Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi (/showthread.php?tid=73839)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Poldee - 3.12.2019

(3.12.2019 ob 14:18)mihaboy Napisal: Ok, hvala.. Sem dal pump speed na 3 pa da vidimo.. Pretok v tč je 14, kar je verjetno še ok? 

Kako bi pa nastavil čas mirovanja kompresorja na Ecodanu? Sem pregledal ves servisni meni, navodila.. Pa nikjer ne najdem te opcije.. Ker sem opazil, da zdaj cez dan ko sonce ogreje hiso, pride do taktiranja.. In miruje kvecjemu par minutk in spet zalaufa..? Lp

Par minutk pomeni kaj? Nasa taktira nonstop, sele nekje pod -3 zadiha. Trenutno ko pri minimalni modulaciji preseze zastavljeni vtok (32) za 2 stopinji (34) zataktira. Kar dejansko pomeni miruje (samo kompresor) 10 minut, nato ponovi vajo. To naredi nekje 2-3x/uro. Pa smo na radiatorjih. Sicer pa kaj, saj so narejene za to, vazno da je v celi hisi 22+ stopinj. 

Kot sam vidim tvojo situacijo, imas premajhen odjem (je ze saso napisal), zato ti tako vklaplja/izklaplja. Zakaj tako pa moras ugotovit sam, ker talno bi naceloma moralo 'pozreti' kar mu servira vasa TC. Oz. bi slednja morala delovati dalj in bolj zvezno.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - csamo001 - 3.12.2019

Ma tista paralelna vezava zalogovnika mu po mojem dela celo zbrko.

Jaz bi na njegovem mestu povratni vod iz talnega speljal mimo zalogovnika (modre vode na shemi zvežeš direktno skupaj), pa WDC vrgel ven in krmilil vse preko TČ.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Lihkar - 5.12.2019

Vse kar ste mi predlagali, mi je dalo misliti kako zadeva sploh deluje.
In preden ne skužim, kako kaj dela, ne grem delat sprememb.

No, odločitev je padla.
Zalogovnik, zunanje pumpe in WDC gredo ven in videli bomo, kaj TČ zmore.

Glede mojih želja po redundanci pa bom naštudiral popolnoma ločen hidravlični sistem drugega vira gretja, ker bo tako tako izkoristek večji.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - mihaboy - 6.12.2019

Moja trenutna situacija je taka.. V hiši je 21/22 stopinj.. 

DT je konstantno okrog 2K.. Je to ok? 
Dnevna poraba za ogrevanje je okrog 19kwh po stevcu na sami tč.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Poldee - 6.12.2019

(6.12.2019 ob 12:09)mihaboy Napisal: Moja trenutna situacija je taka.. V hiši je 21/22 stopinj.. 

DT je konstantno okrog 2K.. Je to ok? 
Dnevna poraba za ogrevanje je okrog 19kwh po stevcu na sami tč.

Ja pa saj to je v redu ali ne? Nasa trenutna dnevna poraba je gotovo okoli 30kWh ce ne se kak vec.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - pentax - 6.12.2019

Pri nas je poraba  okoli te številke dnevno za talno 180m2 na 23C, lokacija sončna, dT je okoli 3, dela pa OČ po svoji logiki, ker je nastavljena na delovanje po dT in ne fixno delovanje na nekem procentu (večino časa je na 50% delovanja). TČ je 7.5kw, pač druga znamka. Bi rekel, da je poraba nekako v meji normale za tak objekt, kaj drugega ti na uč ne bo mogel noben reči..en bo rekel, da ima porabo 12kWh, drugi 25kWh...noben objekt in lokacija pa ni ista.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Popson31 - 6.12.2019

@mihaboy cist OK porabo imas..zadnje dneve tud nasa TC porabi nekje toliko kot tvoja, za notranjih 22 stopinj in SV na 43 stopinj. Povprecna dnevna poraba za zadnji mesec pa je dobrih 11kWh.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - pentax - 6.12.2019

Pri trenutni porabi je kr nekaj razlike v % kako gledaš na besedo mesec, kot tekoči mesec (le december) ali je mesec 30 dni od danes nazaj...to tudi vidiš iz svojega grafa ...se je vreme en mal ohladilo tam pri 1.12  Big Grin. Hecno je to, da me je ogrevanje za cel prejšnji mesec stalo toliko, kot en kofe na obali...bližje si obale doma, cenejše je ogrevanje  Smile.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - mihaboy - 6.12.2019

(6.12.2019 ob 12:33)Popson31 Napisal: @mihaboy cist OK porabo imas..zadnje dneve tud nasa TC porabi nekje toliko kot tvoja, za notranjih 22 stopinj in SV na 43 stopinj. Povprecna dnevna poraba za zadnji mesec pa je dobrih 11kWh.

Kako pa imas nastavljeno krivuljo? 
A sanitarno vodo ogrevaš po urniku? Sem opazil, da če nimam urnika, da se mi ogrevanje sanitarne vode vklopi ravno po zadnjem tuširanju zvečer in se potem dejansko shladi do naslednjega dneva.. Dokler spet ne vklopi zvečer.. Kar ni najbolj optimalno..


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Popson31 - 6.12.2019

(6.12.2019 ob 12:40)pentax Napisal: Pri trenutni porabi je kr nekaj razlike v % kako gledaš na besedo mesec, kot tekoči mesec (le december) ali je mesec 30 dni od danes nazaj...to tudi vidiš iz svojega grafa ...se je vreme en mal ohladilo tam pri 1.12  Big Grin. Hecno je to, da me je ogrevanje za cel prejšnji mesec stalo toliko, kot en kofe na obali...bližje si obale doma, cenejše je ogrevanje  Smile.

