.

Na ux imaš razpon od 3,6V = stop do 1,6V = 100%

l.p. Jože


zdej pa delat... Smile


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 21.2.2014

glavca Napisal:Lahko popraviš v oem ... Maximalno in minimalno modulacijo Smile

Za špricar lahko to sicer uredimo... Smile
zakaj pa naj bi delalo na 8% :?: Če je 16 minimalno, naj bo 16% ...kaj pridobiš z 8% :?:

PS. a nisi ponavadi zadeve urejal za "sixpack" :mrgreen: Se pravi, si pocenil storitve :lol:
alanford Napisal:Jaz bi raje slišal za minuse in kako jih omiliti.
niti jih nima, če že so, pa ne vplivajo na ugodje bivanja....mogoče, bi jaz osebno nekaj stvari na kontrolerju po svoje uredil, to je pa tudi vse


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 21.2.2014

Waterstage je ena izmed
boljših izborov v inverterski konkurenci, če vzameš v zakup nekaj anomalij.
Kot sem že zgoraj omenil, je ni naprave, ki bi bila v vsem naj naj

ps. Zelo zelo pomemben + je cena rezervnih delov, ki so več kot 50% cenejši kot pri Michubishiju in Daikinu, nekaj malega cenejši so še samo pri Airwellu in Panasonicu


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.2.2014

sašo65 Napisal:....zakaj pa naj bi delalo na 8% :?: Če je 16 minimalno, naj bo 16% ...kaj pridobiš z 8% :?:
Preprečil bi taktiranje in izgube v zvezi s tem ter možnost delovanja pri še nižji temperaturi DV in s tem povečal delni SCOP.
sašo65 Napisal:
alanford Napisal:Jaz bi raje slišal za minuse in kako jih omiliti.
niti jih nima, če že so, pa ne vplivajo na ugodje bivanja....mogoče, bi jaz osebno nekaj stvari na kontrolerju po svoje uredil, to je pa tudi vse
Mene "lepotne" napake niti ne zanimajo preveč, bolj me skrbi življenska doba in še bolj me zanima zmanjšati porabo.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 21.2.2014

Mene bi najbolj zanimalo to, da bi lahko reguliral št. vrtljajev ventilatorja. Edina možnost sta dve stopnji LN-a, vendar takrat preveč zmanjša obrate.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.2.2014

glavca Napisal:Na ux imaš razpon od 3,6V = stop do 1,6V = 100%
Meril sem napetost na UX3 in na mojem modelu izmeril 3,4V do 1,4V. Morda sem narobe izmeril, ker sem imel težave z izbiro kam priklopit com. pol multimetra oz, če hočeš po domače, "negativni pol" (črno žico" miltimetra) ali maso. Nazadnje sem izbral enega od dveh "M" pinov istega konektorja, kjer je tudi UX3. Tako, da te napetosti najbolj ustrezajo tvojim navedenim. Vse ostalo je bilo čisto mimo, celo negativno...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 21.2.2014

alanford Napisal:Preprečil bi taktiranje

me skrbi življenska doba in še bolj me zanima zmanjšati porabo.

taktiranje rešiš elegantno (10x že napisal) 2 vklopa na uro, sedaj pri zunanjih +10 me ne skrbijo...

življenska doba: odvisno od sreče :mrgreen:

zmanjšati porabo: osebno niti ne stremim k temu, sem prezadovoljen...
PS. mam pa predlog zate: naštimaj notranjo T na 20c in prideš na "Sivkono" porabo :lol: ....vprašanje samo, če še isti dan ne najdeš kufre pred vrati :mrgreen:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.2.2014

:mrgreen:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 21.2.2014

Nižje kot 30% se kompresor nikoli ne vrti, ni problem obrate zmanjšat na minimum, če vzamemo v zakup manjši izkoristek ne moremo pomanjkljivo mazanje kompresorja.
Večina inverterjev ima najboljši izkoristek pri cca 60 - 70% ko so v najboljšem ravnovesju, velikost kondenzatorja, uparjalnika, podhladitev in pregretje plina in najboljši izkoristek kompresorja...
Ideal je vedno v neki točno določeni točki, zato inverterji še vedno zaostajajo za klasiko Idea


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 21.2.2014

alanford Napisal:
glavca Napisal:Na ux imaš razpon od 3,6V = stop do 1,6V = 100%
Meril sem napetost na UX3 in na mojem modelu izmeril 3,4V do 1,4V...
Tudi jaz sem izmeril v 'mirujočem' stanju, ko kompresor miruje zgolj 3,4 V.
------------
Če se smem navezati na tvoj zadnji post @sassapo, de je ideal vedno v neki točki.
Se strinjaš, da je diferenca 4°C pri ogrevanju vode boljša kot diferenca 8°C (med dovodom in povratkom v TČ).
Namreč še vedno mislim, da je ogrevanje tople vode pri zunanji temperaturi nad 7°C z vključenim low noisom, bolj gospodarno (večji COP), kot ogrevanje z polno močjo kompresorja.
Ogrevanje s polno močjo (in diferenco skoraj 8°C): [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=11200[/img]

Ogrevanje z low noisom (in diferenco 4°C zelena črta = moč kompresorja)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=12938[/img]
Pri tem je potrebno poudarit, da govorimo za delovanje pri zunanjih temp. višjih od 7°C in malce premajhno bojlersko kačo (1,9 m2). Na koncu je porabljena el. energija manjša, kar pomeni, da je COP višji.
@Sassapo in @glavca zanima me vajino mnenje ali low noise+ogrevanje vode izven kurilne sezone lahko škoduje življenjski dobi kompresorja.
Po mojem mnenju jo celo podaljšuje,ker kompresor ne dela z polno močjo, ne vem pa kaj se dogaja z plinskim tokokrogom in mazanjem kompresorja pri zmanjšani moči kompresorja in visoki temperaturi plina, ki se pojavi pri ogrevanju bojlerja.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 21.2.2014

sassapo Napisal:Nižje kot 30% se kompresor nikoli ne vrti, ni problem obrate zmanjšat na minimum, če vzamemo v zakup manjši izkoristek ne moremo pomanjkljivo mazanje kompresorja.
Večina inverterjev ima najboljši izkoristek pri cca 60 - 70% ko so v najboljšem ravnovesju, velikost kondenzatorja, uparjalnika, podhladitev in pregretje plina in najboljši izkoristek kompresorja...
Ideal je vedno v neki točno določeni točki, zato inverterji še vedno zaostajajo za klasiko Idea
če bi On/off delovala non-stop, bi tvoja trditev imela temelje, žal je v praksi povsem drugače.