Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - damdam78 - 16.1.2019

Torej je bolj smiselno prestaviti dip 6 in samo podalšati čas defrosta. Ker jas sem bil v prepričanju da je bil problem v premočni moči kompresorja pri defrostu in posledično obremenitev materialov. Sem lansko leto sprobaval z dip 3in 6 na on pa je defrost trajal čisto predolgo. Tako da mam zdej samo 3 na on. Ampak bom spremeni če je pomemben samo čas defrosta


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - telmos - 16.1.2019

Problem je bil v času zato, ker se led med ohišjem in pa cevmi ni stalil in je posledično voda med ledom in pa cevmi v hipu spet zamrznila, kar je potem zlomilo cevi. Vse počijo na istem mestu, nikoli drugje! Če se čas podaljša, se led stopi.Ves problem je nastal zaradi marketinškega pristopa, ker naše zmorejo vse brez grelnikov, pa defrost napravijo v dobri minuti. Jaz se pa potem za novo leto vsako leto j... z menjavami naprav. Kdor ne verjame, lahko pride k meni pogledat, jih bo lahko videl kar polno garažo z istim problemom.
Pri novejših so te zadeve odpravljene, kot tudi vgraditev senzorja za nizek tlak plina, ki ga pri prejšnjih ni bilo, kar je za posledico imelo zapolnitev naprave z vlago iz ozračja in ........


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fantocci - 16.1.2019

Morda bi bilo dobro na te kritične točke naviti tanek grelni kabel.
Meni je odpravil te lokalne zaledenitve.


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - telmos - 16.1.2019

sploh ni potrebe samo logiko je treba spremenit.


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fantocci - 16.1.2019

Misliš podaljšati čas defrosta s tistim dipsvičem? Ja, tako je res še najbolj enostavno, če to deluje.


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - xavi - 16.1.2019

alanford Napisal:Samo kopiram na konec teme, ker sta vmes medtem telmos in bohinc seksala

  • Energetik81, Vaillant, 2015 po 8 m izpust plina

    Alanford, Fujitsu WS HP11 (fancoil+rad.+talno) letnik 2012 nov.: po dobrih petih letih : odpovedal kompresor in varnostni termostat el.back-up (zamenjava zunanje enote kril Fujitsu)

    Fantocci, svak Daikin 16kW (radijatorji), 2011 zamenjava zun. enote po 6-7 letih - sam plačal

    Fantocci, Fujitsu WS 5kW (talno), 2014

    JaBK, Panasonic 5kW (talno), 2014

    Bohinc, Termotehnika, 2010

    Edid, Fujitsu, 2011

    Gasper 123, Daikin, 2013 Senzor pretoka crknil izven garancije, senzor je bil zastonj, plačal serviserju za menjavo

    gapez kolega, Fujitsu, 2013 odpoved črpalke v notr. enoti, menjava senzorjev na zunanji enoti

    Timi11, Daikin, 2013 Menjava senzorja pretoka v garanciji.

    Xavi, Fujitsu HP 11kW,(radiatorsko ogrevanje)-januar 2013

    Jankur, Airwell zrak-voda, l.2016 (talno) začela po enem letu spuščat plin (puščalo je na nekem spoju)

    RadovedniTacek, TT zrak-voda 13HT, letnik 2013 (radiatorji) -2017, odpoved exp. ventila. Skupno strošek cca 500eur (1 ventil darovali TT)

    Pentax, Hitachi Yutaki S 8kW, okt'2016, (talno ogrevanje), brez okvar.



Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - alanford - 16.1.2019

01. Energetik81, Vaillant, 2015 po 8 m izpust plina

02. Alanford, Fujitsu WS HP11 (fancoil+rad.+talno) letnik 2012 nov.: po dobrih petih letih : odpovedal kompresor in varnostni termostat el.back-up (zamenjava zunanje enote kril Fujitsu)

03. Fantocci, svak Daikin 16kW (radijatorji), 2011 zamenjava zun. enote po 6-7 letih - sam plačal

04. Fantocci, Fujitsu WS 5kW (talno), 2014

05. JaBK, Panasonic 5kW (talno), 2014

06. Bohinc, Termotehnika, 2010

07. Edid, Fujitsu, 2011

08. Gasper 123, Daikin, 2013 Senzor pretoka crknil izven garancije, senzor je bil zastonj, plačal serviserju za menjavo

09. gapez kolega, Fujitsu, 2013 odpoved črpalke v notr. enoti, menjava senzorjev na zunanji enoti

