PodSvojoStreho.net
Težave s kotlom - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Težave s kotlom (/showthread.php?tid=34282)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Re: Težave s kotlom - peregrinus - 27.12.2010

taubi Napisal:Pozdravljen,

kot že komentirano, mora biti problem nekje okoli povratka vode v kotel. Če se ti kotel do 60 C segreje hitro, se verjetno pri tej temp.vklopi črpalka malega kroga ki šiba vodo skozi kotel in potem je segrevanje kotlovske vode počasno. Dvomin, da ima peč kotel premalih dimenzij. Za začetek, daj hitrost črplake Ladomata in dvojke na enko, da voda počasneje kroži skozi kotel. Zakuri po malem: najprej treske in cca.5-8 kg drv. Čez 30 min bi morala biti temp.kotla okrog 70 C, potem doloži 8-10 kg drv. Čez naslednjih 30 min bi morala kotlovska voda doseći cca.80 C. Preveri tudi debeline cevi ki povezujejo Ladomat, ker iz tvojih slik ne morem natančno razbrati če so vse enakih dimenzij. Kompleten mali krog, dotok iz kotla v zalogovnik in povratek iz zalogovnika do kotla (preko Ladomata) mora biti enako dimenzioniran. Javi rezltate.
Na linku <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/projektantske-predloge/tehnicne-resitve/C01.pdf">http://www.buderus.si/projektantske-pre ... ve/C01.pdf</a><!-- m --> si lahko sprintaš primer vezave kotla na biomaso, zalogovnika, TČ in sistema. Ta vezava funkcionira 100%.
Lp, Taubi.

Zdravo, Taubi,

Hitrost črpalke sem dal na enko in zakuril sem z dokaj drobnimi poleni. V 20-25 minutah je prišel do 60 stopinj, po 4 urah kurjenja je bil pri polnem odjemu ogrevanja in sanitarne vode 1250-litrski zalogovnik zagret na 93/75, temperatura kotla pa 85 stopinj. Je pa do 70 stopinj prišel šele v okrog 2 urah. Od 64-70 potrebuje skoraj uro. Od 70 do 80 stopinj pa spet narašča malo hitreje. Cevi v malem krogu so vse enakih dimenzij.

Ugotavljam, da moram kotlu dati določen zagon (kurjenje z drobnimi poleni na začetku), da prebije 70 stopinj. Če kurim s poleni 10-15 cm, pa pride do cca. 65 stopinj in tam tudi obstane. Iščem vzroke, zakaj je tako, zato sem objavil tudi fotke vezave in sistema, če bi morda kdo opazil kakšno očitno napako/pomanjkljivost. Nekaj je zagotovo tudi v načinu kurjenja, a se zelo trudim, da ga optimiziram. Bom še javil rezultate kurjenja v naslednjih dnevih. Bom mogoče spet poskusil zakuriti z drobnejšimi poleni na 2. nastavitvi črpalke (ali mogoče celo 3.), da vidim razlike.

Predpisana najnižja temperatura vode iz povratnega voda med delovanjem je po dokumentaciji proizvajalca 65 stopinj, v kotlu mojega modela pa je 58 litrov vode.


Re: Težave s kotlom - peregrinus - 27.12.2010

A mi lahko kdo pove, katere temperature prikazujejo ti trije merilniki?

[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december2010-1032unichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december-22010028unichr("46")jpg[/img]




In pa, zakaj merilnik, označen na tej fotki, včasih prikazuje tudi 10 stopinj višjo temperaturo od temperature v kotlu?

Zadnjič je npr. kazal celo 102 stopinji.

[img]httpunichr("58")//i6unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y232/peregrinus1/december-12010036unichr("46")jpg[/img]

Hvala vsem, ki pomagate in se ukvarjate z nami Big Grin


Re: Težave s kotlom - taubi - 27.12.2010

aleks Napisal:
taubi Napisal:Termostat na Oventropu je na 7 (maximum) ampak je 60 stopinjski. Če dam termostatsko glavo na nižjo vrednost znižam temperaturo povratka. Stransko sliko OVPja sem naredil tako da se vidi tipalo oz.če ga je možno menjati (vložek ali tipalo ali kaj že to je) npr. za 65 stopinjskega.
Lp, Taubi.
pri oventrop regumat rta naj bi bla nastavitev 4 za 55°C, 7 pa 70°C temperature povratka. ni mi jasno zakaj ti ne požene na 70°C na položaju 7. naj svetuje če je kdo že srečal to težavo.

