PodSvojoStreho.net
Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 18.1.2014

Danes sem končno iz kotlovnice vrgel ven tisto kravo od cisterne za elko. Moral sem odklopiti trenutni bojler, ga prestaviti, izvleči cisterno ven, ponovno postaviti bojler in ga nazaj priklopiti.

Kmalu po ponovnem zagonu, se je glas OČ bistveno spremenil: začela je konstantno brneti, sem bil zraven, ko se je to zgodilo in v delovanju še skozi konstantno brni (dodatni novi zvok). Sumim, da mi je en delček starega tesnila (pri odklopu/priklopu bojlerja sem moram vse zamenjati). Drugih simptomov ni. Črpalka izgleda, da se vrti z običajno hitrostjo, dT je tak kot običajno. Jutri odprem OČ in pogledam, če je kaj noter.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 18.1.2014

Ob 23 20 je bil drugi ciklus ogrevanja sanitarne vode. Se pravi, čas med dvema cikloma je bil 10 ur. Tokrat čas gretja 30 minut (iz 32 na 45 C) ,poraba 2 kw, max. trenutna moč tako kot prvič 5,4 kw/h, sodeč po porabi povprečna 4 kw.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.1.2014

Neko formulo sem izbrskal na netu. Glede na zgornje podatke je bil COP nekje 2,275.
Bi rekel v mejah normale, oz. zelo slabi COP glede na zunanje temperature oz. na obljubljeno od proizvajalcev.
Vprašanje je, če sem pravilno izračunal.
Formula:
E=m*cv*dt= 300x4,2x13=16380 kj/kgK
16,38:3,6= 4,55kW/h. Dejanska poraba v pol ure je 2kw. COP 2,275

300 volumen bojlerja
Temp. vode 32 C
zahtevana temp. ogrete vode 45 C
Razlika 13 C.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.1.2014

ena čista kmečka matematika: praviš, da si sedaj porabil za SV 2kwh, predhodno gretje pa 3,4kwh skupno 5,4 na dan (predvidevam, da imaš 2x gretje SV na dan zadosti) sedaj to pomnožimo z 31 = 167 kwh bom še pomnožil z 0,13 = 21,71€ Recimo, da bi mesečno porabil kurilca za 50€ razdeliš to z 21,71 in dobiš "COP" 2,3..... vem, da je to daleč od točnosti, vendar cifre se pa ujemajo oz. so "tu tu"
Če bi grel cel čas z električnim grelcem 300 lit. bojler, bi bila poraba v € zopet malo ugodnejša kot s kurilcem (recimo 45€) in zopet dobiš približno tvoj "COP"...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 19.1.2014

Danes sem naredil test ogrevanja bojlerja z vključenim Low noise (-4dB).
Test se je izvajal pri zunanji temperaturi 8°C.
Pred začetkom testa je bila temp. na vrhu bojlerja 43°C, T na dnu bojlerja, kjer TČ meri temp., pa je bila 18,5°C.
Ogrevanje se je končalo, ko je temperatura na dnu bojlerja dosegla 45,1°C, takrat je bilo na vrhu bojlerja 47,7°C.
Entuziastom prepuščam izračun dovedene toplotne energije :twisted: :mrgreen:
Temperature na grafikonu so odčitki iz TČ na vsako minuto pri vključenim low noise (glej desno skalo osi). Povprečna razlika temperatur dovoda in povratka je bila 4°C (zadnjih 15 minut ogrevanja celo 5°C).
Zanimivo, kako TČ povečuje moč iz 1,5 kW na 3 kW. Pri tem je zunanja enota tiha.
Cel čas je bil zahtevek notranje enota zunanji , da dela na 100% (modulacija), a vemo, da je to zgolj 'želja-ukaz' notranje enote na logiko zunanje enote. Zunanja enota pa zaradi Low noise Mode2 (-4dB), dela po svoje.
Zanimiva je tudi primerjava moči 'standardnega' cikla brez Low noise (črna odebeljena črta) in moči z Low Noise (zelena črta s križci). Najbolj zanimiv pa se mi zdi, da je čas ogrevanja (v mojem primeru) enak oz smo skoraj na istem ( vzel sem približno enake temp. bojlerja in zunanje T). Še bolj zanimivo bi bilo, če bi imel kalorimeter, in da vidimo, če se COP poveča zaradi delne obremenitve kompresorja (je pa res, da je hkrati tudi pretok zraka manjši...)
Ko je že bilo ugotovljeno tukaj (jaz pa potrjujem z meritvami), je Low noise zelo priporočljiv pri bojlerjih z (pre)majhnim izmenjevalcem. Tudi pri meni (1,9 m2 izmenjevalca v 300l bojleju), se zgodi, da vmes TČ ugasne kompresor in nadaljuje z ogrevanjem (črna črta).
Da ne govorim o 'blagodejnih' učinkih kompresorja Big Grin , saj ne deluje na polno.
Mogoče bi bilo še bolj realen preizkus ogrevanja pri temp -10°C in kaj zmanjšan pretok zraka na zunanji enoti zaradi vključenega Low noise pomeni za porabo in morebitne deforste...