Ja res je, prvic se je padec T zgodil iz 10 na 11. november in zdaj spet okrog 1.12. Se pa ne oziram nekaj na dnevno porabo, ker enkrat je vec drugic je manj, racun pa itak placam za cel mesec. 

@miha ogrevanje vode imam nastavljeno na 24h, se pravi ogreva, ko je potrebno. Ogrevam pa se na 43stc, na izhodu iz bojlerja je to cca 45stc. Po navadi je dovolj gretje 1x na dan, ko se maladva kopata v kadi takrat pa 2x.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - mihaboy - 14.12.2019

(3.12.2019 ob 09:51)pentax Napisal:
(3.12.2019 ob 01:44)mihaboy Napisal:
(3.12.2019 ob 01:18)csamo001 Napisal: Torej pumpa je na najvišji hitrosti, monter pa ne ve kako doseči nižji dT?

Ma naceloma se tudi ko sem zmanjsal pump speed dt ni nic zmanjsal...

Čudno mi je predvsem to, da za dt 1-2 stopinji laufa na tako visokih obratih.. Ko pa se pri ogrevanju sanitarne super vidi, da zna it tudi v nizje obrate.. In to pri dost visji temperaturi.. Sedaj je nastavljeno na 25c po krivulji.. Dt je sedaj recimo 1.. Toplotna pa laufa ko za stavo..

Prav tako, da se drzimo teme.. Za danes sploh ni zabelezila nobene porabe?! Consumed/delivered so ostale enake stevilke kot vceraj... :S

Kaj v bistvu določa s kakšno močjo mora laufat? 

Zanimivo mi je to, da ko se na novo zažene.. Da gre prvo v max modulacijo, potem pa čez čas počasi spušča obrate do zelo nizkih, skoraj neslišnih, potem pa po minuti spet na svoje max in tam ostane.. Je to normalno, pri tako nizki T vtoka in dt?

dT bi se moral povečati in ne zmanjšati z nižjo hitrostjo črpalke.
Če bi bilo temu tako kot si pisal da ni nobenega vpliva, potem si zmagal nad fiziko in različne hitrosti črpalk so očitno čisti nateg na trgu  Big Grin. 
Zmanjšaj hitrost črpalke na srednjo vrednost in javi ugotovitev dT čez nekaj dni ko bo zunaj še kakšen večji minus.

Po par dnevih se dT giba med 2-3 pri srednji hitrosti oč. 

Še vedno pa ne vem katera situacija je boljša.. Ali pump speed 5, dT 1, pretok v posamezni veji čez liter
 ali pump speed 3, dT 3, pretoki od pol litra do liter? Kdaj je boljši izkoristek tč? Po logiki se mora bolj matrat pri večjem dT?! 

In kakšne so neke referenčne vrednosti pretoka v talnem, posamezni veji/dt/..?


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Urhi333 - 18.12.2019

(25.6.2019 ob 15:05)mihaboy Napisal: Pozdrav,
Na moji ecodan tč sem opazil, da ko se zazene antilegionelni program, avtomatsko kar vklopi grelec namesto, da bi ogrevala z zunanjo enoto.. Nastavljeno imam na T sanitarne vode 45 stopinj. Čudi me, da ne poskuša ogrevati prvo z kompresorjem sele nato proti 60 stopinjam vklopi grelce? Poleg tega sploh ni vidno da bi se temperatura dvigala, kljub temu da prikazuje znak za vklopljen grelec
Ima kdo kakšno razlago?

Lp

Zdravo, 
Pri moji ecodan 7,5kw je popolnoma isto. Tudi meni se zdi cudno! 
Poleg tega izpisuje oz racuna zelo majhen COP.  Komaj okrog 2 (se malo pod) je bilo sedaj decembra. Poleti pa je bil tam okrog 2.8 - 3 za SV. 
Sicer se dosedaj s tem nisem obremnjeval ampak je cudno ker znancem ki imajo isto napravo kaze cop okrog 4. Ali ima kdo podobne tezave?


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - sassapo - 18.12.2019

Naprava nima vgrajenega električnega števca ter kalorimetra. Podatke o porabi in pridelani toplotni energiji izračunava na podlagi pred programiranih parametrov.
Zakaj je pri nekaterih ta podatek dokaj točen, pri drugih pa popolnoma neuporaben, ne vem.


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - BaTeK - 18.12.2019

antilegionelni program

Pri meni enako, ogreje sanitarno vodo do 45 stopinj, naprej pa s pomočjo električnih grelcev.

mihaboy
Možno da imaš izklopljen stikalo za električne grelce (notranja enota)

Cop, ecodan 7,5, radijatorsko ogrevanje in mi tudi kaže okol 2, ima tudi vgrajen električni števec da vidim mesečno porabo za TČ in samo povem da sem zadovoljen napram porabi drv


RE: Zubadan Ecodan nekaj ne štima pri porabi - Popson31 - 18.12.2019

Meni tud ok kaze, se poraba, ki jo prikazuje notranja enota je nekje tu tu s tisto, ki jo meri namenski stevec za TC. Pri meni se grelci se niso vklopili, SV grejem na 43 stc, na izhodu bojlerja je cca 45 stopinj. Antilegionelni program imam izklopljen.