Pri Buderusu so mi dejali da je regulacijsko območje med 50 in 60°C in da se tu nič ne da narediti. Če ima kod kakšno idejo? Drugega OVPja se mi v tem trenutku res ne da vgrajevati. Lp, Taubi


Re: Težave s kotlom - gape - 27.12.2010

Dva posta prej opisan postopek (peregrinus) je povsem pravilen in tudi obnašanje kotla je povsem ustrezno. Važno je tudi, da v nakladalnem prostoru pustite večino pepela in ostankov neizgorelih kosov drv-oglja od prejšnjega kurjenja. Te vam pomagajo da se kotel hitreje ogreje. Vsa prenastavljavljanja hitrosti črpalke ne bodo prinesle bistvenih prednosti. Normalno pa je da se bo kotel dvignil čez "magičnih" 80°C šele ko se mu bo tudi povratek dvignil preko 70°C, to bo pa takrat ko bo dno zalogovnika segreto na enako temperaturo kot vrh! Takrat bo temperatura kotla dobesedno "plavala" na 85°C ali še kakšno stopnjo več, pa ventilator se bo izklapljal, izkoristek pa drastično padel, saj bo cel sistem obratoval na meji tovarniško dovoljenih.. Še temperatura v kurilnici se približuje spodnji meji savne.


Re: Težave s kotlom - taubi - 27.12.2010

Zdravo, Taubi,

Hitrost črpalke sem dal na enko in zakuril sem z dokaj drobnimi poleni. V 20-25 minutah je prišel do 60 stopinj, po 4 urah kurjenja je bil pri polnem odjemu ogrevanja in sanitarne vode 1250-litrski zalogovnik zagret na 93/75, temperatura kotla pa 85 stopinj. Je pa do 70 stopinj prišel šele v okrog 2 urah. Od 64-70 potrebuje skoraj uro. Od 70 do 80 stopinj pa spet narašča malo hitreje. Cevi v malem krogu so vse enakih dimenzij.

Ugotavljam, da moram kotlu dati določen zagon (kurjenje z drobnimi poleni na začetku), da prebije 70 stopinj. Če kurim s poleni 10-15 cm, pa pride do cca. 65 stopinj in tam tudi obstane. Iščem vzroke, zakaj je tako, zato sem objavil tudi fotke vezave in sistema, če bi morda kdo opazil kakšno očitno napako/pomanjkljivost. Nekaj je zagotovo tudi v načinu kurjenja, a se zelo trudim, da ga optimiziram. Bom še javil rezultate kurjenja v naslednjih dnevih. Bom mogoče spet poskusil zakuriti z drobnejšimi poleni na 2. nastavitvi črpalke (ali mogoče celo 3.), da vidim razlike.

Predpisana najnižja temperatura vode iz povratnega voda med delovanjem je po dokumentaciji proizvajalca 65 stopinj, v kotlu mojega modela pa je 58 litrov vode.[/quote]

Pozdravljen,

kotel 58 l ki ni ravno velik, črpalka na 1.stopnji, povratek 65°C , temperatura v kotlu pa na 70°C šele po dveh urah. Tu res nekaj ne štima. Če boš v tej fazi kot si zdaj dal črpalko še na večjo hitrost, bo temp.kotla samo še nižja. Vzrokov je lahko veliko: vezava sistema, vlek, sek.in prim.trak....! Brez merjenja dimnih plinov boš težko dobro in pravilno kuril, saj temp.kotla pove premalo.
Objavi sliko termometrov termovarja ko kuriš že vsaj dve - tri ure.

Lp, Taubi.