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 20.1.2014

xavi Napisal:Neko formulo sem izbrskal na netu. Glede na zgornje podatke je bil COP nekje 2,275.
Bi rekel v mejah normale, oz. zelo slabi COP glede na zunanje temperature oz. na obljubljeno od proizvajalcev.
Vprašanje je, če sem pravilno izračunal.
Formula:
E=m*cv*dt= 300x4,2x13=16380 kj/kgK
16,38:3,6= 4,55kW/h. Dejanska poraba v pol ure je 2kw. COP 2,275

300 volumen bojlerja
Temp. vode 32 C
zahtevana temp. ogrete vode 45 C
Razlika 13 C.
Še današnja meritev z vključenim low noisom.
Čas ogrevanja cca. 45 minut, maximalni trenutni odvzem 3,4 kw oz. dva manj kot pri delovanju na polno. Ostali podatki in pogoji delovanja praktično enaki. Poraba 2kw (vprašanje, če sem zgoraj COP pravilno izračunal).
Se pravi, ni razlike v porabi. Čudi me dejstvo, da je v low noisu toliko manjša trenutna poraba. Prej bi pričakoval obratno, se pravi večjo moč delovanja kompresorja zaradi nizkih obratov ventilatorjev.
Naredil sem še en poiskus, kako bi črpalka reagirala, če ni vklopljeno gretje, se pravi neke vrste poletni režim. Pričakoval bi, da bi črpalka v tem primeru, ker ni pogojeno, da čim prej segrej sanitarno vodo zaradi podhladitve hiše, si vzela čas in z manj trenutne moči ogrela vodo. Vendar ni bilo razlike. Kot sem že predhodno nekje napisal,trenutna moč pri modulaciji 16% ko se ogreva sanitarna voda oz. ko se ogreva centralna, ni ista.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 20.1.2014

Tudi jaz sem 'pozabil' ugasniti 'Low noise (-4dB) in tako je vključen 24/7 ('override' releja, ki mi izklopi Low noise ob gretju vode).
Danes zjutraj je moč enako kot na zgornjem diagramu naraščala iz 1,8 na 3 kW, pri čemer se je čas podaljšal za dobrih 5 minut, a porabljenih manj kWh.
Malce sem se spomnil, kako sta v tej temi
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=34134&start=90[/url] strokovnjaka @sassapo in @Merlin1, trdila da moja diferenca osmih stopinj med ogrevanjem bojlerja ni idealna, ampak je bolj idealna 4-5°C, kar pa sedaj dosežem z Low noise (glej graf prejšnje objave). Kot trdita, imam sedaj večji COP, pri tihem delovanju (kot Toshiba) Big Grin :mrgreen:
Čeprav se bo tole slišalo nekako 'čudno', ampak komaj čakam da temperature padejo, da vidim, kako se obnese Low noise pri gretju bojlerja in nizkih temepraturah. :twisted:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.1.2014

Tudi jaz sem pustil low-noise -4dB 24/24 7/7 tudi pri SV. Sploh ne ne vidim večje porabe, morda malo, ker sem imel vključen el.grelec v bojlerju vsak dan (test). Včeraj zvečer sem ga izklopil, ob 22h pogledam, kako je s porabo prvič z izključenim el.grelcem in LN-4dB.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 20.1.2014

Še enkrat: low noise poleg omejitve vrtljajev vetrnic omejuje očitno tudi el.moč kompresorja.
Prednosti: tišje delovanje, manjša obraba, manj taktiranja pri ogrevanju sanitarne vode z majhno kačo, nižji dT, manjša možnost izpada varovalke, daljši ogrevalni cikli v prehodnem obdobju itd
Slabosti: počasnejše dogrevanje, v (pre)mrzlem nesposobnost zadostnega dogrevanja, počasnejše dogrevanje sanitarne vode

Bo pa treba pogledati, kako je pri FWHP z vključenim low-noisom pri -0 in visokem Rh s hitrostjo zasreženja uparjalnika (ekspanzija?).

Naj povem, da je pri DHT z vključenim low-noise sreženje upočasnjeno.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.1.2014

V zadnjih 24 urah poraba 18kWh. Po več kot 3 tednih prvič pod 20kWh (če ne štejem dneva, ko sem imel TČ ugasnjeno pol dneva).

P.S.
Končno se intenzivno ukvarjam z zamenjavo bojlerja.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - MI2 - 20.1.2014

@alanford
in katero od 4 možnosti, ki smo jih navedli boš izbral za menjavo bojlerja?


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.1.2014

Kupil sem enak bojler kot xavi. Galmet .... 300L dve kači skupaj zvezani 2,5m2.
Nisem sledil, 4 možnosti :?:


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - MI2 - 20.1.2014

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=558760#p558760">viewtopic.php?p=558760#p558760</a><!-- l -->
In prispevek na naslednji strani.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.1.2014

- nimam solarnega
- zaporedno vezani kači vezani kot običajno v obtok z OČ hidravlične enote preko tropotnega ventila
- senzor v bojlerju vstavljen nižje (da podaljšam čas gretja pri nižjem setpointu: na vrhu višja temperatura - bom še moral eksperimentirati)
- gretje po možnosti samo enkrat na dan z urnikom od 4h do 6h pri NT
- po potrebi vključen low noise (preprečevanje taktiranja pri višjih ZT; manjša poraba? ne vem; ali se bo pri nižjih ZT vključeval el.grelec? ne vem; tišja? vsekakor, pa me ne zanima preveč, morda poleti, ko so ponoči odprta okna, vsekakor ja, da zmanjšam taktiranje in zmanjšam porabo)


Stari 200L bojler bom vezal kot vztrajnik v ogrevalni krog z možnostjo by-pass-a. Za SV še ne vem, če ga bom uporabil. Zanimiva mi je tvoja rešitev za poleti, da popolnoma preprečim taktiranje.


Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - MI2 - 20.1.2014

Citat:Stari 200L bojler bom vezal kot vztrajnik v ogrevalni krog z možnostjo by-pass-a.
Pametno!
Dodal bi še, kot pretočni na pv.