10. Timi11, Daikin, 2013 Menjava senzorja pretoka v garanciji.

11. Xavi, Fujitsu HP 11kW,(radiatorsko ogrevanje)-januar 2013

12. Jankur, Airwell zrak-voda, l.2016 (talno) začela po enem letu spuščat plin (puščalo je na nekem spoju)

13. RadovedniTacek, TT zrak-voda 13HT, letnik 2013 (radiatorji) -2017, odpoved exp. ventila. Skupno strošek cca 500eur (1 ventil darovali TT)

14. Pentax, Hitachi Yutaki S 8kW, okt'2016, (talno ogrevanje), brez okvar.

15. Labelsem, Zubadna 11.2 kw hr.p model+ radjatorji montirana 2012 zaenkrat vse bp .


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - cheba - 16.1.2019

Ne vem kaj bi rada dosegla s poudarjanjem te liste, na kateri so btw tudi mašine uporabnikov, ki delujejo brez težav, čeprav je tema odpovedi (kdaj in zakaj)?

Ne razumem. Verjetno sem pa samo jaz čuden Wink

Po drugi strani pa info od monterja, kateri ima resnično vpogled v stanje in celo garažo defektnih mašin z znanim vzrokom odpovedi in receptom za odpravo tveganja. Tega pa nihče ne doda.


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bk9105 - 16.1.2019

telmos Napisal:Jaz se pa potem za novo leto vsako leto j... z menjavami naprav. Kdor ne verjame, lahko pride k meni pogledat, jih bo lahko videl kar polno garažo z istim problemom.
A vse(večino) te si ti tudi prvotno zmontiral?


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - pentax - 16.1.2019

cheba Napisal:Ne vem kaj bi rada dosegla s poudarjanjem te liste, na kateri so btw tudi mašine uporabnikov, ki delujejo brez težav, čeprav je tema odpovedi (kdaj in zakaj)?

Ne razumem. Verjetno sem pa samo jaz čuden Wink

Po drugi strani pa info od monterja, kateri ima resnično vpogled v stanje in celo garažo defektnih mašin z znanim vzrokom odpovedi in receptom za odpravo tveganja. Tega pa nihče ne doda.

Verjetno ima avtor teme pravico delat seznam kakršen mu paše ane?
Če informacija komurkoli, kakorkoli koristi, je verjetno da namen dosežen.


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - telmos - 16.1.2019

bk9105 Napisal:
telmos Napisal:Jaz se pa potem za novo leto vsako leto j... z menjavami naprav. Kdor ne verjame, lahko pride k meni pogledat, jih bo lahko videl kar polno garažo z istim problemom.
A vse(večino) te si ti tudi prvotno zmontiral?
ne bo držalo, sem pa jih tudi jaz nekaj. Ko pa crkne, sem pa vedno izhod v sili.


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - moho70 - 21.1.2019

TČ Termotehnika, 2010, talno ogrevanje v novogradnji, odlično izolirana hiša, Kras - brez napak na TČ.

Imam pa drug problem. Na eni veji (od 4) talnega ogrevanja ni več pretoka. Je pa to v kleti, tako, da je redko odprt pretok, ker je dovolj toplo že brez dodatnega ogrevanja. Je pa na začetku t.j. 2010-2011 delalo in bil pretok OK, sistem ne pušča, ker je pritisk v mejah že nekaj let.


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fery - 21.1.2019

Preluftaj ali pa ventil menjaj.
To sploh ni problem. Sploh če jo, tako ali tako, ne rabiš.


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Jokaero - 21.1.2019

Daikin Altherma od 2013 lansko "kurilno sezono" crknu senzor pretoka , bila 14 dni ven iz garancije (lol) ampak je serviser zrihtal, da "je slo skozi"


Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - madhatter - 24.1.2019

gapez Napisal:Hvala vsem za vpisane podatke, če jih povzamem, podrobnosti sem izpustil, dodal sem še podatke enega mojega kolega:

Energetik81 Vaillant 3 leta po 8 m izpust plina
Alanford Fujitsu zamenjava zunanje enote po 5ih letih
Fantocci svak Daikin zamenjava po 6-7 letih
Fantocci Fujitsu 4 leta
JaBK Panasonic 4 leta
Bohinc Termotehnika 8 let
Edid Fujitsu 7 let
Gasper 123 Daikin 5 let
gapez kolega Fujitsu 5 let odpoved črpalke v notr. enoti, menjava senzorjev na zunanji enoti

Lepo bi prosil, če podatke doda še kdo, tudi za kakšno TČ, katere ni sam lastnik, pa ima potrebne podatke.
Za potrditev teze o dalj časa delujočih TČ na zemeljske vire lahko povem, da sem bil par dni nazaj v hiši pri možakarju, ki ima TČ na geosondo že 15 let brez najmanjšega problema.

Termotehnika TČZZV13EVT, od oktobra 2012, prvo zimo je zamrznil uparjalnik, popravljene nastavitve pri defrostu, od takrat BP.