Re: Težave s kotlom - taubi - 27.12.2010

gape Napisal:Dva posta prej opisan postopek (peregrinus) je povsem pravilen in tudi obnašanje kotla je povsem ustrezno. Važno je tudi, da v nakladalnem prostoru pustite večino pepela in ostankov neizgorelih kosov drv-oglja od prejšnjega kurjenja. Te vam pomagajo da se kotel hitreje ogreje. Vsa prenastavljavljanja hitrosti črpalke ne bodo prinesle bistvenih prednosti. Normalno pa je da se bo kotel dvignil čez "magičnih" 80°C šele ko se mu bo tudi povratek dvignil preko 70°C, to bo pa takrat ko bo dno zalogovnika segreto na enako temperaturo kot vrh! Takrat bo temperatura kotla dobesedno "plavala" na 85°C ali še kakšno stopnjo več, pa ventilator se bo izklapljal, izkoristek pa drastično padel, saj bo cel sistem obratoval na meji tovarniško dovoljenih.. Še temperatura v kurilnici se približuje spodnji meji savne.

Gape, sicer ne vem kako se obnašajo drugi kotli, ampak moj kotel definitivno dela drugače.
Na 75°C je v eni uri, na 85°C pa v cca. 2 urah in takrat ga že uravnava kontroler dimnih plinov. Lp, Taubi.


Re: Težave s kotlom - gape - 27.12.2010

Če kotel po štirih urah kurjenja nafila 1250l hranilnik na 93/75, potem ni z njim nič narobe. Je pa prekleto važno da se štarta z lepo količino oglja in nekaj pepela v nalagalnem prostoru. Bo kotel prej dosegel višje temperature. Kar se termometrov tiče, zornji na termovarju (laddomatu) meri temperaturo predtoka, spodnji desni meri povratek v peč (se bo glede na patrono ki je vgrajena v njega 60+) levi pa je merilnik temperature ki ostaja na razpolago za ogrevanje porabnikov, hranilnika...

@Taubi,

tvoj sistem deluje odlično!


Re: Težave s kotlom - Steny - 27.12.2010

Spoštovani.
Vsi problemi, ki jih imate z pravočasnim doseganjem visoke temperature na vaših kotlih, izvirajo iz prenizke temperature povratka. Torej je problem v napravah (Laddomat in podobnih), ki prehitro spustijo v kotel hladno vodo. Zato vgradite termostatske vložke-patrone, ki spustijo hladno vodo v kotel, ko ta doseže 75 ali 78 stopinj celzija. Tako bo vaš kotel dosegel 80 stopinj v manj kot tridesetih minutah.
In če še citiram Telmosa
"Vse ostalo je pa mlatenje prazne slame".


Re: Težave s kotlom - taubi - 27.12.2010

Steny Napisal:Spoštovani.
Vsi problemi, ki jih imate z pravočasnim doseganjem visoke temperature na vaših kotlih, izvirajo iz prenizke temperature povratka. Torej je problem v napravah (Laddomat in podobnih), ki prehitro spustijo v kotel hladno vodo. Zato vgradite termostatske vložke-patrone, ki spustijo hladno vodo v kotel, ko ta doseže 75 ali 78 stopinj celzija. Tako bo vaš kotel dosegel 80 stopinj v manj kot tridesetih minutah.
In če še citiram Telmosa
"Vse ostalo je pa mlatenje prazne slame".

Veš kaj bi bilo dobro? če bi ti, telmosi in podobni svoje 'overhead' slamnate komentarje strsali na kakšnem drugem forumu. Obstajajo forumaši, ki so ne po svoji krivdi, še nepoučeni in s premalo znanja in izkušnjami, ter prosijo za konkretno pomoč. Če že želite pametovati, svetujte v komunikaciji na normalnem nivoju in direktno na izpostavljen problem, ne pa z 'viška'.
Prav vsaka kurilnica se razlikuje druga od druge, pa čeprav sta v obeh enaka kotla. Drugačen je sistem, drugačen volumen zalogovnika, drugačna hiša (drugačen odjem), drugačno kurivo, drugačne zahteve po doseženih temperaturah..pa še x faktorjev.
Vsak se verjetno trudi prilagoditi proces v kurilnici po svojih zahtevah in merilih in forum naj bi imel namen pristopiti individualni rešitvi z mnenjem/pomočjo forumašev.

Mimogrede, tvoj splošni Ladomat komentar, sigurno vzdrži. Te pa vprašujem v kolikem času pa potem zagreješ npr.1.500 l zalogovnik na 85°C če imaš povratek v kotel 78°C.

Lp, Taubi


Re: Težave s kotlom - telmos - 27.12.2010

Jaz se s tem problemom srečujem že 25 let. Na začetku sem se matral s takimi neumnostmi, ki jih opisujete, potem sem pa le vse počasi razumel četudi mi ni nihče pomagal- razen instrumenta. Napisal sem ti kako in kaj, če pa hočeš z glavo skozi zid, ker si trmast je to tvoj problem.
Termometer na laddomatu spodaj levo kaže, koliko ti prihaja iz zalogovnika. Na sredini zgoraj temperaturo vode z vrha kotla. Termometer desno spodaj pa povratno temperaturo v kotel, ko se zmešata voda iz zalogovnika in tista iz kotla. Ali sem ti dovolj jasno opisal?
Da pa bi vsi serviserji to morali že pri prvem zagonu vedeti in izmeriti je jasno, problem je le, da nočejo svojih instrumentov packat in uničevat z emisijami, ki jih kotel oddaja v dimnik ob slabem gorjenju zaradi prenizke temperature.
Če bi vas gledal z viška, potem bi vam ne dajal pametnih nasvetov ampak bi vaših zadev niti ne prebiral.


Re: Težave s kotlom - taubi - 27.12.2010

telmos Napisal:Jaz se s tem problemom srečujem že 25 let. Na začetku sem se matral s takimi neumnostmi, ki jih opisujete, potem sem pa le vse počasi razumel četudi mi ni nihče pomagal- razen instrumenta. Napisal sem ti kako in kaj, če pa hočeš z glavo skozi zid, ker si trmast je to tvoj problem.
Termometer na laddomatu spodaj levo kaže, koliko ti prihaja iz zalogovnika. Na sredini zgoraj temperaturo vode z vrha kotla. Termometer desno spodaj pa povratno temperaturo v kotel, ko se zmešata voda iz zalogovnika in tista iz kotla. Ali sem ti dovolj jasno opisal?
Da pa bi vsi serviserji to morali že pri prvem zagonu vedeti in izmeriti je jasno, problem je le, da nočejo svojih instrumentov packat in uničevat z emisijami, ki jih kotel oddaja v dimnik ob slabem gorjenju zaradi prenizke temperature.
Če bi vas gledal z viška, potem bi vam ne dajal pametnih nasvetov ampak bi vaših zadev niti ne prebiral.

Nisem jaz spraševal za Ladomat termometre ampak peregrinus.
Če ste tako OK, potem pa pomagajte 'peregrinusu' zakaj šele po dveh urah pride kotel na 70 C in to pri povratku 65 C. Lp, Taubi


Re: Težave s kotlom - telmos - 27.12.2010

Potrebno je kot prvo kotel pravilno nastavit, da bo lahko deloval na svoji nazivni moči. Potem si je potrebno priti na jasno, koliko energije je potrebno za spremembo te količine vode z npr 20°C na 70°C, potem pa čas ogrevanja poizkusiti izračunati z močjo našega kotla. Tako je potem človeku jasno, ali je vse prav ali vse narobe. Kotel pa se polni do vrha ne pa na "špičke"


Re: Težave s kotlom - Steny - 27.12.2010

Če imaš povratek v kotel 78°C ne pomeni, da ti kotel deluje na tej temperaturi, temveč na temperaturi, ki jo nastaviš z regulacijo. Nastavitev na 85°C dopuščajo večinoma vsi kotli, tako, da ni problem napolniti zalogovnik do te temperature.
Pa še nekaj Taubi. Dalo se bi debatirati, kdo ima najbolj "overhead" pisanje in izjave. Pripenjam ti še en citat enega od nas na tem forumu, ki je bil namenjen tebi in si ga v to že prepričal. "Eni ste pač pametnejši od ljudi ki stvari naredijo in veste več".


Re: Težave s kotlom - taubi - 27.12.2010

Govoriš iz prakse? Si že ogreval 1.500 l zalogovnik z 85°C v kotlu in 78°C v povratek?
Kako dologo si rabil, da is prvi 2/3 zalogovnika ogrel vsaj na dobrih 80°C ? :?


Re: Težave s kotlom - Steny - 27.12.2010

V petih urah, ko mi pogori ena polnitev (prostornine 140 litrov) drv, napolnim 2×1000 literska zalogovnika v celoti na 80 stopinj. Začetna temperatura na vrhu je 50 stopinj, spodaj pa 30. Vzporedno pa še ogrevam 200 m* bivalne površine.